tableau divisionnaire et tableau électrique principal pour une maison en U
bonjour,
pour une maison en U tableau principal a gauche du U coté garage et tableau divisionaire partie droite du U coté couloir (chambre).
quels sont les regles a respecter s'il vous plait pour le tableau divisionaire, faut il une GTL, inter principal etc...
en vous remerciant
Norme pour Tableau divisionnaire
Bonjour
Vous ne précisez pas s' il s' agit d' une construction neuve avec création de compteur donc besoin d' un CONSUEL ou s'il s' agit d' une rénovation installation électrique complète sans besoin CONSUEL
Pour votre tableau divisionnaire dans le premier cas d' un besoin de CONSUEL une demi longueur de GTL suffira dans le cas ou les fils ou câbles électrique arriveront soit par le haut soit par le bas, dans le deuxième cas une grosse goulotte suffira
Concernant les protections dans le tableau divisionnaire, si vous installez au moins 2 Interrupteurs différentiel 30 ma dans celui-ci il vous faudra installer un interrupteur sectionneur 2 pôles faisant office de coupure d' urgence de proximité du tableau divisionnaire
Par contre dans le tableau Principal vous devez installer un disjoncteur 2 Pôles protégés de 2 Modules protégeant contre les court-circuit le câble d' alimentation électrique allant vers le tableau divisionnaire
Retrouvez tous les conseils Norme TABLEAU ELECTRIQUE et section des câbles disponibles dans les pages de mon site Internet
Cordialement
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE
Remplacement de tableau électrique
Ici, trouvez votre electricien !
Bonjour
Les règle sont simples à chaque nouveau coffret déporté c'est un disjoncteur différentiel en tête avec un calibrage inférieur par rapport au disjoncteur abonné. La GTL est facultative a condition d'encastré.
CDT
Artisan et Dirigeant chez Dhom'Elec
2 tableau
la gtl n est pas obligatoire pour le deuxième tableau pour des raisons technique a voir .mais il faut un inter de coupure en tête de tableau avec les divers protections id. disj.
c.levain epec moult14370
Gerant chez epec
Tableau
Placer le tableau la ou ça vous arrange le plus le plus près du disjoncteur générale de préférence vous n'êtes pas obligés de poser une gaine grl cordialement
ELECTRICITE chez DOCATEC
Remplacement de tableau électrique
Ici, trouvez votre electricien !
Autres énigmes Remplacement de tableau électrique :
- Dans quels cas doit t-on changer le tableau électrique ?
- Peut-on mettre un tableau électrique dans une chambre?
- Choisir entre mise en sécurité ou en conformité d'un tableau électrique ?
- Peut-on placer le tableau électrique dans un WC ?
- Peut on installer un tableau électrique au dessus d'un radiateur au gaz?
- Comment changer un tableau électrique ancien?
- Peut-on mettre un tableau électrique dans une cuisine avec passage consuel ?
- Quel type de tableau électrique pour les parties communes ?
- Possibilité d'installer mon tableau électrique en sous-sol selon RT2012 ?
- Où peut t-on installer un tableau électrique ?
- Où poser le tableau électrique de raccordement des communs dans petite copro ?
- Lieu d'installation d'un tableau électrique
- Doit-on informer EDF lors du remplacement d'un tableau électrique ?