bonjour,
pour une maison en U tableau principal a gauche du U coté garage et tableau divisionaire partie droite du U coté couloir (chambre).
quels sont les regles a respecter s'il vous plait pour le tableau divisionaire, faut il une GTL, inter principal etc...
en vous remerciant

Publié le
4 réponses de nos supers Electriciens
DIDIER MALANDAIN DIDIER a dit :

Norme pour Tableau divisionnaire

Bonjour
Vous ne précisez pas s' il s' agit d' une construction neuve avec création de compteur donc besoin d' un CONSUEL ou s'il s' agit d' une rénovation installation électrique complète sans besoin CONSUEL

Pour votre tableau divisionnaire dans le premier cas d' un besoin de CONSUEL une demi longueur de GTL suffira dans le cas ou les fils ou câbles électrique arriveront soit par le haut soit par le bas, dans le deuxième cas une grosse goulotte suffira

Concernant les protections dans le tableau divisionnaire, si vous installez au moins 2 Interrupteurs différentiel 30 ma dans celui-ci il vous faudra installer un interrupteur sectionneur 2 pôles faisant office de coupure d' urgence de proximité du tableau divisionnaire

Par contre dans le tableau Principal vous devez installer un disjoncteur 2 Pôles protégés de 2 Modules protégeant contre les court-circuit le câble d' alimentation électrique allant vers le tableau divisionnaire

Retrouvez tous les conseils Norme TABLEAU ELECTRIQUE et section des câbles disponibles dans les pages de mon site Internet
Cordialement

DIDIER MALANDAIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE

Remplacement de tableau électrique
Ici, trouvez votre electricien !

RACHID EL MAKAOUI RACHID a réagi :

Bonjour

Les règle sont simples à chaque nouveau coffret déporté c'est un disjoncteur différentiel en tête avec un calibrage inférieur par rapport au disjoncteur abonné. La GTL est facultative a condition d'encastré.

CDT

RACHID EL MAKAOUI, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Artisan et Dirigeant chez Dhom'Elec
Christian a indiqué :

2 tableau

la gtl n est pas obligatoire pour le deuxième tableau pour des raisons technique a voir .mais il faut un inter de coupure en tête de tableau avec les divers protections id. disj.
c.levain epec moult14370

Christian Levain, expert à ses heures perdues
Gerant chez epec
PATRICK a indiqué :

Tableau

Placer le tableau la ou ça vous arrange le plus le plus près du disjoncteur générale de préférence vous n'êtes pas obligés de poser une gaine grl cordialement

PATRICK STRAUMANN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)