Petite explosion "plouf" lors de l'allumage de ma chaudière gaz
bonjour, lors de l'allumage soit en chauffage soit en eau chaude ma chaudière émet un léger plouf, c'est pas tout le temps pas tous les jours. J'ai fait venir le chauffagiste qui a réduit la pression de gaz a changé le joint bruleur et le jeu d'électrodes, la chaudière n'a pas deux ans, mais si ça se calme quelques jours le petit plouf revient de temps à autres et ça me fait peur.
REGAGE DU MATERIEL
Bonjour, si la Chaudière est récente et que l'anomalie se présente assez souvent au démarrage c'est qu'il s'agit tout simplement soit du réglage de l'électrode d'allumage sur le bruleur ou du réglage des combustions, pour ce faire, dans le premier cas, il faut se conformer au réglage des electrodes signifies dans le manuel d'installation dans le paragraphe " Réglage et entretien " dans le second, voir paragraphe " fiche technique du produit " sur le tableau vous avez les infos du débit gaz en m3/h ou kw/h pour le gaz naturel ( propane ou butane aussi ), vous devez contrôler le débit gaz au compteur GRDF de la Chaudière en fonctionnement à 100% et 0% avec le chronomètre sur l'appli de votre portable, par ex, et ce en fonction des infos répertoriées dans le tableau fiche technique, dans le cas ou il y a une difference, vous devez donc agir sur le bloc gaz, toute l'explication est répertoriée généralement sur le manuel chaudière, sinon voir sur le net, puis vous devez aussi régler les combustions à 100 et 0%, ( maxi et mini puissance ), en général cela se fait par la lecture du taux de co2 sur l'analyseur de combustion et par le réglage sur le bloc gaz pour modifier le co2 et les Ppm ( co - pollution ), la démarche est répertoriée aussi sur le manuel avec toutes les precisions, il est preferable que la personne soit du métier et compétent, attention un plombier n'a pas une formation de chauffagiste, qui peut le plus, peut le moins et pas dans le cas contraire, petite précision important supplémentaire, il va de soi que la pression gaz naturel d'alimentation de la Chaudière au bloc gaz est de 20 mbar, mesure par outil manomètre, et que celle ci ne tombe pas à 15 mbar en service en pleine puissance, ou que la pression varie en permanence, soit il y a un soucis au détendeur gaz ou au compteur gaz, appeler GRDF en ce cas pour résoudre la perte de pression en amont, car quoi qu'il en soit le client paye dans son contrat d'abonnement une pression de service minimum de 20 mbar, autre information, si la pression et le débit gaz sont corrects et que l'analyse et le réglage des combustions sont effectués, il existe aussi sur certains bloc gaz de certaines chaudières, une vis de réglage de la progressivité de l'ouverture de l'electrovanne gaz et en jouant dessus on supprime le problème, ouverture abrute rapide: pas bon, ouverture tardive pas bon, réglage approprié entre les deux. GAUDÉ-CHAUFFAGE 88000
Dirigeant chez GAUDÉ Yannick
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
retardement a l'allumage combustion gaz naturel ?
Salut !
On peut imaginer plusieurs causes aux symptômes que tu décrits concernant ta chaudière gaz .
-1) raccords ligne gaz vers brûleur non étanche après manipulation de ton technicien
-2) raccord du conduit de la veilleuse non étanche
-3) retard d'allumage de la rampe du brûleur lors de l'ouverture de la vanne gaz à la demande du thermostat d'ambiance et de l'aquastat de la chaudière; trop de gaz non enflammé s'est accumulé soit dans les brûleurs composant la rampe soit s'écoule à travers un raccord plutôt que dans la rampe et s'enflamme en dehors du mélange correct gaz/oxygène.
-4) lors du nettoyage de la rampe, des poussières se sont accumulées dans un ou plusieurs conduits de celle-ci formant comme un bouchon qui empêche le gaz de sortir en temps voulu par les multi-trous qui la compose : trop de gaz alors doit s'enflammer d'un seul coup et c'est l'explosion ! .....
-5) veilleuse pas régulière et flamme trop courte : retard d'allumage et explosion !
Fais revoir le bon fonctionnement de tes aquastats de sécurité
Le seul conseil : le passage d'un " pro " pour revoir tout cela !
Gérant chez A3H PLOMBERIE
explosion au demarage
bonjour votre chauffagiste a t il verifier les electrodes d allumage car ce que vous decriver ressemble a un retard d allumage donc trop de gaz dans la chambre de combustion et quand elle declenche cela fait une mini explosion
verifier les electrodes et le boitier d allumeur voir si il develloppe la bonne intensite
Gérant chez Entreprise Giroux
www.chaudiere-entreprisegiroux.fr
Marque & modèle SVP??
Il serait important de savoir quelle type de chaudière vous possédez! Si c'est une condensation, il est fort probable que l'appareil est besoin d'un réglage « vitesse ventilateur » au démarrage ainsi qu'un réglage de combustion.
Gérant technicien chez FD CHAUFFAGE
Attention
Attention si elle explose il y a accumulation de gaz dans la chambre de combustion sa vue dire que la vanne gaz electromagnetique ferme mal elle fuit .
Technicien chez Chauffage Ramonage Dépannage
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :
- Pourquoi l'affichage de mon installation système solaire n'affiche plus rien ?
- Pouvez-vous entretenir le climatiseur ?
- Quelle est la distance à respecter entre deux sorties de toiture ?
- Pourquoi cette fuite sur mon vase d'expansion ?
- Peut-on changer une soupape sans vidanger le circuit de chauffage ?
- Remplir d'eau ou pas le vase d'expansion ?
- Pourquoi ma chaudière est en panne ?
- Comment ouvrir le réservoir pour vider l'eau ?
- D'où provient l'anomalie de mon chauffe-eau ?
- Si j'utilise le poêle, dois-je couper la pompe à chaleur ?
- Pourquoi la clim génère du froid en mode chauffage ?
- Le thermostat ne fonctionne pas, j'attends pour payer ?
- Comment modifier l'évacuation de ma chaudière ?
- Pourquoi ce message de panne sur ma chaudière : "post circ san" ?
- Pourquoi des bruits de dilatation dans ma chaudière ?
- Chauffage : ma facture va-t-elle réellement diminuer ?
- Radiateurs à désembouer, qui puis-je contacter ?
- Radiateurs du haut froids suite à un désembouage, des conseils ?
- Toujours en panne, dois-je payer ?
- Comment résoudre la fuite de ma climatisation ?
- Est-il normal qu'un voyant clignote vert et orange sur ma chaudière ?
- Puis-je me faire rembourser une climatisation qui fuit ?
- Qui doit payer le changement de pompe d'une chaudière ?
- Puis-je convertir mon ballon électrique en thermodynamique ?
- Que faire quand l'artisan a changé le devis ?
- Le radiateur ne fonctionne plus, qui est responsable ?
- Pourquoi des claquements dans le ballon d'eau chaude neuf ?
- Est-ce normal que mon ballon d'eau chaude neuf émette des claquements ?
- Pourquoi laisser le ballon thermodynamique en mode boost ?
- quel type de conduit d'évacuation pour un chauffe-eau atmosphérique ?
- Chaudière : on peut refuser une pièce défectueuse ?
- Est-il obligatoire d'avoir une sortie de toit pour l'installation d'un chauffe-eau ?
- Changement de chaudière de fioul à bois, puis réutiliser le même conduit ?
- Connaitre délai de réparation légale pour entreprise ? Nous sommes sans eau chaude ni chauffage
- Mes radiateurs ne chauffent pas suite installation de pompe a chaleur
- Poele à bois qui ne tire plus après tubage
- Chaudière Niagara qui se coupe en intermittence
- Est-ce normal de faire un désembouage au bout de 3 ans ?
- Comment régler un problème d'arrivée de granulé sur chaudière ?
- Pièce changée à tort sur une chaudière : est-ce remboursé ?
- Qui est habilité à changer un robinet de gaz pour le mettre aux nouvelles normes ?
- Nouvelle facture suite à une mauvaise installation, dois je payer ?
- Problème d'aspiration de granulé sur chaudière OKOFEN ?
- Suite à un désembouage de circuit de chauffage ma chaudière ne fonctionne toujours pas ?
- Problème entre chaudière condensation à gaz et poêle à granulés
- Plancher qui ne chauffe plus avec pompe à chaleur PAC : que faire ?
- Que faire sur un chauffe de ballon thermodynamique qui chauffe trop ?
- Murs abimés sur balcon lors de l'installation de la climatisation
- Peut-on utiliser le tubage d'une chaudière à gaz (déposée) pour installer un poêle a bois ?
- Pompe à chaleur ou poêle à granulé ?
- Avis positionnement unité intérieur split
- Cuve à fioul et chaudière dans même pièce ?
- Climatisation mal installée par l'artisan, quel recours?
- Dimensionnement d'un préparateur d'eau chaude sanitaire
- Avis sur Té de purge chaudière GAZ à changer
- Problème ballon thermodynamique tresco 300l année 2018
- Extinction chaudière frisquet hydro Visio 24 kw et chauffe eau Styx répétées et en même temps?.
- Défaut débit d'eau sur PAC Daikin Altherna
- Réglementation certificat de conformité remplacement de chaudière
- Compatibilité chaudière gaz à condensation et poêle à pellets dans la même habitation
- Le tubage doit il être changé pour un remplacement de chaudière ?
- Question sur l'installation d'une chaudière de 2006 ?
- Poêle à granules et chauffage sol au gaz couplé, surconsommation de gaz ?
- Intervention chaudière sans résultat suite publicité mensongère, dois-je payer la facture ?
- Installation tubage cheminée à bois mal faite ? Que faire?
- Problème d'allumage sur ELM Leblanc Acleis
- Bruits de dilatation tuyauterie chauffage, cause ?
- Manque de gaz 15 jours après l'installation de ma clim réversible
- Problème sécurité brûleur sur Frisquet Hydromotric Evolution 25kW
- Problème de réglages de température sur une chaudière Ecoforest VAP 24 inréglable
- faisabilité installation chauffe eau thermodynamique dans local chaudière gaz
- Problème de chauffe eau thermodynamique
- Peut on mettre 2 conduits d'évacuation (chaudière gaz et poêle à bois) dans un conduit de cheminée ?
- Chaudière Gaz à condensation sans condensat liquide
- Problème de fuite de gaz sur clim réversible
- Chauffe-eau thermodynamique ECO 250 - ENERGIE
- Message d'erreur Chaudière Niagara Green
- Meilleur moyen pour l'évacuation des fumées d'une chaudière à condensation
- Passer d'une chaudière au gaz à un chauffage électrique ?
- Fuite Pompe de relevage daikin