Passage tuyau de gaz dans les combles

Le plombier du constructeur a oublié de raccorder la plaque de cuisson gaz de la cuisine et il doit le faire maintenant.

Il veut faire passer le tuyau de gaz dans les combles, ce qui nous inquiète. Est-ce bien recommandé ?

Existe-t-il une norme par rapport à ça ?

Merci pour vos réponses.

Publié le
3 réponses de nos supers Plombiers
Damien a réagi :

tuyau de gaz dans les combles !!

ha!! ces normes gaz qu'elles sont compliqué /
les tuyauterie de gaz peuvent emprunter l'espace au dessus d'un faux plafond ( ce qui est votre cas ) sous réserve de respecter simultanémant 3 conditions /
- respecter les distance en tre les tuyauterie gaz et les autres canalisation s'il y en a . ( tyau d'eau, gaine electrique ect..) - Les distances de 30 mm en parcours parallèle et de 10 mm en croisement entre la tuyauterie de gaz et les autres canalisations sont respectées,
- ventiler le faux plofond et ou les combles .
-pouvoir visiter l'intervalle entre le plafond et le faux plafond sur toute sa longueur .Toutefois, ces trois conditions ne sont pas exigées que si la tuyauterie est placée sous fourreau métallique continu et étanche, débouchant librement à une extrémité, au moins dans un espace aéré ou ventilé.
Référence réglementaire : NF P 45-204-2 (DTU 61.1)
Partie 2 - Cahier des clauses techniques art 5.3.3.1.2.6 .
enfin bref il peut le faire mais en respectant certaines autres conditions que vous trouverez dans le dtu 61.1 relatif aux installation de tyauterie gaz .
cdlt dam

Damien Dewasmes, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Plombier à RENAISON

Ici, trouvez votre plombier
de confiance !

Bis a répondu :

Normes

Votre tuyauterie de gaz doit respecter un minimum de normes.

Etre visitable sur toute sa longueur

brasure a l argent si cuivre avec le minimum de coude

Protection collier gaz pour fixation pour éviter la corrosion

Passage dans fourreau de protection en dur pour passage entre mur


Pour le reste il en va du bon sens,

Bis Guy, fraîchement arrivé sur le forum
Artisan chez AZUR ARTISAN DEPANNAGE ET RENOVATION 06
Franck a dit :

norme gaz

bonjour
Oui il y a des normes,le tuyau de gaz doit être accessible,ventilé.
si ces conditions ne sont pas rempli il doit passer en fourreau.

A priori rien n 'empêche le tuyau de passer en comble.

Franck Daniel, fraîchement arrivé sur le forum
Plombier à MORBIER

Ici, trouvez votre plombier
de confiance !