Geothermie avec consommation électrique énorme
bonjour
je suis dans une maison neuve depuis 1 an et demi avec chauffage au sol et eau chaude en géothermie. J'ai une consommation de 50000 kwh depuis le début de la construction, ce qui est énorme; J'ai fait venir ERDF pour vérifier le compteur qui fonctionne parfaitement, il m'a conseillé de mettre le chauffage en route pour vérifier l'ampérage: en tant normal je suis à 2 et là je suis à 33. Est ce normal? Que puis je faire pour trouver d'où provient cette surconsommation?
Merci d'avance pour votre aide
Plus d'informations pour vous répondre sérieusement
Bonjour Monsieur,
En effet, vos chiffres sont impressionnants : ils équivalent à ceux d'une construction de 2.500 m² sur un an.
Afin de vous répondre le plus sérieusement possible, votre installateur étant à priori le mieux placé, à priori, pour cela, il nous faudrait les renseignements suivants :
- Surface de la maison à chauffer.
- Planchers chauffants au pas de ? cm (10 cm, 15 cm, etc).
- Marque de la PàC.
- 1 compresseur ou 2 compresseurs ?
- Type de captage : forage d'eau ? ou sondes verticales ? ou captage horizontal ?
- Si sondes verticales : longueur des sondes x nombre ?
- Si captage horizontal : longueur de tuyaux étalés ? en quel diamètre ? à quelle profondeur dans le sol ? type de terrain (sec ou plutôt humide) ?
- Dans quelle région habitez-vous ?
- Puissance calorifique de votre PàC indiquée en Kw.
- Sa puissance électrique absorbée en Kw/h.
- Est-elle en courant triphasé ou monophasé : un moteur électrique (compresseur) est toujours mieux en triphasé. A noter que le monophasé, courant pas très fiable, n'existe qu'en Irlande et en France, comme par hasard les 2 pays où il y a le moins de PàC géothermiques alors que celles-ci sont très installées (toujours en triphasé) en Allemagne, Suisse, Autriche et toute l'Europe du Nord (Suède, Finlande, Norvège, Danemark), pays où il fait bien plus froid que chez nous.
- Avez-vous un ballon-tampon sur votre circuit de chauffage et, si oui, de quel volume ?
- Comment fonctionne-t-elle : fréquemment ? par cycles courts ? vous semble-t-elle ne jamais s'arrêter quand la T° extérieure baisse ?
- Votre PàC doit avoir un régulateur dans lequel l'on peut consulter le nombre d'heures du compresseur, ce qui facilite le calcul de son coût d'exploitation avec sa puissance électrique absorbée.
Votre dossier étant complexe, je vous invite à nous appeler directement au 02 38 57 03 57 pour en parler. Avant cet appel, visitez notre site par www.aces3.fr
Cordialement. ACES*3 Sàrl, installateur-expert en PàC géothermiques sur l'eau de forage.
Responsable Etudes chez ACES*3
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Consommation
Bonjour
Il n'est pas possible de répondre à votre question sans connaitre le volume chauffé. Si votre maison fait 300M3 ou 900M3 vous comprendrez que la consommation pour chauffer votre maison sera différente quel que soit la technologie. 33 ampères correspondent en monophasé à une puissance d'environ 7KW. Si ces 7KW sont utilisés uniquement pour la PAC cela voudrait dire que soit votre PAC produit 28KW de puissance pour une PAC de bonne qualité (ce qui parait décalé pour une maison neuve à moins que celle ci soit très très grande)
Vous évoquez qu'à la normale votre ampérage est de 2A ce qui donnerait une conso de moins de 500W (ce qui est à peu prêt une conso de TV) ceci ne définie donc en rien une normalité.
Le mieux pour isoler la conso d'un dispositif est de mettre un compteur énergétique sur le dispositif. Cdlt
Chauffagiste à SAINT BRICE SOUS FORÊT
Votre consommation électrique importante
Bonjour,
Je suis d'accord avec les 2 réponses précédentes, il faudrait beaucoup plus d'informations pour mieux cerner vos besoins de chauffage annuels avec ECS. Malgré tout, il se pourrait que votre pompe à chaleur fonctionne sur les résistances électriques d'appoint si votre pompe à chaleur en est équipé. Il se peut que la programmation de la régulation de la PAC ai été mal faite et que la température de dévèrouillage des résistances ai été réglé trop haut. Demandez à votre installateur de passer vérifier les réglages.
Chauffagiste à BISCHOFFSHEIM
pas clair
2 et 33 quoi, cela, ne veut rien dire, pas compréhensible, si vous avez une forte consommation c'est que la pac est sous dimensionnée en puissance ou qu'il y a un problème sur la pac, clapets hs, surchauffe, pas ou manque de gaz, faites intervenir un dépanneur de métier .il doit être généralement qualifié quali pac ou travailler pour le constructeur s'il y a un sav .
Dirigeant chez GAUDÉ Yannick
Geothermie
Gros problème d'installation
possible un manque de gaz dans la PAC qui fait quelle fonctionne tout le temps sans atteindre ses températures donc surconsommations après faut diagnostiqués sur place
Dirigeant chez AUBAIN L'ENERGIE NATURELLE
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :
- Pourquoi l'affichage de mon installation système solaire n'affiche plus rien ?
- Pouvez-vous entretenir le climatiseur ?
- Quelle est la distance à respecter entre deux sorties de toiture ?
- Pourquoi cette fuite sur mon vase d'expansion ?
- Peut-on changer une soupape sans vidanger le circuit de chauffage ?
- Remplir d'eau ou pas le vase d'expansion ?
- Pourquoi ma chaudière est en panne ?
- Comment ouvrir le réservoir pour vider l'eau ?
- D'où provient l'anomalie de mon chauffe-eau ?
- Si j'utilise le poêle, dois-je couper la pompe à chaleur ?
- Pourquoi la clim génère du froid en mode chauffage ?
- Le thermostat ne fonctionne pas, j'attends pour payer ?
- Comment modifier l'évacuation de ma chaudière ?
- Pourquoi ce message de panne sur ma chaudière : "post circ san" ?
- Pourquoi des bruits de dilatation dans ma chaudière ?
- Chauffage : ma facture va-t-elle réellement diminuer ?
- Radiateurs à désembouer, qui puis-je contacter ?
- Radiateurs du haut froids suite à un désembouage, des conseils ?
- Toujours en panne, dois-je payer ?
- Comment résoudre la fuite de ma climatisation ?
- Est-il normal qu'un voyant clignote vert et orange sur ma chaudière ?
- Puis-je me faire rembourser une climatisation qui fuit ?
- Qui doit payer le changement de pompe d'une chaudière ?
- Puis-je convertir mon ballon électrique en thermodynamique ?
- Que faire quand l'artisan a changé le devis ?
- Le radiateur ne fonctionne plus, qui est responsable ?
- Pourquoi des claquements dans le ballon d'eau chaude neuf ?
- Est-ce normal que mon ballon d'eau chaude neuf émette des claquements ?
- Pourquoi laisser le ballon thermodynamique en mode boost ?
- quel type de conduit d'évacuation pour un chauffe-eau atmosphérique ?
- Chaudière : on peut refuser une pièce défectueuse ?
- Est-il obligatoire d'avoir une sortie de toit pour l'installation d'un chauffe-eau ?
- Changement de chaudière de fioul à bois, puis réutiliser le même conduit ?
- Connaitre délai de réparation légale pour entreprise ? Nous sommes sans eau chaude ni chauffage
- Mes radiateurs ne chauffent pas suite installation de pompe a chaleur
- Poele à bois qui ne tire plus après tubage
- Chaudière Niagara qui se coupe en intermittence
- Est-ce normal de faire un désembouage au bout de 3 ans ?
- Comment régler un problème d'arrivée de granulé sur chaudière ?
- Pièce changée à tort sur une chaudière : est-ce remboursé ?
- Qui est habilité à changer un robinet de gaz pour le mettre aux nouvelles normes ?
- Nouvelle facture suite à une mauvaise installation, dois je payer ?
- Problème d'aspiration de granulé sur chaudière OKOFEN ?
- Suite à un désembouage de circuit de chauffage ma chaudière ne fonctionne toujours pas ?
- Problème entre chaudière condensation à gaz et poêle à granulés
- Plancher qui ne chauffe plus avec pompe à chaleur PAC : que faire ?
- Que faire sur un chauffe de ballon thermodynamique qui chauffe trop ?
- Murs abimés sur balcon lors de l'installation de la climatisation
- Peut-on utiliser le tubage d'une chaudière à gaz (déposée) pour installer un poêle a bois ?
- Pompe à chaleur ou poêle à granulé ?
- Avis positionnement unité intérieur split
- Cuve à fioul et chaudière dans même pièce ?
- Climatisation mal installée par l'artisan, quel recours?
- Dimensionnement d'un préparateur d'eau chaude sanitaire
- Avis sur Té de purge chaudière GAZ à changer
- Problème ballon thermodynamique tresco 300l année 2018
- Extinction chaudière frisquet hydro Visio 24 kw et chauffe eau Styx répétées et en même temps?.
- Défaut débit d'eau sur PAC Daikin Altherna
- Réglementation certificat de conformité remplacement de chaudière
- Compatibilité chaudière gaz à condensation et poêle à pellets dans la même habitation
- Le tubage doit il être changé pour un remplacement de chaudière ?
- Question sur l'installation d'une chaudière de 2006 ?
- Poêle à granules et chauffage sol au gaz couplé, surconsommation de gaz ?
- Intervention chaudière sans résultat suite publicité mensongère, dois-je payer la facture ?
- Installation tubage cheminée à bois mal faite ? Que faire?
- Problème d'allumage sur ELM Leblanc Acleis
- Bruits de dilatation tuyauterie chauffage, cause ?
- Manque de gaz 15 jours après l'installation de ma clim réversible
- Problème sécurité brûleur sur Frisquet Hydromotric Evolution 25kW
- Problème de réglages de température sur une chaudière Ecoforest VAP 24 inréglable
- faisabilité installation chauffe eau thermodynamique dans local chaudière gaz
- Problème de chauffe eau thermodynamique
- Peut on mettre 2 conduits d'évacuation (chaudière gaz et poêle à bois) dans un conduit de cheminée ?
- Chaudière Gaz à condensation sans condensat liquide
- Problème de fuite de gaz sur clim réversible
- Chauffe-eau thermodynamique ECO 250 - ENERGIE
- Message d'erreur Chaudière Niagara Green
- Meilleur moyen pour l'évacuation des fumées d'une chaudière à condensation
- Passer d'une chaudière au gaz à un chauffage électrique ?
- Fuite Pompe de relevage daikin