POURRAIT ON AVOIR UN TECHNICIEN COMPETENT POUR NOTRE POMPE A CHALEUR INSTALLE PAR A2AIR MERCI
on nous avait dit que notre pompe achater pouvait assurer le chuffage de notre maison jusqu'a -15 degrés or elle s'arrête a -5 degrés. aucunes mises en service par les poseurs ont été faite, est-ce que les paramétres initials sont bons?
POMPE A CHALEUR
Bonjour,
Oui votre pompe peut effectivement en THEORIE assurer le chauffage de maison jusqu'à -15°C, mais avec un COP si mauvais que l'usage d'une PAC à cette température est une ineptie !!!
Mais avant tout cela il faut savoir si elle a été correctement dimensionnée, installée, dans quel type de configuration, quel type d'appoint a été prévu et à quel type d'émetteur elle est reliée.
Il faut ensuite savoir que quel que soit le type de PAC vous ne couvrirez jamais 100% des besoins, l'appoint prenant sa relève à partir de -5°C en général, car à cette température le COP chute très rapidement.
Cordialement.
Roger SIRI
Cordialement.
Roger SIRI
Chauffagiste à LA MOTTE DU CAIRE
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Quel type de pompe à chaleur?
Bonjour,
Avant de pouvoir vous répondre, il faudrait des éléments plus précis.
Quel type de PAC: air/eau, sol/eau, eau/eau?
Avec quel type d'émetteur: plancher chauffant, radiateur?
Quelle puissance installée pour quel volume à chauffer?
Dans quelle région êtes-vous situé?
Quel est le niveau d'isolation de votre habitation?
Car la performance d'une PAC et son bon fonctionnement nécessitent de se poser les bonnes questions avant de réaliser l'installation.
Cordialement
Chauffagiste à AUBENAS
choisir ses artisans
bonjour
vous avez choisis votre installateur est ce lebon??
Une pompe a chaleur pour que cela fonctionne vous devez avoir un plancher chauffant en renovation ou des radiateurs surdimmentionner pour que cela fonctionne reelement et tous cela depend bien sur de la pompe.
Je crois que vous aller avoir du mal a trouver un chauffagiste qui s'occupe de l'entretien de votre pompe a chaleur
Par contre essayer de contacter la marque de votre pompe a chaleur
cordialement
Gérant chez eco.chauffage service
Fontionnement jusqu'à -15°C avec appoints
Effectivement votre PAC s'arrête selon le paramétrage dès les premières températures négatives. Mais si on vous a installé le bon modèle de PAC elle doit être muni de résistances électriques (appoints) qui doivent prendre le relai pour les températures les plus basses.
Chauffagiste à EYRAGUES
proposition aide par mail ou tel
Bonjour
quelle est votre modele et marque de machine???? on ne peut vous aider sans ces informations
envoyez email a uts-climatisation avec des infos sur votre machine et eventuellement un numero de telephone on essaiera de vous aider a distance ......
Courage!
salutations
Gérant chez UTS CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
PAC dépannage
Nous pouvons peut-être intervenir?
Cela dépend de la marque et de votre région.
Nous travaillons sur les pays de la loire.
Cordialement
Rejoignez-nous sur Novoclim.fr
Chauffagiste à LA CHAPELLE HEULIN
un bon frigoriste de metier
je vous propose un collègue, bon frigoriste de métier et trés compétent qui m'effectue mes mises en service : Mr Denis Brice à urimenil 88220 au 0671002191, si l'installation est mal effectuée, vous serez au jus de suite .
Dirigeant chez GAUDÉ Yannick
entretien pompe a chaleur
bonjour
quel est la marque et ref de votre pompe a chaleur certaine sont garantie pour un fonctionnement a -15° mais tout dépend comment l'installation et faite et l'orientation de la PAC
cordialement
yohann
Chauffagiste à NIORT
mauvais paramétrage
vous avez probablement un mauvais paramétrage de votre PAC.
cordialement
guilhem guers pour Adimelec
Chef d'entreprise chez Adimgroupe
entreprise de maintenance
clima confort
0686726656
Chauffagiste à SAINT VINNEMER
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :
- Pourquoi l'affichage de mon installation système solaire n'affiche plus rien ?
- Pouvez-vous entretenir le climatiseur ?
- Quelle est la distance à respecter entre deux sorties de toiture ?
- Pourquoi cette fuite sur mon vase d'expansion ?
- Peut-on changer une soupape sans vidanger le circuit de chauffage ?
- Remplir d'eau ou pas le vase d'expansion ?
- Pourquoi ma chaudière est en panne ?
- Comment ouvrir le réservoir pour vider l'eau ?
- D'où provient l'anomalie de mon chauffe-eau ?
- Si j'utilise le poêle, dois-je couper la pompe à chaleur ?
- Pourquoi la clim génère du froid en mode chauffage ?
- Le thermostat ne fonctionne pas, j'attends pour payer ?
- Comment modifier l'évacuation de ma chaudière ?
- Pourquoi ce message de panne sur ma chaudière : "post circ san" ?
- Pourquoi des bruits de dilatation dans ma chaudière ?
- Chauffage : ma facture va-t-elle réellement diminuer ?
- Radiateurs à désembouer, qui puis-je contacter ?
- Radiateurs du haut froids suite à un désembouage, des conseils ?
- Toujours en panne, dois-je payer ?
- Comment résoudre la fuite de ma climatisation ?
- Est-il normal qu'un voyant clignote vert et orange sur ma chaudière ?
- Puis-je me faire rembourser une climatisation qui fuit ?
- Qui doit payer le changement de pompe d'une chaudière ?
- Puis-je convertir mon ballon électrique en thermodynamique ?
- Que faire quand l'artisan a changé le devis ?
- Le radiateur ne fonctionne plus, qui est responsable ?
- Pourquoi des claquements dans le ballon d'eau chaude neuf ?
- Est-ce normal que mon ballon d'eau chaude neuf émette des claquements ?
- Pourquoi laisser le ballon thermodynamique en mode boost ?
- quel type de conduit d'évacuation pour un chauffe-eau atmosphérique ?
- Chaudière : on peut refuser une pièce défectueuse ?
- Est-il obligatoire d'avoir une sortie de toit pour l'installation d'un chauffe-eau ?
- Changement de chaudière de fioul à bois, puis réutiliser le même conduit ?
- Connaitre délai de réparation légale pour entreprise ? Nous sommes sans eau chaude ni chauffage
- Mes radiateurs ne chauffent pas suite installation de pompe a chaleur
- Poele à bois qui ne tire plus après tubage
- Chaudière Niagara qui se coupe en intermittence
- Est-ce normal de faire un désembouage au bout de 3 ans ?
- Comment régler un problème d'arrivée de granulé sur chaudière ?
- Pièce changée à tort sur une chaudière : est-ce remboursé ?
- Qui est habilité à changer un robinet de gaz pour le mettre aux nouvelles normes ?
- Nouvelle facture suite à une mauvaise installation, dois je payer ?
- Problème d'aspiration de granulé sur chaudière OKOFEN ?
- Suite à un désembouage de circuit de chauffage ma chaudière ne fonctionne toujours pas ?
- Problème entre chaudière condensation à gaz et poêle à granulés
- Plancher qui ne chauffe plus avec pompe à chaleur PAC : que faire ?
- Que faire sur un chauffe de ballon thermodynamique qui chauffe trop ?
- Murs abimés sur balcon lors de l'installation de la climatisation
- Peut-on utiliser le tubage d'une chaudière à gaz (déposée) pour installer un poêle a bois ?
- Pompe à chaleur ou poêle à granulé ?
- Avis positionnement unité intérieur split
- Cuve à fioul et chaudière dans même pièce ?
- Climatisation mal installée par l'artisan, quel recours?
- Dimensionnement d'un préparateur d'eau chaude sanitaire
- Avis sur Té de purge chaudière GAZ à changer
- Problème ballon thermodynamique tresco 300l année 2018
- Extinction chaudière frisquet hydro Visio 24 kw et chauffe eau Styx répétées et en même temps?.
- Défaut débit d'eau sur PAC Daikin Altherna
- Réglementation certificat de conformité remplacement de chaudière
- Compatibilité chaudière gaz à condensation et poêle à pellets dans la même habitation
- Le tubage doit il être changé pour un remplacement de chaudière ?
- Question sur l'installation d'une chaudière de 2006 ?
- Poêle à granules et chauffage sol au gaz couplé, surconsommation de gaz ?
- Intervention chaudière sans résultat suite publicité mensongère, dois-je payer la facture ?
- Installation tubage cheminée à bois mal faite ? Que faire?
- Problème d'allumage sur ELM Leblanc Acleis
- Bruits de dilatation tuyauterie chauffage, cause ?
- Manque de gaz 15 jours après l'installation de ma clim réversible
- Problème sécurité brûleur sur Frisquet Hydromotric Evolution 25kW
- Problème de réglages de température sur une chaudière Ecoforest VAP 24 inréglable
- faisabilité installation chauffe eau thermodynamique dans local chaudière gaz
- Problème de chauffe eau thermodynamique
- Peut on mettre 2 conduits d'évacuation (chaudière gaz et poêle à bois) dans un conduit de cheminée ?
- Chaudière Gaz à condensation sans condensat liquide
- Problème de fuite de gaz sur clim réversible
- Chauffe-eau thermodynamique ECO 250 - ENERGIE
- Message d'erreur Chaudière Niagara Green
- Meilleur moyen pour l'évacuation des fumées d'une chaudière à condensation
- Passer d'une chaudière au gaz à un chauffage électrique ?
- Fuite Pompe de relevage daikin