une chaudière peut elle fuir suite a un ramonage?
Suite au ramonage et à l'entretien de ma chaudière au fioul par un professionnel, j'ai trouvé une grande flaque d'eau sous la chaudière.
Après des recherches il s'avère que les coulées d'eau proviennent du gros tuyau coudé qui relie la chaudière au conduit de cheminée (tubé). Ce tuyau a été démonté pour permettre le ramonage, puis remis en place et du ruban adhésif métallique a été apposé pour l'étanchéité. Le technicien que j'ai eu au téléphone doute que son intervention soit la cause de la fuite et me parle de monter sur le toit de la maison et faire des travaux sur le conduit à mes frais.
Cette idée ne me plait pas du tout car je pense que le tuyau n'a pas été étanchéifié correctement.
Qu'en pensez-vous?
plusieurs causes pour différents matériel
Pour commencer je suppose que vous avez une chaudière basse température vu que votre cheminée est tubée et si avant l'entretien chaudière il n'y avait pas de fuite provenant de ce coude ou té de cheminée, c'est qu'il y a de fortes chances qu'un élément ou un accessoire est mal reposé ou une fourniture est non adapté au matériel en place. Généralement le tubage en flexible inox posé dans le conduit cheminée en boisseaux béton ou terre cuite se fini au bas du tubage par un té inox lisse qui est riveté sur la partie femelle du té recevant le bout du flexible, sur la partie inférieure du té vers le bas du pied de cheminée, se trouve un couvercle ou tampon qui bouche le té et celui est perforé en son milieu d'un orifice gros comme le diamètre d'un tuyau d'arrosage car pour cause celui ci sert à recevoir une gaine pvc flexible d'évacuation des condensations vers un égout. si le bouchon tampon du té est bouché par de la suie, l'eau remonte jusqu'à la sortie horizontale qui va a la chaudière, si c'est un coude mis directement à la place d'un té, alors les condensations coulent de suite dans la partie horizontale pour finir dans leur parcours à traverser le corps de chauffe et se disperser au sol sous la chaudière, certaines chaudières basses températures font de la condensation et ce fait est directement lié à la circulation d'une eau moins chaude dans le circuit radiateurs, 50° contre 80/85° auparavant et à la combustion effectuée par le brûleur, si le réglage est mal effectué par exemple pose d'un gicleur plus petit en puissance que le précédant ou baisse du réglage de la pression de pompe fioul, en ce cas cela baisse encore plus les températures de fumées et produit de la condensation lorsque celles ci traversent les tuyaux de fumée et conduit de cheminée, pour contrôler si tel est le cas, regardez le ticket d'analyse de combustion effectué par le chauffagiste qui est obligatoire car il reflète le bon réglage du brûleur chaudière et cela vous apprends si vous polluer ou pas, si le rendement chaudière est au maximum suivant l'indication fiche technique de la chaudière sachant que cela joue aussi sur la consommation et parfois pas des moindres; sur ce ticket vérifiez si la température des fumées est supérieure à 110/120°, vérifiez aussi sur la chaudière si vous avez un siphon de récupération des eaux de condensats qui serait obstrué ou son tuyau d'évacuation, après pour la possibilité d'une sortie de toit endommagée, il vous suffit de sortir et de s'éloigné de la maison pour observer s'il y a toujours le chapeau pare pluie sur le haut de cheminée, enfin s'il s'avérait que c'était une chaudière récente dite à condensation à THRE, trés haut rendement energétique, il est plus que certains que c'est le siphon de récup condensats situé en général au bas de la chaudière derrière la carrosserie en partie face ou dos qui est obstrué ou qu'il est mal remis, fixé et peut être tombé et donc les condensats coulent au sol, dans tous les cas essayez de voir avec votre chauffagiste par la suite en signifiant ce que vous avez remarqué.
Dirigeant chez GAUDÉ Yannick
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
fuite aprés entretien chaudière fioul
Sana visite des lieux il est difficile de donner une réponse parfaite, mais au vu de vos explications se serait les condensats du conduit tubé qui sont au sol et par la même , je vous donnerai raison, l'intervenant est à mettre en cause, solution , courrier en demande d'intervenir pour réparation et éviter un des eaux , cordialement Jean
une chaudière peut elle fuir suite a un ramonage
Quelle est la température des gaz brulés suite à l'entretien de la chaudière ? Çà peut avoir une incidence sur le phénomène de condensation.
Chauffagiste à LIMOGES
impossible pour un pro
sa fais depuis 1980 de service après vente sa ses jamais produit
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :
- Pourquoi l'affichage de mon installation système solaire n'affiche plus rien ?
- Pouvez-vous entretenir le climatiseur ?
- Quelle est la distance à respecter entre deux sorties de toiture ?
- Pourquoi cette fuite sur mon vase d'expansion ?
- Peut-on changer une soupape sans vidanger le circuit de chauffage ?
- Remplir d'eau ou pas le vase d'expansion ?
- Pourquoi ma chaudière est en panne ?
- Comment ouvrir le réservoir pour vider l'eau ?
- D'où provient l'anomalie de mon chauffe-eau ?
- Si j'utilise le poêle, dois-je couper la pompe à chaleur ?
- Pourquoi la clim génère du froid en mode chauffage ?
- Le thermostat ne fonctionne pas, j'attends pour payer ?
- Comment modifier l'évacuation de ma chaudière ?
- Pourquoi ce message de panne sur ma chaudière : "post circ san" ?
- Pourquoi des bruits de dilatation dans ma chaudière ?
- Chauffage : ma facture va-t-elle réellement diminuer ?
- Radiateurs à désembouer, qui puis-je contacter ?
- Radiateurs du haut froids suite à un désembouage, des conseils ?
- Toujours en panne, dois-je payer ?
- Comment résoudre la fuite de ma climatisation ?
- Est-il normal qu'un voyant clignote vert et orange sur ma chaudière ?
- Puis-je me faire rembourser une climatisation qui fuit ?
- Qui doit payer le changement de pompe d'une chaudière ?
- Puis-je convertir mon ballon électrique en thermodynamique ?
- Que faire quand l'artisan a changé le devis ?
- Le radiateur ne fonctionne plus, qui est responsable ?
- Pourquoi des claquements dans le ballon d'eau chaude neuf ?
- Est-ce normal que mon ballon d'eau chaude neuf émette des claquements ?
- Pourquoi laisser le ballon thermodynamique en mode boost ?
- quel type de conduit d'évacuation pour un chauffe-eau atmosphérique ?
- Chaudière : on peut refuser une pièce défectueuse ?
- Est-il obligatoire d'avoir une sortie de toit pour l'installation d'un chauffe-eau ?
- Changement de chaudière de fioul à bois, puis réutiliser le même conduit ?
- Connaitre délai de réparation légale pour entreprise ? Nous sommes sans eau chaude ni chauffage
- Mes radiateurs ne chauffent pas suite installation de pompe a chaleur
- Poele à bois qui ne tire plus après tubage
- Chaudière Niagara qui se coupe en intermittence
- Est-ce normal de faire un désembouage au bout de 3 ans ?
- Comment régler un problème d'arrivée de granulé sur chaudière ?
- Pièce changée à tort sur une chaudière : est-ce remboursé ?
- Qui est habilité à changer un robinet de gaz pour le mettre aux nouvelles normes ?
- Nouvelle facture suite à une mauvaise installation, dois je payer ?
- Problème d'aspiration de granulé sur chaudière OKOFEN ?
- Suite à un désembouage de circuit de chauffage ma chaudière ne fonctionne toujours pas ?
- Problème entre chaudière condensation à gaz et poêle à granulés
- Plancher qui ne chauffe plus avec pompe à chaleur PAC : que faire ?
- Que faire sur un chauffe de ballon thermodynamique qui chauffe trop ?
- Murs abimés sur balcon lors de l'installation de la climatisation
- Peut-on utiliser le tubage d'une chaudière à gaz (déposée) pour installer un poêle a bois ?
- Pompe à chaleur ou poêle à granulé ?
- Avis positionnement unité intérieur split
- Cuve à fioul et chaudière dans même pièce ?
- Climatisation mal installée par l'artisan, quel recours?
- Dimensionnement d'un préparateur d'eau chaude sanitaire
- Avis sur Té de purge chaudière GAZ à changer
- Problème ballon thermodynamique tresco 300l année 2018
- Extinction chaudière frisquet hydro Visio 24 kw et chauffe eau Styx répétées et en même temps?.
- Défaut débit d'eau sur PAC Daikin Altherna
- Réglementation certificat de conformité remplacement de chaudière
- Compatibilité chaudière gaz à condensation et poêle à pellets dans la même habitation
- Le tubage doit il être changé pour un remplacement de chaudière ?
- Question sur l'installation d'une chaudière de 2006 ?
- Poêle à granules et chauffage sol au gaz couplé, surconsommation de gaz ?
- Intervention chaudière sans résultat suite publicité mensongère, dois-je payer la facture ?
- Installation tubage cheminée à bois mal faite ? Que faire?
- Problème d'allumage sur ELM Leblanc Acleis
- Bruits de dilatation tuyauterie chauffage, cause ?
- Manque de gaz 15 jours après l'installation de ma clim réversible
- Problème sécurité brûleur sur Frisquet Hydromotric Evolution 25kW
- Problème de réglages de température sur une chaudière Ecoforest VAP 24 inréglable
- faisabilité installation chauffe eau thermodynamique dans local chaudière gaz
- Problème de chauffe eau thermodynamique
- Peut on mettre 2 conduits d'évacuation (chaudière gaz et poêle à bois) dans un conduit de cheminée ?
- Chaudière Gaz à condensation sans condensat liquide
- Problème de fuite de gaz sur clim réversible
- Chauffe-eau thermodynamique ECO 250 - ENERGIE
- Message d'erreur Chaudière Niagara Green
- Meilleur moyen pour l'évacuation des fumées d'une chaudière à condensation
- Passer d'une chaudière au gaz à un chauffage électrique ?
- Fuite Pompe de relevage daikin