Je constate en bordure de mes menuiseries exterieures que lorsque j'appuis sur le placo, celui ci s'enfonce lègèrement, laissant apparaitre un jour de 1mm, et lorsque je relache la pression, le placo vient se remettre contre le montant de la menuiserie. Cet espèce de jeu est il normal ? Le placo ne devrait il pas " être collé" ou "jointé" avec la menuiserie demanière à ce qu'il ne bouge pas lorsqu'on appui dessus ?

Publié le
4 réponses de nos supers Platriers
Jean christophe a expliqué :

Bonjour, en effet ceci n' est pas normal

Que ce soit un doublage demistil ou un doublage collé (polystyrene) le placo ne doit pas s'enfoncer. Le placo doit être plaqué a la menuiserie sans bougé. Bonne soirée.

Jean christophe Vellutini, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez vellutini

Ici, trouvez votre platrier
de confiance !

ERIC a indiqué :

Non

Non cela n'est pas normal il y devrai y avoir des ponts de fixations, mais vous pouvez y poser un champ plat pour fixer les deux ensemble.

ERIC KESTELYN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Enduiseur chez KESTELYN ERIC
Xavier Labesque Xavier a expliqué :

Fixation placo contre baie vitrer

Le plaquiste n a visiblement pas fait de jonction entre le placo et les menuiserie li faut faire un joint accrilique tout simplement

Xavier Labesque, fraîchement arrivé sur le forum
Plaquiste carreleur chez LABESQUE xavier
Thierry a répondu :

Oui le placo doit être bloqué et siliconée

Placo bloqué par la fourrure f530 derrière et joint de silicone ou acrylique tout autour des fenêtres

Thierry DEMEUSOY, fraîchement arrivé sur le forum
Chef d'entreprise chez Demeusoy Thierry

Ici, trouvez votre platrier