Nous avons des fenêtres en alu qui ont été posées par un pro il y a moins d'un an. Par mauvais temps, on sent l'air passée dans les bas des coins et on retrouve de l'eau dans les rails intérieurs des coulissants.
L ´artisan maintient que cela peut arriver et que la pluie est poussée par le vent par l'évacuation prévue à cet effet. Pour des fenêtres neuveś on ne trouve pas cela normal, surtout que les travaux ont été réalisés pour gagner en herméticité et gain d'énergie
Trouvez-vous cela normal ?
Arrivées d'eau pas totalement anormales selon vents
Par nature, un chassis coulissant est, pardon de vous le dire aussi crûment, un panier percé de par sa conception. Il est totalement à déconseiller dans un logement chauffé électriquement, tant l'air qui peut pénétrer assez fortement par froid et vent fera déclencher les thermostats des radiateurs :
- C'est un chassis qui tente de faire une certaine étanchéité à l'air par simple frottement de joints, et non pas compression comme avec une fenêtre à frappe. Cette étanchéité modeste fait aussi que le coulissant est à déconseiller pour lutter contre le bruit (minimum 3 à 5 dB de + qu'un chassis à frappe).
- Le décalage des ouvrants fait que, tout naturellement, l'eau de pluie vient dans la partie non recouverte de la gorge centrale par le vantail positionné côté intérieur formée par les 2 rails.
- Par fort vent, cette eau peut arriver à remonter par les trous percés pour son évacuation même protégés, d'abord pour l'esthétique et pour éviter les sifflements, par les busettes spéciales.
Si l'on ajoute l'extraordinaire facilité d'ouverture des coulissants de l'extérieur (protection effraction très faible), toutes ces raisons font que, fabricant de menuiseries, nous avons exclu de type de chassis de nos fabrications. Nous avons mis au point un chassis à frappe pliant sans rails de fonctionnement qui a les avantages de la frappe, de la qualité de fermeture et de la largeur entre tableaux totalement disponible.
Batiplast 45 (www.batiplast-45.fr)
Gérant chez BATIPLAST 45
Ici, trouvez votre menuisier
de confiance !
pb coulissant
Je suis fabricant alu:
- le coulissant a des rejets d'eau ca c'est normal.
- Il doit avoir des buses anti retour bien entendu pour l'eau, mais surtout pour l'air!!!. là il y a un défaut de fabrication. si l'eau revient c'est qu'elle y sont pas.
- L'air qui passe c'est pas "normal". Un coulissant peu avoir des passages d'air sinon il serait pas coulissant. Une fenêtre non.
Donc exigez la décennale, et contactez l'assureur sans tarder.
(mise en demeure de l'artisan de vous la fournir c'est obligatoire). Sinon contactez la direction générale de la répression des fraudes s'il vous la fournit pas afin de faire pression.
DIRIGEANT chez CONSEIL EN BATIMENT
Produit bas de gamme
Bonjour. Une mauvaise pose peut expliquer cela mais de toute façon ce type de coulissant basique ne sont jamais étanche. Ce sont des joint a frottement et non à compression et le système de fermeture sert juste a verrouillé et non à assurer la coression de joint entre ouvrant et dormant. Donc soit vous avez été mal conseillé lors de votre achat soit vous n avez pas voulu mettre le prix dans de bonne solution. Les coulissant performant et étanche sont ce si on appelle des coulissant à frappe ( translation, oscillo coulissant) qui sont généralement vendu à partir de 2500?.
Gerant chez SAVOIE FENÊTRE
www.savoie-fenetre.fr
Ici, trouvez votre menuisier
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Menuisier :
- Pourquoi des gouttes perlent sur ma fenêtre ?
- Mon propriétaire refuse de réparer. A-t-il le droit ?
- Pourquoi ai-je des infiltrations d'eau par ma fenêtre PVC ?
- Existe-t-il des normes pour le coffrage des fenêtres ?
- Je n'arrive pas à fermer le vantail, que faire ?
- Quelle est la distance tolérée entre la porte et le dormant sur une porte palière en bois ?
- Qui doit prendre en charge vitre endommagée : fabriquant ou le menuisier ?
- Prix rabotage porte blindée métallique et bois
- Problème d'étanchéité du joint de vitrage
- Ouverture de fenêtre pour main gauche: normal ?
- Habillage de fenêtres obligatoire en extérieur et intérieur pour une rénovation ?
- Est ce que je peux demander le remplacement d'une fenêtre suite à une erreur de dimension
- Annulation d'une commande jamais reçue et remboursement de mon accompte
- Besoin de conseil pour une pose de fenêtre alu pour rénovation totale et ITE
- Garantie suite dégât sur joints de fenêtres ?
- Méthode de pose fenêtres PVC en rénovation
- Malfaçons sur menuiseries suite à achat d'une maison
- Pose de portes de placard
- Changer une fenêre à l'identique
- Facture acquittée mais travaux non terminés
- Fenêtre fermée qui s'ouvre de l'extérieur
- Fenêtres PVC... Les trous de fixation dans les dormants ont été agrandis
- Fenêtres PVC qui touchent chauffage en fonte
- Fenêtre pvc posée récemment non étanche
- Peut-on créer une trappe dans une porte PVC ?
- Vanteaux de fenêtres : peut-on changer juste les vitres ?
- Ecart tolérable entre joint de frappe et ouvrant ?
- Pourquoi mes joints de fenêtre de salle de bain sont moisis malgré VMC ?
- Quel est le jeu maximal entre dormant et ouvrant d'une fenêtre (horizontalement) ?
- Normal de poser des fenêtres sur mesure avec des rehausse pvc ?
- Porte voilée ou mal posée ?
- Fenêtres - couleur de finition différente de celle du devis
- Comment solutionner des baies vitrées coulissantes trop courtes ?
- Coller de la fibre de verre sur une arcade
- Comment réduire les infiltrations d'eau par les fenêtres?
- Problème de fermeture d'une baie à translation, que faire?
- Fenêtres PVC avec dormant pvc cassé que faire?
- Problème de pose de baie vitrée?
- Comment ajuster une chape liquide?
- Porte intérieure en bois voilée
- Facturation de travaux non terminés
- Batiment >150m² : architecte pour ouvertures fenêtres
- Passage d'air entre le battant et le dormant
- Ma porte fenetre ne s'ouvre plus
- Problème porte coulissante Lapeyre qui se décroche que faire
- problème d'étanchéité joints de ma fenêtre
- dormant baie vitrée coulissante 3 vantaux mal posé
- quelle fermeture de fenêtre est la plus adaptée?
- Que faire pour un parquet qui grince après ponçage ?
- Problème d'étanchéité d'air et d'acoustique sur menuiserie Alu sur maison neuve
- Comment vérifier la qualité des poses de porte fenêtre sur un logement neuf
- Fissures sur fenêtre en bois et garantie du fabriquant
- Possibilité de modifier une porte vitrée en PVC
- Tolérances hauteur de pose des baies vitrées
- Pose de fenêtre pvc en rénovation sur des fenêtres PVC en rénovation
- Intervention payante pour réglage fenêtre PVC pendant la garantie décennale.
- mousse expansive autour des fenêtres - maison neuve
- pose coulissant alu sur sol non horizontal
- Erreur de cote sur menuiserie et garantie RT2012
- Poignées de fenêtre trop haute
- Corrosion de montants de fenêtres en aluminium
- Condensation d'eau sur baie vitrée
- Que faire avec des menuiseries PVC blanches qui deviennent jaunes? Garantie?
- Malfaçon sur la pose des fenêtres et problème d'étanchéité
- Garantie décennale quand l'entreprise est en liquidation judiciaire
- Annulation devis par l'entrepreneur suite erreur de mesure
- Recours sur fenêtre PVC tombée par terre 3 ans après la pose
- Quel corps de metiers doit poser le mastic acrylique autour des fenêtres?
- Pose de fenetres sur une construction neuve absence de compribande
- Infiltration eau par une porte fenêtre
- porte fenetre alu avec une seule poignée
- moteur de volet roulant HS encore garanti: dois je payer la main d oeuvre
- Plancher en bois qui grince: malfaçon?
- Fuite fenêtre pvc sur ancien bati
- Fuite d'eau sous bâti fenêtre
- Quelle garantie sur porte fenêtre qui ferme mal
- Garantie menuiseries extérieures alu remplacées
- Infiltration d'eau sur baie vitrée en aluminium
- Demande de travaux de fenêtre refusée par architecte des bâtiment de France et devis de remplacement de fenêtre accepté
- Choisir du bois pour des volets roulants?