Pourquoi ma chaudière est en panne ?

Mon chauffagiste ne trouve pas la panne sur ma chaudière Viessmann Vitopend qui rentre en défaut F4. Donc, problème gaz , allumage etc … Après m'avoir changé des pièces, ça ne marche toujours pas. Pourriez-vous m'éclairer sur cette situation, car à force, elle va me coûter le prix d’une chaudière neuve ! Merci

Publié le
3 réponses de nos supers Chauffagistes
Wisnel a expliqué :

Pourquoi ma chaudière est en panne défaut f4

F4 renvoient à un défaut d'allumage. Cela signifie qu'elle a détecté un défaut majeur au sein de son système, qui l'empêche de s'allumer correctement et qui implique une mise en sécurité de l'appareil.
Le plus souvent, le problème est en lien avec une absence de gaz ou un défaut de détection/présence de flamme.
Ainsi, vous pouvez :
Vérifiez le circuit d’arrivée gaz, notamment si le robinet de gaz est correctement ouvert,
Inspectez le réglage du mécanisme gaz,
Contrôlez les connexions de l’allumeur,
Examinez l’état du brûleur, en particulier si ses bras ne sont pas encrassés,
Vérifiez la position des électrodes et la présence, ou non, de signe de corrosion.

Wisnel Octavius , fraîchement arrivé sur le forum
Plomberie Chauffage chez OCTA.BTP

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

ALBERT a expliqué :

Contrôler l'électrode d'ionisation et le câble de liaison. Mesurer le courant d'ionisation, contrôler la pression de gaz, contrôler le bloc combiné gaz, contrôler l'allumage et l'allumeur, contrôler l

C'est une chaudière à condensation à la mise en service il lui faut à peu près 10 minutes pour démarrer car il faut que la condition la condensation remplisse le siphon et après normalement on devrait démarrer s'il a changé le bloc gaz sinon il faut contrôlerContrôler l'électrode d'ionisation et le câble de liaison. Mesurer le courant d'ionisation, contrôler la pression de gaz, contrôler le bloc combiné gaz, contrôler l'allumage et l'allumeur, contrôler l

ALBERT ELI, fraîchement arrivé sur le forum
TECHNICIEN CONSEIL chez CLIMACONTROL
Bekkay a dit :

Pompe

Message de défaut circulateur chauffage 2 vitesse modulée


Il faut Contrôler le circulateur chauffage a vitesse modulée
Ou prévoir le remplacement si nécessaire