Meilleur moyen pour l'évacuation des fumées d'une chaudière à condensation
Bonjour, quelle est la meilleure évacuation des fumées pour une chaudière à condensation : ventouse ou cheminée ?
Il n'y a pas de notion de "meilleur" !
Bonjour,
Quoi qu'il en soit, une chaudière à condensation doit disposer d'une évacuation étanche et compatible pour les fumées.
Ainsi, suivant les possibilités techniques disponible sur place ET les contraintes techniques du fabricant (ex. longueur de l'évacuation des fumées), ventouse ou tubage, ou les deux, peuvent être possibles.
En étant éventuellement "puriste", il serait juste possible d'affirmer qu'une ventouse horizontale directe sur l'extérieur pourrait moins faire "forcer" le ventilateur d'extraction et donc moins vite "se fatiguer", mais ça reste vraiment marginal ...
Enfin en termes de couts, si vous avez déjà un conduit de cheminée et que le passage sur une ventouse demande un carottage et/ou une longueur importante de tubes/accessoires coaxiaux pour rejoindre l'extérieur, mieux vaut alors tuber.
Plus d'info : https://elyotherm.fr/evacuation-fumee-gaz-brules
Bien cordialement,
Jean / ELYOTHERM.fr
Directeur Technique chez ELYOTHERM
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Évacuation gaz brûlés
Bonsoir, peut importe.. Tout dépend de là où vous installer votre chaudière, j'ai récemment modifié une installation qui était très mal faite.. J'ai passé la ventouse en cheminée parce que l'installateur avait posé une ventouse de presque 3 mètres qui traversait la cuisine alors qu'il y avait un conduit de cheminée juste à côté de la chaudière? 🤔🧐
Gérant technicien chez FD CHAUFFAGE
evacuation fumee
bonjour les deux sont identique mais une sortie horizontal revient moins cher q un tubage du conduit avec sortie toiture
Gérant chez Entreprise Giroux
www.chaudiere-entreprisegiroux.fr
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :
- Pourquoi l'affichage de mon installation système solaire n'affiche plus rien ?
- Pouvez-vous entretenir le climatiseur ?
- Quelle est la distance à respecter entre deux sorties de toiture ?
- Pourquoi cette fuite sur mon vase d'expansion ?
- Peut-on changer une soupape sans vidanger le circuit de chauffage ?
- Remplir d'eau ou pas le vase d'expansion ?
- Pourquoi ma chaudière est en panne ?
- Comment ouvrir le réservoir pour vider l'eau ?
- D'où provient l'anomalie de mon chauffe-eau ?
- Si j'utilise le poêle, dois-je couper la pompe à chaleur ?
- Pourquoi la clim génère du froid en mode chauffage ?
- Le thermostat ne fonctionne pas, j'attends pour payer ?
- Comment modifier l'évacuation de ma chaudière ?
- Pourquoi ce message de panne sur ma chaudière : "post circ san" ?
- Pourquoi des bruits de dilatation dans ma chaudière ?
- Chauffage : ma facture va-t-elle réellement diminuer ?
- Radiateurs à désembouer, qui puis-je contacter ?
- Radiateurs du haut froids suite à un désembouage, des conseils ?
- Toujours en panne, dois-je payer ?
- Comment résoudre la fuite de ma climatisation ?
- Est-il normal qu'un voyant clignote vert et orange sur ma chaudière ?
- Puis-je me faire rembourser une climatisation qui fuit ?
- Qui doit payer le changement de pompe d'une chaudière ?
- Puis-je convertir mon ballon électrique en thermodynamique ?
- Que faire quand l'artisan a changé le devis ?
- Le radiateur ne fonctionne plus, qui est responsable ?
- Pourquoi des claquements dans le ballon d'eau chaude neuf ?
- Est-ce normal que mon ballon d'eau chaude neuf émette des claquements ?
- Pourquoi laisser le ballon thermodynamique en mode boost ?
- quel type de conduit d'évacuation pour un chauffe-eau atmosphérique ?
- Chaudière : on peut refuser une pièce défectueuse ?
- Est-il obligatoire d'avoir une sortie de toit pour l'installation d'un chauffe-eau ?
- Changement de chaudière de fioul à bois, puis réutiliser le même conduit ?
- Connaitre délai de réparation légale pour entreprise ? Nous sommes sans eau chaude ni chauffage
- Mes radiateurs ne chauffent pas suite installation de pompe a chaleur
- Poele à bois qui ne tire plus après tubage
- Chaudière Niagara qui se coupe en intermittence
- Est-ce normal de faire un désembouage au bout de 3 ans ?
- Comment régler un problème d'arrivée de granulé sur chaudière ?
- Pièce changée à tort sur une chaudière : est-ce remboursé ?
- Qui est habilité à changer un robinet de gaz pour le mettre aux nouvelles normes ?
- Nouvelle facture suite à une mauvaise installation, dois je payer ?
- Problème d'aspiration de granulé sur chaudière OKOFEN ?
- Suite à un désembouage de circuit de chauffage ma chaudière ne fonctionne toujours pas ?
- Problème entre chaudière condensation à gaz et poêle à granulés
- Plancher qui ne chauffe plus avec pompe à chaleur PAC : que faire ?
- Que faire sur un chauffe de ballon thermodynamique qui chauffe trop ?
- Murs abimés sur balcon lors de l'installation de la climatisation
- Peut-on utiliser le tubage d'une chaudière à gaz (déposée) pour installer un poêle a bois ?
- Pompe à chaleur ou poêle à granulé ?
- Avis positionnement unité intérieur split
- Cuve à fioul et chaudière dans même pièce ?
- Climatisation mal installée par l'artisan, quel recours?
- Dimensionnement d'un préparateur d'eau chaude sanitaire
- Avis sur Té de purge chaudière GAZ à changer
- Problème ballon thermodynamique tresco 300l année 2018
- Extinction chaudière frisquet hydro Visio 24 kw et chauffe eau Styx répétées et en même temps?.
- Défaut débit d'eau sur PAC Daikin Altherna
- Réglementation certificat de conformité remplacement de chaudière
- Compatibilité chaudière gaz à condensation et poêle à pellets dans la même habitation
- Le tubage doit il être changé pour un remplacement de chaudière ?
- Question sur l'installation d'une chaudière de 2006 ?
- Poêle à granules et chauffage sol au gaz couplé, surconsommation de gaz ?
- Intervention chaudière sans résultat suite publicité mensongère, dois-je payer la facture ?
- Installation tubage cheminée à bois mal faite ? Que faire?
- Problème d'allumage sur ELM Leblanc Acleis
- Bruits de dilatation tuyauterie chauffage, cause ?
- Manque de gaz 15 jours après l'installation de ma clim réversible
- Problème sécurité brûleur sur Frisquet Hydromotric Evolution 25kW
- Problème de réglages de température sur une chaudière Ecoforest VAP 24 inréglable
- faisabilité installation chauffe eau thermodynamique dans local chaudière gaz
- Problème de chauffe eau thermodynamique
- Peut on mettre 2 conduits d'évacuation (chaudière gaz et poêle à bois) dans un conduit de cheminée ?
- Chaudière Gaz à condensation sans condensat liquide
- Problème de fuite de gaz sur clim réversible
- Chauffe-eau thermodynamique ECO 250 - ENERGIE
- Message d'erreur Chaudière Niagara Green
- Passer d'une chaudière au gaz à un chauffage électrique ?
- Fuite Pompe de relevage daikin
- Chaudière au fioul avec biofioul f30