Porte voilée ou mal posée ?
Bonjour,
J'ai acheté des portes anciennes vendues avec son cadre neuf. Mais plusieurs portes ne ferment pas correctement : il y a un écart de 1 cm entre le coin haut ou bas selon la porte et le cadre. Le plaquiste affirme que la raison en est que les portes sont voilées, et le vendeur de porte que le cadre n'a pas été correctement posé. Comment savoir qui a raison ?
Merci par avance.
Michèle
Mal posée surement
Bonjour, vous pouvez vérifier avec un niveau verticalement sur le cadre a droite et à gauche.Si le cadre est posé voilé, votre bulle ne sera pas au même endroit.
Difficile pour le plaquiste de se réfugier derrière un cadre voilé car à la pose il doit le redresser ou le refuser.
Votre cas est un classique d'une pose en voile. Si les deux montant sont inclinés dans le même sens, la porte fermera bien mais ne restera pas entre-ouverte à une position définie: soit elle se fermera seule soit elle aura tendance à s'ouvrir.
Il faut donc reprendre la pose!
GERANT chez Alu PVC Concept
Ici, trouvez votre menuisier
de confiance !
Porte voilée
Bonjour
A savoir qu une porte bois voile très facilement, un mauvais stockage dans de mauvaise condition même une journée suffit. Pour savoir si c est la pose ou la porte très simple. Vérifier l'es aplomb et équerrage sur cadre ce doit être parfait à 2mm près sur tout la hauteur. Pour la porte poser un grand niveau ou règle contre le vantail vous verrez tout de suite si la porte est voilée. La règle devrait être en contact partout. Poser la règle verticalement mais aussi en diagonale.
Gerant chez SAVOIE FENÊTRE
www.savoie-fenetre.fr
Réponse AP-Menuiserie question n°39395
Bonjour,
En 1 : est-ce que l'ouvrant de porte correspond bien au bon bâti ?
En 2 : comment on était entreposé ces portes ?
En 3 : à partir du moment que le plaquiste a pris la responsabilité de vous poser ces portes, il doit se porter garant du bon fonctionnement.
Pour ma part, chacun son métier et ce travail-là est plus destiné à un menuisier ébéniste
Cordialement
M.Piotrowski
ap-menuiserie
Artisan chez AP-Menuiserie
www.ap-menuiserie.fr
DIAGONALES
Bonjour,
vérifier scrupuleusement les diagonales des cadres (dormants) et des portes.
bien cordialement
JCM Menuiseries
Menuisier à BEAUMONT
Ici, trouvez votre menuisier
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Menuisier :
- Pourquoi des gouttes perlent sur ma fenêtre ?
- Mon propriétaire refuse de réparer. A-t-il le droit ?
- Pourquoi ai-je des infiltrations d'eau par ma fenêtre PVC ?
- Existe-t-il des normes pour le coffrage des fenêtres ?
- Je n'arrive pas à fermer le vantail, que faire ?
- Quelle est la distance tolérée entre la porte et le dormant sur une porte palière en bois ?
- Qui doit prendre en charge vitre endommagée : fabriquant ou le menuisier ?
- Prix rabotage porte blindée métallique et bois
- Problème d'étanchéité du joint de vitrage
- Ouverture de fenêtre pour main gauche: normal ?
- Habillage de fenêtres obligatoire en extérieur et intérieur pour une rénovation ?
- Est ce que je peux demander le remplacement d'une fenêtre suite à une erreur de dimension
- Annulation d'une commande jamais reçue et remboursement de mon accompte
- Besoin de conseil pour une pose de fenêtre alu pour rénovation totale et ITE
- Garantie suite dégât sur joints de fenêtres ?
- Méthode de pose fenêtres PVC en rénovation
- Malfaçons sur menuiseries suite à achat d'une maison
- Pose de portes de placard
- Changer une fenêre à l'identique
- Facture acquittée mais travaux non terminés
- Fenêtre fermée qui s'ouvre de l'extérieur
- Fenêtres PVC... Les trous de fixation dans les dormants ont été agrandis
- Fenêtres PVC qui touchent chauffage en fonte
- Fenêtre pvc posée récemment non étanche
- Peut-on créer une trappe dans une porte PVC ?
- Vanteaux de fenêtres : peut-on changer juste les vitres ?
- Ecart tolérable entre joint de frappe et ouvrant ?
- Pourquoi mes joints de fenêtre de salle de bain sont moisis malgré VMC ?
- Quel est le jeu maximal entre dormant et ouvrant d'une fenêtre (horizontalement) ?
- Normal de poser des fenêtres sur mesure avec des rehausse pvc ?
- Fenêtres - couleur de finition différente de celle du devis
- Comment solutionner des baies vitrées coulissantes trop courtes ?
- Coller de la fibre de verre sur une arcade
- Comment réduire les infiltrations d'eau par les fenêtres?
- Problème de fermeture d'une baie à translation, que faire?
- Fenêtres PVC avec dormant pvc cassé que faire?
- Problème de pose de baie vitrée?
- Comment ajuster une chape liquide?
- Porte intérieure en bois voilée
- Facturation de travaux non terminés
- Batiment >150m² : architecte pour ouvertures fenêtres
- Passage d'air entre le battant et le dormant
- Ma porte fenetre ne s'ouvre plus
- Problème porte coulissante Lapeyre qui se décroche que faire
- problème d'étanchéité joints de ma fenêtre
- dormant baie vitrée coulissante 3 vantaux mal posé
- quelle fermeture de fenêtre est la plus adaptée?
- Que faire pour un parquet qui grince après ponçage ?
- Problème d'étanchéité d'air et d'acoustique sur menuiserie Alu sur maison neuve
- Comment vérifier la qualité des poses de porte fenêtre sur un logement neuf
- Fissures sur fenêtre en bois et garantie du fabriquant
- Possibilité de modifier une porte vitrée en PVC
- Tolérances hauteur de pose des baies vitrées
- Pose de fenêtre pvc en rénovation sur des fenêtres PVC en rénovation
- Intervention payante pour réglage fenêtre PVC pendant la garantie décennale.
- mousse expansive autour des fenêtres - maison neuve
- pose coulissant alu sur sol non horizontal
- Erreur de cote sur menuiserie et garantie RT2012
- Poignées de fenêtre trop haute
- Corrosion de montants de fenêtres en aluminium
- Condensation d'eau sur baie vitrée
- Que faire avec des menuiseries PVC blanches qui deviennent jaunes? Garantie?
- Malfaçon sur la pose des fenêtres et problème d'étanchéité
- Garantie décennale quand l'entreprise est en liquidation judiciaire
- Annulation devis par l'entrepreneur suite erreur de mesure
- Recours sur fenêtre PVC tombée par terre 3 ans après la pose
- Quel corps de metiers doit poser le mastic acrylique autour des fenêtres?
- Pose de fenetres sur une construction neuve absence de compribande
- Infiltration eau par une porte fenêtre
- porte fenetre alu avec une seule poignée
- moteur de volet roulant HS encore garanti: dois je payer la main d oeuvre
- Plancher en bois qui grince: malfaçon?
- Fuite fenêtre pvc sur ancien bati
- Fuite d'eau sous bâti fenêtre
- Quelle garantie sur porte fenêtre qui ferme mal
- Garantie menuiseries extérieures alu remplacées
- Infiltration d'eau sur baie vitrée en aluminium
- Demande de travaux de fenêtre refusée par architecte des bâtiment de France et devis de remplacement de fenêtre accepté
- Choisir du bois pour des volets roulants?
- Comment éviter un imposte sur une porte-fenêtre de grande hauteur