Paiement 3 fois sans frais
particulier Je suis un pro Espace professionnel
Trouver artisan Conseils du pro Chauffagiste Radiateurs du haut froids suite à un désembouage, des conseils ?

Radiateurs du haut froids suite à un désembouage, des conseils ?

Suite à un désembouage du plancher chauffant au rez-de-chaussée et des sept radiateurs à l'étage (chaudière à gaz Oertli), les radiateurs du haut sont tous froids. Les départs de la nourrice sont chauds, ainsi que les connecteurs arrivés des radiateurs, mais ensuite ils sont froids ainsi que les connecteurs retour. Il s'agit d'une installation bi-tube 2. Les têtes thermostatiques ont été vérifiées et tous les radiateurs purgés mais toujours rien. Une idée pour aider mon chauffagisteb? En vous remerciant cordialement Laurent.R

Publié le
4 réponses de nos supers Chauffagistes
Julien Mallet Julien a expliqué :

réponse

Bonjour
1 ) voir la pression d'eau 1.2 bar.
2 ) vérifier les robinet de radiateur départ et retour ouvert a 100 %
3 ) purger les radiateur et recontrôler la pression purger circulateur en route .
4 ) voir si le circulateur fonctionne ou si la vitesse est bien régler .
5 ) vérifier les robinet de radiateur départ et retour

Julien Mallet, fraîchement arrivé sur le forum
Gerant chez Geniclim

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

CHRISTOPHE a indiqué :

Présence d'air

Il doit y avoir un bouchon d'air qui empêche la circulation de l'eau. Il faut purger ou si il y a un point haut, pousser avec une pompe.

CHRISTOPHE REDON, fraîchement arrivé sur le forum
chez FOREZ ENERGIES
NOURELBEC a dit :

problème chauffage radiateurs

Bonjour, avez vous vérifié le fonctionnement du circulateur dédié au réseau radiateur

NOURELBEC ATAILIA, fraîchement arrivé sur le forum
chez APPLICATION THERMIQUE ET SANITAIRE
jean philippe a réagi :

Peut être

Pompe circuit radiateur

jean philippe Wagner, fraîchement arrivé sur le forum
GERANT chez Jpservices