le côté droit de mon portail automatique Came ne s'ouvre pas depuis hier est-ce la grosse chaleur qui le bloquerait ?

J'entends tourner le moteur sans effet.

Publié le
2 réponses de nos supers Entreprise de clôtures
Pascal a expliqué :

Moteur bien alimenté mais pas d'ouverture.

Came , Came toujours les mêmes pannes.
Je recommande donc de verifier les points suivants:
Vérifier la vélocité des moteurs ( fiches sur le transfo ) .
remplacer les condensateurs 8 microF.
contrôler que le moteur ne sois pas déverrouillé.
contrôler également en déverrouillant les 2 moteurs si votre portail ne présente pas de dure mécanique.( pivot portail ).
Si tous les points cité si dessus sont correcte je vous inviterais a remplacer votre motorisation.
Je recommande également de vous orienter vers des produits type DEA.

Pascal Chatelin, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerand chez CPM

Pose motorisation portail
Ici, trouvez votre entreprise de clôture !

Philippe a dit :

Bonjour, Avez-vous vérifié que le débrayage n'est pas enclenché ? Cordialement