Problème entre chaudière condensation à gaz et poêle à granulés
Nous venons d'acheter une maison dans laquelle est installée une chaudière condensation à gaz DE DIETRICH mais aussi un poêle à granulés. Nous avons mis en route la chaudière en mode hiver fin octobre sans aucun problème rencontré. Par contre depuis que nous allumons le poêle à granulés essentiellement le soir, la chaudière se met régulièrement en défaut L36 défaut ionisation. Existe t il une incompatibilité entre les deux ? Je vous remercie par avance.
Installation electrique
Bonjour, un probleme ionisation est du generalement a un defaut sur la ionistaion même de l'appareillage, soit sonde ioni altérée ou usée ou mal réglée au niveau ecartement avec la buse bruleur, soit defaut de presence et valeur de masse sur l'appareilllage, prise de terre absente, deficiente ou non conforme sur l'installation electrique de la maison, ( vérifier la valeur de la Terre au coffret de protection electrique ) ou encore inversement de la polarité sur le branchement alimentation tension de l'appareillage ( verifier que la phase ( L ) et le neutre ( N ) et la terre ( T ) soit bien raccordés aux endroits prévus du brochage du tableau de commande pour tous les appareils qui fonctionnent, si après toutes ces verifications vous avez encore le defaut, il s'agir d'un renvoi de tension au neutre du à un moteur de fourneau a pellet par exemple, ou par moteur lave linge, lave vaisselle, congelateur, frigo ou four electrique, dans ce cas vous devez mettre un transfo separateur de tension sur l'alimentation de la chaudiere, (si le defaut se revele toujours quand vous mettez en service le poele à pellets, c'est que le défaut vient du poele). GAUDÉ-CHAUFFAGE
Dirigeant chez GAUDÉ Yannick
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Généralement pb électrique ...
Bonjour,
Une chaudière à condensation est sur un circuit de combustion étanche mais l'air de combustion peut aussi être prise dans la pièce, pas forcément à l'extérieur.
Est-ce le cas ? Sachant que le défaut que vous rencontrez est plus généralement lié à un problème électrique et non de manque d'air.
Vu que le soucis arrive lorsque le poêle est en fonctionnement, il doit exister une incohérence/mauvais raccordement sur les alimentations des 2 appareils, ou au niveau du poêle. Il faudrait vérifier électriquement les appareils et leurs raccordements au niveau du tableau.
Bien cordialement,
Jean / ELYOTHERM.fr
Directeur Technique chez ELYOTHERM
manque d'air
Bonjour,
La chaudiere a condensation , ainsi que le poele ont besoin d'air pour leur combustion, votre maison dois etre trop etanche et n a pas assez d'air renouvelé , ce qui entraine la pane de la chaudiere.
Creer des prises d'air dans le local chaufferie au niveau des fenetres.
Bonne soirée
GERANT chez CS ENERGIES
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :
- Pourquoi l'affichage de mon installation système solaire n'affiche plus rien ?
- Pouvez-vous entretenir le climatiseur ?
- Quelle est la distance à respecter entre deux sorties de toiture ?
- Pourquoi cette fuite sur mon vase d'expansion ?
- Peut-on changer une soupape sans vidanger le circuit de chauffage ?
- Remplir d'eau ou pas le vase d'expansion ?
- Pourquoi ma chaudière est en panne ?
- Comment ouvrir le réservoir pour vider l'eau ?
- D'où provient l'anomalie de mon chauffe-eau ?
- Si j'utilise le poêle, dois-je couper la pompe à chaleur ?
- Pourquoi la clim génère du froid en mode chauffage ?
- Le thermostat ne fonctionne pas, j'attends pour payer ?
- Comment modifier l'évacuation de ma chaudière ?
- Pourquoi ce message de panne sur ma chaudière : "post circ san" ?
- Pourquoi des bruits de dilatation dans ma chaudière ?
- Chauffage : ma facture va-t-elle réellement diminuer ?
- Radiateurs à désembouer, qui puis-je contacter ?
- Radiateurs du haut froids suite à un désembouage, des conseils ?
- Toujours en panne, dois-je payer ?
- Comment résoudre la fuite de ma climatisation ?
- Est-il normal qu'un voyant clignote vert et orange sur ma chaudière ?
- Puis-je me faire rembourser une climatisation qui fuit ?
- Qui doit payer le changement de pompe d'une chaudière ?
- Puis-je convertir mon ballon électrique en thermodynamique ?
- Que faire quand l'artisan a changé le devis ?
- Le radiateur ne fonctionne plus, qui est responsable ?
- Pourquoi des claquements dans le ballon d'eau chaude neuf ?
- Est-ce normal que mon ballon d'eau chaude neuf émette des claquements ?
- Pourquoi laisser le ballon thermodynamique en mode boost ?
- quel type de conduit d'évacuation pour un chauffe-eau atmosphérique ?
- Chaudière : on peut refuser une pièce défectueuse ?
- Est-il obligatoire d'avoir une sortie de toit pour l'installation d'un chauffe-eau ?
- Changement de chaudière de fioul à bois, puis réutiliser le même conduit ?
- Connaitre délai de réparation légale pour entreprise ? Nous sommes sans eau chaude ni chauffage
- Mes radiateurs ne chauffent pas suite installation de pompe a chaleur
- Poele à bois qui ne tire plus après tubage
- Chaudière Niagara qui se coupe en intermittence
- Est-ce normal de faire un désembouage au bout de 3 ans ?
- Comment régler un problème d'arrivée de granulé sur chaudière ?
- Pièce changée à tort sur une chaudière : est-ce remboursé ?
- Qui est habilité à changer un robinet de gaz pour le mettre aux nouvelles normes ?
- Nouvelle facture suite à une mauvaise installation, dois je payer ?
- Problème d'aspiration de granulé sur chaudière OKOFEN ?
- Suite à un désembouage de circuit de chauffage ma chaudière ne fonctionne toujours pas ?
- Plancher qui ne chauffe plus avec pompe à chaleur PAC : que faire ?
- Que faire sur un chauffe de ballon thermodynamique qui chauffe trop ?
- Murs abimés sur balcon lors de l'installation de la climatisation
- Peut-on utiliser le tubage d'une chaudière à gaz (déposée) pour installer un poêle a bois ?
- Pompe à chaleur ou poêle à granulé ?
- Avis positionnement unité intérieur split
- Cuve à fioul et chaudière dans même pièce ?
- Climatisation mal installée par l'artisan, quel recours?
- Dimensionnement d'un préparateur d'eau chaude sanitaire
- Avis sur Té de purge chaudière GAZ à changer
- Problème ballon thermodynamique tresco 300l année 2018
- Extinction chaudière frisquet hydro Visio 24 kw et chauffe eau Styx répétées et en même temps?.
- Défaut débit d'eau sur PAC Daikin Altherna
- Réglementation certificat de conformité remplacement de chaudière
- Compatibilité chaudière gaz à condensation et poêle à pellets dans la même habitation
- Le tubage doit il être changé pour un remplacement de chaudière ?
- Question sur l'installation d'une chaudière de 2006 ?
- Poêle à granules et chauffage sol au gaz couplé, surconsommation de gaz ?
- Intervention chaudière sans résultat suite publicité mensongère, dois-je payer la facture ?
- Installation tubage cheminée à bois mal faite ? Que faire?
- Problème d'allumage sur ELM Leblanc Acleis
- Bruits de dilatation tuyauterie chauffage, cause ?
- Manque de gaz 15 jours après l'installation de ma clim réversible
- Problème sécurité brûleur sur Frisquet Hydromotric Evolution 25kW
- Problème de réglages de température sur une chaudière Ecoforest VAP 24 inréglable
- faisabilité installation chauffe eau thermodynamique dans local chaudière gaz
- Problème de chauffe eau thermodynamique
- Peut on mettre 2 conduits d'évacuation (chaudière gaz et poêle à bois) dans un conduit de cheminée ?
- Chaudière Gaz à condensation sans condensat liquide
- Problème de fuite de gaz sur clim réversible
- Chauffe-eau thermodynamique ECO 250 - ENERGIE
- Message d'erreur Chaudière Niagara Green
- Meilleur moyen pour l'évacuation des fumées d'une chaudière à condensation
- Passer d'une chaudière au gaz à un chauffage électrique ?
- Fuite Pompe de relevage daikin
- Chaudière au fioul avec biofioul f30