Paiement 3 fois sans frais
particulier Je suis un pro Espace professionnel
Trouver artisan Conseils du pro Couvreur charpentier Vérification d'une section de pannes, aménagement de comble

Vérification d'une section de pannes, aménagement de comble

Je souhaite aménager mes combles.

J'ai une charpente traditionnelle, ardoises + liteaux de 14 + Chevrons 70*45 (entraxe = 50) + deux pannes intermédiaires 70*225 (entraxe 160 mm).



Je m'interroge sur la résistance de mes pannes intermédiaires (portée maxi 460 mm)



Je souhaite mettre en oeuvre une isolation en fibre de bois 55 Kg/m3 ep.26 en deux couches croisées (60 + 200 mm) + pare-vapeur.



Dernière précision, je dois recréer un faux-plafond en BA 13 + isolation 260 mm également sur la panne intermédiaire avant faîtage.

Mes pannes sont-elles de sections suffisantes?

Publié le
1 réponses de nos supers Couvreur charpentier
DIEGO a réagi :

il faut voir sur place la configuration de la charpente

Bonjour la bonne question est de savoir l'espace entre les fermes on ne doit pas dépasser les 4m au dela il faut une section de panne plus grande 100x300 par exemple

DIEGO SANTIAGO, fraîchement arrivé sur le forum
GERANT chez M.D.S.

Ici, trouvez votre couvreur charpentier
de confiance !

Autres énigmes pour votre super Couvreur charpentier :

Voir tout