Risque de dilatation d'un tubage de cheminée ?
bonjour,
pour un tubage de cheminée, si le tube est fixé en haut et en bas, la dilatation ne risque t-elle pas d'endommager la cheminée?
non si mise en oeuvre est conforme avec les AT constructeur
Bonjour
les conditions de mise en oeuvre d'une conduit de raccordement et d'un conduit de fumée sont encadrées par le DTU fumisterie 24.1
les principaux éléments sont repris dans le guide poujoulat (je ne suis pas actionnaire...)
cependant, avant toute création ou modification vous pouvez consulter leurs services techniques pour une étude de dimensionnement et de tirage en fonction des caractéristisques de votre foyer
ceci mis à part, les tubes ou matériaux employés ont du jeu dans l'assemblage et ce jeu couvre les variations dimensionnelles dues à la dilatation, à conditition de ne pas tout coller, il faut juste assembler dans le bon sens et utiliser des matériaux homologues....
n'achetez pas en GSB, faites faire par un professionnel, et surtout, 2 ramonages par an (assurance)
Chauffagiste à FUVEAU
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
dilatation neante
bjr, pour info il n'existe aucune dilatation dans un tubage simple peau ou double peau sous condition que celui ci soit adapté au générateur d'energie et possède un avis d'agrément cstb ( centre scientifique du batiment ) la fabrication de certains tubages peuvent meme resister à des feux de cheminée sans altérer san composition et le rendre hors service, c'est une question de qualité et tarif, ex le tubage polystar inox dble feuillage de la marque Joncoux, il doit etre installé selon les DTU ( directives techniques universelles ) appliqué à ce matériel
Dirigeant chez GAUDÉ Yannick
Pas de souci
Aucun probleme de dilatation sur du tuyau double paroi meme pas cher comme celui de lamaisondupoeleabois com. Sur du simple paroi, la dilatation est infime et les colliers de maintien encaissent ces variations, enfin, ceux de chez lamaisondupoeleabois. J ai des actions, bien sur !!!
INSTALLATEUR chez AMBIFEU
Risque de dilatation d'un tubage de cheminée ?
votre tubage ne doit pas être fixer au conduit si celui si est un tubage souple, pas de problème de dilatation si tubage souple (tube anneler)
Gerant chez Barthelemy Multiservices
non
le tube doit etre fixe en haut par un une bride qui pose sur la chemine ce qui lui permait de ce dilater
Artisan chez Ki'Dépanne
non
le tube en inox certainement en double peau ne va pas dilater.
Chef d'entreprise chez Solair Pro
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :
- Pourquoi l'affichage de mon installation système solaire n'affiche plus rien ?
- Pouvez-vous entretenir le climatiseur ?
- Quelle est la distance à respecter entre deux sorties de toiture ?
- Pourquoi cette fuite sur mon vase d'expansion ?
- Peut-on changer une soupape sans vidanger le circuit de chauffage ?
- Remplir d'eau ou pas le vase d'expansion ?
- Pourquoi ma chaudière est en panne ?
- Comment ouvrir le réservoir pour vider l'eau ?
- D'où provient l'anomalie de mon chauffe-eau ?
- Si j'utilise le poêle, dois-je couper la pompe à chaleur ?
- Pourquoi la clim génère du froid en mode chauffage ?
- Le thermostat ne fonctionne pas, j'attends pour payer ?
- Comment modifier l'évacuation de ma chaudière ?
- Pourquoi ce message de panne sur ma chaudière : "post circ san" ?
- Pourquoi des bruits de dilatation dans ma chaudière ?
- Chauffage : ma facture va-t-elle réellement diminuer ?
- Radiateurs à désembouer, qui puis-je contacter ?
- Radiateurs du haut froids suite à un désembouage, des conseils ?
- Toujours en panne, dois-je payer ?
- Comment résoudre la fuite de ma climatisation ?
- Est-il normal qu'un voyant clignote vert et orange sur ma chaudière ?
- Puis-je me faire rembourser une climatisation qui fuit ?
- Qui doit payer le changement de pompe d'une chaudière ?
- Puis-je convertir mon ballon électrique en thermodynamique ?
- Que faire quand l'artisan a changé le devis ?
- Le radiateur ne fonctionne plus, qui est responsable ?
- Pourquoi des claquements dans le ballon d'eau chaude neuf ?
- Est-ce normal que mon ballon d'eau chaude neuf émette des claquements ?
- Pourquoi laisser le ballon thermodynamique en mode boost ?
- quel type de conduit d'évacuation pour un chauffe-eau atmosphérique ?
- Chaudière : on peut refuser une pièce défectueuse ?
- Est-il obligatoire d'avoir une sortie de toit pour l'installation d'un chauffe-eau ?
- Changement de chaudière de fioul à bois, puis réutiliser le même conduit ?
- Connaitre délai de réparation légale pour entreprise ? Nous sommes sans eau chaude ni chauffage
- Mes radiateurs ne chauffent pas suite installation de pompe a chaleur
- Poele à bois qui ne tire plus après tubage
- Chaudière Niagara qui se coupe en intermittence
- Est-ce normal de faire un désembouage au bout de 3 ans ?
- Comment régler un problème d'arrivée de granulé sur chaudière ?
- Pièce changée à tort sur une chaudière : est-ce remboursé ?
- Qui est habilité à changer un robinet de gaz pour le mettre aux nouvelles normes ?
- Nouvelle facture suite à une mauvaise installation, dois je payer ?
- Problème d'aspiration de granulé sur chaudière OKOFEN ?
- Suite à un désembouage de circuit de chauffage ma chaudière ne fonctionne toujours pas ?
- Problème entre chaudière condensation à gaz et poêle à granulés
- Plancher qui ne chauffe plus avec pompe à chaleur PAC : que faire ?
- Que faire sur un chauffe de ballon thermodynamique qui chauffe trop ?
- Murs abimés sur balcon lors de l'installation de la climatisation
- Peut-on utiliser le tubage d'une chaudière à gaz (déposée) pour installer un poêle a bois ?
- Pompe à chaleur ou poêle à granulé ?
- Avis positionnement unité intérieur split
- Cuve à fioul et chaudière dans même pièce ?
- Climatisation mal installée par l'artisan, quel recours?
- Dimensionnement d'un préparateur d'eau chaude sanitaire
- Avis sur Té de purge chaudière GAZ à changer
- Problème ballon thermodynamique tresco 300l année 2018
- Extinction chaudière frisquet hydro Visio 24 kw et chauffe eau Styx répétées et en même temps?.
- Défaut débit d'eau sur PAC Daikin Altherna
- Réglementation certificat de conformité remplacement de chaudière
- Compatibilité chaudière gaz à condensation et poêle à pellets dans la même habitation
- Le tubage doit il être changé pour un remplacement de chaudière ?
- Question sur l'installation d'une chaudière de 2006 ?
- Poêle à granules et chauffage sol au gaz couplé, surconsommation de gaz ?
- Intervention chaudière sans résultat suite publicité mensongère, dois-je payer la facture ?
- Installation tubage cheminée à bois mal faite ? Que faire?
- Problème d'allumage sur ELM Leblanc Acleis
- Bruits de dilatation tuyauterie chauffage, cause ?
- Manque de gaz 15 jours après l'installation de ma clim réversible
- Problème sécurité brûleur sur Frisquet Hydromotric Evolution 25kW
- Problème de réglages de température sur une chaudière Ecoforest VAP 24 inréglable
- faisabilité installation chauffe eau thermodynamique dans local chaudière gaz
- Problème de chauffe eau thermodynamique
- Peut on mettre 2 conduits d'évacuation (chaudière gaz et poêle à bois) dans un conduit de cheminée ?
- Chaudière Gaz à condensation sans condensat liquide
- Problème de fuite de gaz sur clim réversible
- Chauffe-eau thermodynamique ECO 250 - ENERGIE
- Message d'erreur Chaudière Niagara Green
- Meilleur moyen pour l'évacuation des fumées d'une chaudière à condensation
- Passer d'une chaudière au gaz à un chauffage électrique ?
- Fuite Pompe de relevage daikin