Comment installer un disjoncteur différentiel de 30 ma ?
Comment installer un disjoncteur différentiel de 30 ma ?
Disjoncteur de branchement (DB) 500 ma et Interrupteur différentiel (ID) 30 ma
Bonjour
Ce dont vous demandez dans votre question, concernent la sensibilité au déclenchement d' un organe de coupure automatique en cas de défaut d' isolement (de contact indirect ou direct) d' un conducteur actif (Neutre ou Phase) sous tension avec une masse métallique d' un appareil électrique ménager relié à la terre électrique
Un disjoncteur différentiel 500 ma, ne peut pas être 30 ma, et la Norme NF C 15-100, interdit l' usage de disjoncteur différentiel ou d' interrupteur différentiel réglable :: donc la sensibilité d' un disjoncteur ou Interrupteur différentiel est fixe, et de plus je rajouterais aussi, quand cas de déclenchement il doit être réarmé manuellement : la NF C 15-100 interdit également la mise en place de disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel à réarmement automatique ...
Par contre dans la deuxième partie de votre question : "comment installer un disjoncteur différentiel 30 ma" :: la différence entre disjoncteur différentiel 30 ma qui lui sert à protéger un seul circuit dédié : il a le rôle de gérer sur ce circuit les surtensions (disjoncteur), mais également une action (différentiel) qui est de gérer les défauts d' isolement (contact direct ou indirect avec une masse de terre) d' un seul circuit dédié :: il vient se raccorder en entrée directement sur les borniers Neutre et Phase de votre tableau électrique issu directement du Disjoncteur de branchement ..
A ne pas confondre avec un interrupteur différentiel 30 ma, qui n' assurera lui que la fonction différentiel et qui sera associé a un certain nombre de disjoncteur classique, au nombre de 8 maximum ..
Pour conclure :::
Un disjoncteur différentiel 500 ma est installé en tête de l' installation électrique, il sert à couper intégralement l' alimentation électrique d' une habitation, il est généralement appelé Disjoncteur de branchement (DB) ou encore coupure d' urgence ou coupure générale ..
Contrairement à un ou plusieurs interrupteur différentiel 30 ma qui eux sont installés dans le tableau électrique de répartition, qui possèdent une sensibilité plus importante de 30 ma, qui définit le seuil limite de risque pour une personne qui pourrait toucher une masse métallique qui se trouverais par défaut de l' installation électrique en contact avec un des conducteurs actifs (Neutre ou Phase) sous tension ..
Vous trouverez l' intégralité de la Norme électrique dans la page NF C 15-100 de mon site internet :: en tapant 0608756579 sur Google
Cordialement
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Explications floues
Le seul disjoncteur différentiel présent dans votre logement est celui appartenant à Enedis. Il est dit sélectif, de sensibilité 500mA et bipolaire.
Dans votre tableau électrique, vous avez des interrupteurs différentiel de sensibilité 30mA en type A ou AC en début de rangée qui sont la pour surveiller les courant véhiculant dans 8 disjoncteurs maximum sur cette rangée.
Vous n'avez aucun intérêt à installer des disjoncteurs différentiels qui sont onéreux, il est recommandé de combiner interrupteurs différentiels et disjoncteurs plutot que de mettre que des disjoncteurs différentiels qui coutent plus chers et prennent plus de place dans le tableau.
Je ne rentre pas dans les détails techniques mais je vous donne une brève explication.
Eletricien chez OMNI PLUS
Un disjoncteur de 500 mA n'est pas un disjoncteur différentiel de 30 mA
Ces deux valeurs se réfèrent à des seuils de déclenchement différents et ont des applications différentes dans les installations électriques.
Pour savoir quel type de disjoncteur vous avez, vous pouvez consulter les informations imprimées sur le dispositif lui-même. Celles-ci devraient inclure la valeur nominale du courant de déclenchement (500 mA) ou la mention explicite "30 mA" pour indiquer qu'il s'agit d'un disjoncteur différentiel. Si vous avez des doutes, il est recommandé de faire appel à un professionnel de l'électricité pour effectuer une vérification précise.
bonjour c'est simple
pour votre question c'est simple il ne l'est pas c'est écris dessus 500mA ou 30mA.
en général le disjoncteur de branchement est 500mA pour ne pas disjoncter toute la maison avec un petit défaut de 30mA les défauts cumulés de 500mA font disjoncter la maison.
les 30mA sont en tète de rangées et protègent jusqu'à 8 circuits (disjoncteurs
Gerant chez Home Automation Technology
un disjoncteur de branchement n’est pas interdire différentiel 30 mA
Un disjoncteur d’un branchement, c’est-à-dire le disjoncteur d’EDF à une sensibilité 500mA.
Si vous Voulais mettre un inter différentiel 30mA
Il faut le mettre dans le tableau électrique où il y a les disjoncteurs ou porte Fusibles.
Si vous avez pas de 30mA Il faut mettre Un Interrupteur différentiel, 63 A Type À
Interdifferentiel
Il se place avant les disjoncteurs, en fonction il faut choisir le type A ou AC, prévoir des peignes adaptés à la marque de vos disjoncteurs. Faite appel à un professionnel
Dirigeant chez ELEC VALLEES
dejas il y a un pour l'industrie/trisphasé et l'autre pour l'habitation
pour une industrie on aura besoin de beaucoup de puissance de puissance, que pour une habitation 30mA c'est suffisant
GERANT chez ELEC-ECO17
Réponse
Bonjour
Pour plus ample informations voir de visu
Cordialement
CHEF D ENTREPRISE chez application generale d electricite
Faire appel à un pro
Voys parlez sûrement de inter d'if 30ml , faite appel à un pro
Gérant chez Gastineau
voir avec un électricien
voir avec un electricien
President chez Allo Habitat électricité
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Electricien :
- Dois-je vraiment changer l'emplacement du disjoncteur principal dans les WC ?
- Pourquoi mon disjoncteur saute durant les orages ?
- Pourquoi mes prises électriques ne fonctionnent pas ?
- Court-circuit : les fils de ma prise de courant ont fondu ?
- Pourquoi mes lampes LED grillent ?
- Pourquoi ma prise de courant ne fonctionne pas ?
- Pourquoi mon portail Came ne s’ouvre pas une fois sur cinq ?
- Pourquoi mon portail ne s'ouvre plus ?
- Puis-je passer l'alimentation du portail à travers le muret ?
- Peut-on encastrer un fil électrique sans gaine ?
- Alarme sur mon ballon thermo, à quoi correspond-t-elle ?
- Même fouille pour les deux câbles ?
- Quel est le problème avec mon interrupteur différentiel ?
- Consuel non fourni, est-ce une obligation ?
- Compteur électrique supplémentaire. Quelles sont les obligations ?
- Maison à étages, est-il possible d'avoir deux compteurs électriques ?
- Pourquoi mes spots ont grillé ?
- Peut-on reboucher des trous où il y a des câbles et des boîtiers derrière ?
- Panne de disjoncteur : Choc amorti ou supporté par le convertisseur ?
- Dois-je ajouter de la terre à l'ensemble des prises de l'appartement à rénover ?
- Pourquoi la prise murale ne fonctionne plus ?
- Peut-on laisser tel quel un câble électrique entaillé ?
- Mes prises électriques ne fonctionnent plus, d'où vient le problème ?
- Mes prises ne marchent plus, pourquoi ?
- Problème en domotique suite installation luminaire ?
- Numéro de norme NFC 15-100 pour fil de terre obligatoire dans les gaines de 230 ?
- Tableau électrique monophasé relié au même système électrique que plusieurs appartement qui disjoncte ?
- Création de nouvelles prises sur un fil de terre supportant déjà 2 plafonniers, c'est possible?
- Défaut d'une phase sur la ligne électrique
- Disjoncteur très sensible à la foudre, problème de ligne haute tension ou de compteur électrique ?
- Pourquoi un fil électrique dans ma douche ?
- Peut-on raccorder plusieurs câbles de terre sur une barrette ?
- Une visite est elle obligatoire pour obtenir le Consuel sur une maison neuve ?
- Quelle est la responsabilité du dernier intervenant sur installation électrique ?
- Plus de tonalité, ni de sonnerie à mon interphone
- Problème électrique introuvable ?
- Besoin d'un consuel pour passage en triphasé ou rajout compteur ?
- Qui doit payer l'installation de compteur individuel et mise en conformité alimentation électrique de l'immeuble ?
- Augmentation du tarif par rapport au devis signé suite hausse des prix du matériel
- Coup de jus cuisine suite fuite lave-vaisselle
- MOTEUR CAME BX U9600, problème d'ajout de télécommande.
- Passage Consuel obligatoire pour raccordement électrique
- Est-ce que je peux ouvrir le battant gauche en premier sur Came kr302
- Risque câble endommagé de l'alimentation de mon chauffe-eau?
- rénovation, comment dissimuler un tableau électrique
- Interphone appartement sans son ni voix
- Mauvaises odeurs par gaines électriques
- Prise de courant qui ne fonctionne plus : que faire ?
- 3 fils de terre sur ma prise de courant : aux normes ?
- Installation d'un tableau divisionnaire
- Pourquoi une ligne de six prises disjoncte ?
- Télécommandes de portail Came ne fonctionnement plus
- Chocs électriques en touchant un mur dans une salle de bain
- Problème d'à-coups avec un automatisme portail Came krono
- Causes d'un domino qui brule ?
- Peut-on mettre à la terre toutes les prises sans mettre à la terre les points lumineux ?
- Chute de tension électrique : quelle solution ?
- Chute de tension sur un circuit de prises électriques
- Quel type de différentiel pour l'installation d'une chaudière à pellets ?
- La mise à la terre est-elle obligatoire en rénovation ?
- Peut-on connecter une prise de courant modulaire à un disjoncteur 10A ?
- Fils dénudés, quel risque ?
- Quelle section de fils et quelle protection pour chauffage au sol d'une puissance de 3710W ?
- Coupure d'électricité causée par les plaques électriques
- Si plusieurs électriciens différents interviennent, qui est responsable ?
- Quel est l'équipement minimum d'un tableau électrique en triphasé ?
- Eclairage escalier: 2 fils de sortie tension attendue 220 , tension mesurée 70 V ?
- Incendie des compteurs électriques : qui paye ?
- Pourquoi mon four fait-il disjoncter le disjoncteur général ?
- Pose d'un compteur dans un garage
- Comment répartir les phases sur un tableau électrique triphasé ?
- prise électrique ne fonctionne plus suite installation multiprise
- Comment installer une prise Green up pour véhicule électrique?
- Construction d'une maison sur un site d'exploitation agricole, Consuel obligatoire? avec déja des bâtiments
- Disjoncteur en position OFF impossible à remettre en ON, que faire?
- Mise aux normes électriques : l'installation de ma copropriété est-elle conforme ?
- Conseils pour l'installation d'un tableau électrique sur triphasé
- Diagnostic électrique avant achat immo
- Quel budget prévoir pour l'installation d un tableau électrique
- Pourquoi mon lave-vaisselle renvoie des décharges électriques?