Problème sécurité brûleur sur Frisquet Hydromotric Evolution 25kW
Le voyant sécurité brûleur s'allume sur ma chaudière Frisquet Hydromotrix EVO 25kW après 3 redémarrages automatiques échoués.
Lorsque j'appuie sur le bouton de réarmement, elle redémarre et fonctionne correctement pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois.... L'an dernier, le problème est survenu 5 fois sur toute la saison. La citerne de gaz était presque vide et je pensais que ça venait d'une baisse de pression de la cuve. Mais là j'ai fait le plein de la citerne et le problème se reproduit. Il est même de plus en plus fréquent.
Observation 1 >>> J'ai remarqué que le problème survient toujours lorsque la chaudière est "froide" ; c'est à dire après plusieurs heures de "sommeil" de la chaudière : par exemple le matin lorsque le thermostat, qui passe des 17° (réglage nuit) à 20°, fait redémarrer la chaudière.
Observation 2 >>> Le problème ne survient jamais lorsque la chaudière est en chauffe (donc j'exclue à priori la sonde ou les bobines) ou en mode manuel.
La chaudière est correctement entretenue. Les dépanneurs que j'ai consulté proposent :
- de changer le tableau de bord de la chaudière,
- de remplacer la sonde,
- de remplacer le bloc gaz,
- de faire remplacer le détendeur de la citerne,
- de changer les piles de la télécommande !
Bref, j'entends tout et n'importe quoi !
Comme le défaut survient par intermittence, il leur est difficile d'en identifier la cause avec précision.
Dans cette vidéo, on voit que ça peut provenir d'une membrane du bloc gaz qui s'est déformée : https://www.youtube.com/watch?v=lhxlfpvGfCc
Mais si c'est ça, le problème devrait se produire très souvent, non ?
Dans la discussion à laquelle ont répondu Yannick et Cédric, je lis plusieurs causes possibles : https://www.meilleur-artisan.com/discussion/probleme-avec-la-securite-du-bruleur-de-ma-chaudiere-frisquet-que-faire.38495.html
Compte-tenu de mes observations, quelqu'un aurait-il des idées pour établir un diagnostic plus précis avant de démonter le bloc gaz ou de commander des pièces ?
SECURITE BRULEUR
bonjour avez vous verifier l etat de l injecteur car defois c est la grille plastique qui est casse et le tube cuivre entre l injecteur et le boc gaz est il propre a l interieur demonter le et nettoyer le a fond souvent sur frisquet cela resou le probleme
le technicien a t il tester la bobigne du bloc gaz pour voir si elle souvrait correctement il y a beaucoup de cause a eliminer avant de penser a changer des pieces
s
Gérant chez Entreprise Giroux
www.chaudiere-entreprisegiroux.fr
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :
- Pourquoi l'affichage de mon installation système solaire n'affiche plus rien ?
- Pouvez-vous entretenir le climatiseur ?
- Quelle est la distance à respecter entre deux sorties de toiture ?
- Pourquoi cette fuite sur mon vase d'expansion ?
- Peut-on changer une soupape sans vidanger le circuit de chauffage ?
- Remplir d'eau ou pas le vase d'expansion ?
- Pourquoi ma chaudière est en panne ?
- Comment ouvrir le réservoir pour vider l'eau ?
- D'où provient l'anomalie de mon chauffe-eau ?
- Si j'utilise le poêle, dois-je couper la pompe à chaleur ?
- Pourquoi la clim génère du froid en mode chauffage ?
- Le thermostat ne fonctionne pas, j'attends pour payer ?
- Comment modifier l'évacuation de ma chaudière ?
- Pourquoi ce message de panne sur ma chaudière : "post circ san" ?
- Pourquoi des bruits de dilatation dans ma chaudière ?
- Chauffage : ma facture va-t-elle réellement diminuer ?
- Radiateurs à désembouer, qui puis-je contacter ?
- Radiateurs du haut froids suite à un désembouage, des conseils ?
- Toujours en panne, dois-je payer ?
- Comment résoudre la fuite de ma climatisation ?
- Est-il normal qu'un voyant clignote vert et orange sur ma chaudière ?
- Puis-je me faire rembourser une climatisation qui fuit ?
- Qui doit payer le changement de pompe d'une chaudière ?
- Puis-je convertir mon ballon électrique en thermodynamique ?
- Que faire quand l'artisan a changé le devis ?
- Le radiateur ne fonctionne plus, qui est responsable ?
- Pourquoi des claquements dans le ballon d'eau chaude neuf ?
- Est-ce normal que mon ballon d'eau chaude neuf émette des claquements ?
- Pourquoi laisser le ballon thermodynamique en mode boost ?
- quel type de conduit d'évacuation pour un chauffe-eau atmosphérique ?
- Chaudière : on peut refuser une pièce défectueuse ?
- Est-il obligatoire d'avoir une sortie de toit pour l'installation d'un chauffe-eau ?
- Changement de chaudière de fioul à bois, puis réutiliser le même conduit ?
- Connaitre délai de réparation légale pour entreprise ? Nous sommes sans eau chaude ni chauffage
- Mes radiateurs ne chauffent pas suite installation de pompe a chaleur
- Poele à bois qui ne tire plus après tubage
- Chaudière Niagara qui se coupe en intermittence
- Est-ce normal de faire un désembouage au bout de 3 ans ?
- Comment régler un problème d'arrivée de granulé sur chaudière ?
- Pièce changée à tort sur une chaudière : est-ce remboursé ?
- Qui est habilité à changer un robinet de gaz pour le mettre aux nouvelles normes ?
- Nouvelle facture suite à une mauvaise installation, dois je payer ?
- Problème d'aspiration de granulé sur chaudière OKOFEN ?
- Suite à un désembouage de circuit de chauffage ma chaudière ne fonctionne toujours pas ?
- Problème entre chaudière condensation à gaz et poêle à granulés
- Plancher qui ne chauffe plus avec pompe à chaleur PAC : que faire ?
- Que faire sur un chauffe de ballon thermodynamique qui chauffe trop ?
- Murs abimés sur balcon lors de l'installation de la climatisation
- Peut-on utiliser le tubage d'une chaudière à gaz (déposée) pour installer un poêle a bois ?
- Pompe à chaleur ou poêle à granulé ?
- Avis positionnement unité intérieur split
- Cuve à fioul et chaudière dans même pièce ?
- Climatisation mal installée par l'artisan, quel recours?
- Dimensionnement d'un préparateur d'eau chaude sanitaire
- Avis sur Té de purge chaudière GAZ à changer
- Problème ballon thermodynamique tresco 300l année 2018
- Extinction chaudière frisquet hydro Visio 24 kw et chauffe eau Styx répétées et en même temps?.
- Défaut débit d'eau sur PAC Daikin Altherna
- Réglementation certificat de conformité remplacement de chaudière
- Compatibilité chaudière gaz à condensation et poêle à pellets dans la même habitation
- Le tubage doit il être changé pour un remplacement de chaudière ?
- Question sur l'installation d'une chaudière de 2006 ?
- Poêle à granules et chauffage sol au gaz couplé, surconsommation de gaz ?
- Intervention chaudière sans résultat suite publicité mensongère, dois-je payer la facture ?
- Installation tubage cheminée à bois mal faite ? Que faire?
- Problème d'allumage sur ELM Leblanc Acleis
- Bruits de dilatation tuyauterie chauffage, cause ?
- Manque de gaz 15 jours après l'installation de ma clim réversible
- Problème de réglages de température sur une chaudière Ecoforest VAP 24 inréglable
- faisabilité installation chauffe eau thermodynamique dans local chaudière gaz
- Problème de chauffe eau thermodynamique
- Peut on mettre 2 conduits d'évacuation (chaudière gaz et poêle à bois) dans un conduit de cheminée ?
- Chaudière Gaz à condensation sans condensat liquide
- Problème de fuite de gaz sur clim réversible
- Chauffe-eau thermodynamique ECO 250 - ENERGIE
- Message d'erreur Chaudière Niagara Green
- Meilleur moyen pour l'évacuation des fumées d'une chaudière à condensation
- Passer d'une chaudière au gaz à un chauffage électrique ?
- Fuite Pompe de relevage daikin
- Chaudière au fioul avec biofioul f30