Paiement 3 fois sans frais
particulier Je suis un pro Espace professionnel
Trouver artisan Conseils du pro Electricien 3 fils de terre sur ma prise de courant : aux normes ?

3 fils de terre sur ma prise de courant : aux normes ?

J'ai 3 fils de terre sur une seule prise de courant. Est-ce aux normes ?

Publié le
10 réponses de nos supers Electriciens
DIDIER MALANDAIN DIDIER a réagi :

Fil de terre Prise de Courant

Bonjour
Selon la Norme le raccordement de fils électrique qu'il soit conducteurs actifs ou de terre est limité a 2 fils neutre et 2 fils Phase et 2 fils de Terre par Prise de courant , et bien sur qu' il soit de section de 2,5 mm2 dans le cas d' un circuit Prise, Car si tu avais besoin de faire passer le CONSUEL ton problème ne passerais pas
C'est pour cela que la plupart des Prises de courant sont a raccordement automatique pour éviter la mise en place de plus de 2 fils par borne
Mais tu devrais plutôt te poser la question de savoir si ta prise de courant est bien connecter a la terre

Vous trouverez dans la page électricien Saint-Maur DEPANNAGE de mon site internet avec le lien ci-dessous a copier-coller sur GOOGLE comment procéder pour vérifier sans Contrôleur de terre, uniquement avec un contrôleur de tension ..
https://www.electricien-didier-94.fr/article-electricien-joinville-le-pont.352053.40876.html

Cordialement

DIDIER MALANDAIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Frederic a dit :

c'est une mauvaise pratique

les nouvelles prises automatique ne permettent que la jonction de deux fils .
si c'est une ancienne prise avec un connecteur a vis ce n'est pas rare de constater le phénomène.
si vous avez assez de place derrière la prises refaites vos jonctions avec des wago et ne conservez qu'un seul fil pour brancher la prise , cela évitera que les fils se déconnectent lors de la remise en place de la prise surtout si c'est du 2.5 avec des prises a broche c'est raide.

Frederic Hocde, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerant chez aebservice83
Damien Guillot Damien a indiqué :

Ça dépend

Aujourd'hui on relierai les fils a l'aide de waggo mais ils y a quelques années c'etait normal de mettre plusieurs fils dans le meme bornier, de nos jours c'est un fil par borne et si besoin un raccord par fil, ce n'est pas genant ce qui est important c'est que la densité du fil de terre corresponde aux fil de phase et de neutre.

Damien Guillot, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerant chez Home Automation Technology
Arkadiusz a répondu :

Non

Selon la norme (NF C 15-100) actuelle (2010), le fil de neutre doit toujours être bleu, le fil de terre toujours jaune, ou jaune et vert, et le fil de phase doit être rouge, noir ou marron ou toute autre couleur autre que celle des fils de neutre et de terre. Le respect de ce code de couleurs est obligatoire.

Arkadiusz Fedyszyn, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez BATILEX
Anthony Frederic Anthony a indiqué :

Pas aux normes

Les prises de courant n'accepte dans leur bornier que 2 connections 2 phase 2 neutre 2 terre, si Dans ce cas les 3 fils qui sont branchés sont un sur phase, un sur neutre et l'autre sur terre deux fil dois être ré identifier phase en rouge noir ou marron et le neutre en bleu

Anthony Frederic, fraîchement arrivé sur le forum
Dirigeant chez FRED ELEC ENERGY
AMEDY a répondu :

3 fils de terre

Bonjour

Il peut avoir deux fils de terre branchés sur la broche de terre, mais trois c'est déconseillé. En aucun cas on peut utiliser les fils de terre comme conducteur actifs ( neutre ou phase )

Merci

AMEDY DIABIRA, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerant chez DIABELEC
www.diabelec.fr
Fateh a dit :

Prise de courant

Bonjour faite que plusieurs conducteur de terre au autre ne pose pas de problème si il sont bien raccorder

Fateh Kebbi, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez eleckebbi
Joel a dit :

oui c'est aux normes

il faut que la connexion soit faite correctement

Joel Margueritat, fraîchement arrivé sur le forum
chez Margueritat Joel
Alejandro Prenafeta Torruella Alejandro a indiqué :

D'autre fil ?

Phase et neutre aussi ?

Alejandro Prenafeta Torruella, fraîchement arrivé sur le forum
chez PRENAELEC
Fabrice a indiqué :

salut

Oui

Fabrice GATINEAU, expert à ses heures perdues
Chef d'entreprise chez Choc Elec

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Autres énigmes pour votre super Electricien :

Voir tout