Panne récurrente de la pompe de relevage
Nous avons opté en 2014 pour une clim Daikin Inverter avec 3 UI deux pour les chambres et 1 le salon.
L'an dernier cette clim a fonctionné 2 mois et pas du tout l'hiver. En avril 2015 1ere année en SAV RAS, En Juin de cette année la pompe de relevage fait du bruit par saccades en fonctionnant et à l'arrêt pendant une demie heure. Le 28 Juillet ce bruit se déclenche alors que les unités ne fonctionnent pas . Appel à l'installateur il est venu le 6 Aout, pompe changée , 2 heures après re bruit toutes les 10 minutes puis écoulement d'eau allant jusqu'à l'interrupteur du couloir donc risque d'électrocution. Dois je faire revoir l'installation ?? ou est ce les pompes de relevage qui ont toujours ce problème ??? Merci de votre réponse .
Votre installateur est un rigolo..............
Bonjour,
Comme tout système mécanique une pompe de relevage peut tomber en panne mais votre cas n'est pas un problème de pompe de relevage mais un problème d'installateur et de SAV incompétents....
le branchement d'une pompe de relevage est fait en sorte que si la pompe ne marche pas alors le climatiseur NE PEUT PAS MARCHER !!! justement pour éviter que l'eau de condensation ne déborde pas en cas de panne de la pompe......
Donc on peut déjà en déduire que votre pompe de relevage soit mal branchée (c'est le cas de 99% des pompes montées par des ''bidochons''.......improvisés installateurs de clim.
Ensuite que vous entendiez un bruit de castagnettes régulièrement cela est du généralement à une mauvaise position de l'extrémité du tuyau d'évacuation de la pompe de relevage, dans la plupart des cas l'extrémité est mise plus bas que la pompe, le tuyau se vide donc complétement par siphonnage et la pompe désamorce et donc fonctionne à sec un cours instant ce qui explique ce bruit.
Une autre explication possible est que ce soit la pompe dont le corps est en plastique et qui serait en contact avec un autre élément en plastique tel que le capot du climatiseur ou une goulotte, l'un cogne contre l'autre d'ou le bruit..... Dans ce cas aussi c'est l'installateur qui a mal travaillé.
Enfin mon avis est que votre SAV est très mauvais car avant de partir il aurait du essayer la pompe d'une manière tres simple il suffit avec un récipient de verser de l'eau au dessus du climatiseur pour simuler la condensation et ainsi tester le fonctionnement de l'évacuation , du bruit , etc......
Salutations
www.pompes-a-chaleur-chaudieres-climatisation.fr
Gérant chez UTS CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
pompe relevage
les petites pompes de relevage planquées dans la carrosserie de la clim ou dans les goulottes pvc chauffent souvent, certaines tiennent le choc d'autres pas, il n'y a pas de vérité sure, mais la faire fonctionner en continu peut permettre d'évaluer au bruit de fonctionnement son état général, mais il convient de faire vérifier les splits et les unit ext une fois par an , si l'installateur n'existe plus, trouver un bon frigoriste avec de l'experience . gaude-chauffage@wanadoo.fr
Dirigeant chez GAUDÉ Yannick
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :
- Pourquoi l'affichage de mon installation système solaire n'affiche plus rien ?
- Pouvez-vous entretenir le climatiseur ?
- Quelle est la distance à respecter entre deux sorties de toiture ?
- Pourquoi cette fuite sur mon vase d'expansion ?
- Peut-on changer une soupape sans vidanger le circuit de chauffage ?
- Remplir d'eau ou pas le vase d'expansion ?
- Pourquoi ma chaudière est en panne ?
- Comment ouvrir le réservoir pour vider l'eau ?
- D'où provient l'anomalie de mon chauffe-eau ?
- Si j'utilise le poêle, dois-je couper la pompe à chaleur ?
- Pourquoi la clim génère du froid en mode chauffage ?
- Le thermostat ne fonctionne pas, j'attends pour payer ?
- Comment modifier l'évacuation de ma chaudière ?
- Pourquoi ce message de panne sur ma chaudière : "post circ san" ?
- Pourquoi des bruits de dilatation dans ma chaudière ?
- Chauffage : ma facture va-t-elle réellement diminuer ?
- Radiateurs à désembouer, qui puis-je contacter ?
- Radiateurs du haut froids suite à un désembouage, des conseils ?
- Toujours en panne, dois-je payer ?
- Comment résoudre la fuite de ma climatisation ?
- Est-il normal qu'un voyant clignote vert et orange sur ma chaudière ?
- Puis-je me faire rembourser une climatisation qui fuit ?
- Qui doit payer le changement de pompe d'une chaudière ?
- Puis-je convertir mon ballon électrique en thermodynamique ?
- Que faire quand l'artisan a changé le devis ?
- Le radiateur ne fonctionne plus, qui est responsable ?
- Pourquoi des claquements dans le ballon d'eau chaude neuf ?
- Est-ce normal que mon ballon d'eau chaude neuf émette des claquements ?
- Pourquoi laisser le ballon thermodynamique en mode boost ?
- quel type de conduit d'évacuation pour un chauffe-eau atmosphérique ?
- Chaudière : on peut refuser une pièce défectueuse ?
- Est-il obligatoire d'avoir une sortie de toit pour l'installation d'un chauffe-eau ?
- Changement de chaudière de fioul à bois, puis réutiliser le même conduit ?
- Connaitre délai de réparation légale pour entreprise ? Nous sommes sans eau chaude ni chauffage
- Mes radiateurs ne chauffent pas suite installation de pompe a chaleur
- Poele à bois qui ne tire plus après tubage
- Chaudière Niagara qui se coupe en intermittence
- Est-ce normal de faire un désembouage au bout de 3 ans ?
- Comment régler un problème d'arrivée de granulé sur chaudière ?
- Pièce changée à tort sur une chaudière : est-ce remboursé ?
- Qui est habilité à changer un robinet de gaz pour le mettre aux nouvelles normes ?
- Nouvelle facture suite à une mauvaise installation, dois je payer ?
- Problème d'aspiration de granulé sur chaudière OKOFEN ?
- Suite à un désembouage de circuit de chauffage ma chaudière ne fonctionne toujours pas ?
- Problème entre chaudière condensation à gaz et poêle à granulés
- Plancher qui ne chauffe plus avec pompe à chaleur PAC : que faire ?
- Que faire sur un chauffe de ballon thermodynamique qui chauffe trop ?
- Murs abimés sur balcon lors de l'installation de la climatisation
- Peut-on utiliser le tubage d'une chaudière à gaz (déposée) pour installer un poêle a bois ?
- Pompe à chaleur ou poêle à granulé ?
- Avis positionnement unité intérieur split
- Cuve à fioul et chaudière dans même pièce ?
- Climatisation mal installée par l'artisan, quel recours?
- Dimensionnement d'un préparateur d'eau chaude sanitaire
- Avis sur Té de purge chaudière GAZ à changer
- Problème ballon thermodynamique tresco 300l année 2018
- Extinction chaudière frisquet hydro Visio 24 kw et chauffe eau Styx répétées et en même temps?.
- Défaut débit d'eau sur PAC Daikin Altherna
- Réglementation certificat de conformité remplacement de chaudière
- Compatibilité chaudière gaz à condensation et poêle à pellets dans la même habitation
- Le tubage doit il être changé pour un remplacement de chaudière ?
- Question sur l'installation d'une chaudière de 2006 ?
- Poêle à granules et chauffage sol au gaz couplé, surconsommation de gaz ?
- Intervention chaudière sans résultat suite publicité mensongère, dois-je payer la facture ?
- Installation tubage cheminée à bois mal faite ? Que faire?
- Problème d'allumage sur ELM Leblanc Acleis
- Bruits de dilatation tuyauterie chauffage, cause ?
- Manque de gaz 15 jours après l'installation de ma clim réversible
- Problème sécurité brûleur sur Frisquet Hydromotric Evolution 25kW
- Problème de réglages de température sur une chaudière Ecoforest VAP 24 inréglable
- faisabilité installation chauffe eau thermodynamique dans local chaudière gaz
- Problème de chauffe eau thermodynamique
- Peut on mettre 2 conduits d'évacuation (chaudière gaz et poêle à bois) dans un conduit de cheminée ?
- Chaudière Gaz à condensation sans condensat liquide
- Problème de fuite de gaz sur clim réversible
- Chauffe-eau thermodynamique ECO 250 - ENERGIE
- Message d'erreur Chaudière Niagara Green
- Meilleur moyen pour l'évacuation des fumées d'une chaudière à condensation
- Passer d'une chaudière au gaz à un chauffage électrique ?
- Fuite Pompe de relevage daikin