Peut-on mettre à la terre toutes les prises sans mettre à la terre les points lumineux ?
C'est une maison des années 1970. Suivant le diagnostic électrique, la non mise à la terre est à corrigée.
Peut-on mettre à la terre toutes les prises sans mettre à la terre les points lumineux ?
NORMES XP C 16-600 ou Normes NFC 15-100
Bonjour
Avant de répondre a ta question, avant tout concernant l' intérieur des logements d' habitation il existe 2 Normes électriques :: la Normes NFC 15-100 correspondant a la réalisation d' une installation électrique neuves logement neufs ou d' une rénovation installation électrique complète d'un logement ancien, une telle rénovation électrique s' appelle une mise en conformité de l' installation électrique suivant la Norme NFC 15-100 ..
Dans ton cas il s' agira suite a la réalisation d' un diagnostic électrique d' une mise en sécurité électrique du logement en adéquation avec la Norme XP C 16-600 que tu trouveras toutes les anomalies constatées de ton diagnostic électrique et les solutions a y apportées disponible dans la Page Norme XP C 16-600 de mon site internet avec ce lien à copier-coller sur GOOGLE :
https://www.electricien-didier-94.fr/article-normes-xpc-16-600.352053.31376.html
Pour répondre a ta question si ton câblage électrique d' éclairage existant de ton point lumineux qu'il soit plafonnier ou applique murale ou autres ne comporte pas de conducteur de protection ou fil de terre vert-jaune dans le cas d'un diagnostic électrique je te conseillerais d' installer un luminaire classe II c'est a dire dépourvu de raccordement et de besoin de fil de terre sinon tu auras une anomalie constatée sur le diagnostic électrique
Cordialement
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
La terre n'est pas obligatoire sur les lustres sauf dans les pièces dites humides donc cuisine wc salle de bains garage et buanderie
Bonjour
Pour les prises il faut savoir que la terre n'est pas obligatoire partout sauf encore dans les pièces humides garage et éventuellement dans les pièces carrelées
Si vous parter sur une mise en conformité suivant la norme c'est obligatoire partout
Si vous décider de faire une mise en sécurité vous n'êtes pas obligé
Cordialement
Serge Dini
GERANT chez Agence Béarnaise Dini Elec
NON
Bonjour,
d'un point de vue technique, oui, on peut mettre à la terre les prises sans mettre à la terre les points lumineux.
Cependant, la norme impose la mise à la terre des points lumineux, même si les lampes n'en ont pas besoin.
dans ce cas, les fils se doivent d'être tirés et placés en attente.
bien cordialement,
Préident directeur g chez INNOVEC
NF C15100
Un conducteur terre doit être installé partout. Sur votre diagnostique électrique, il est sûrement noté qu'il manque des lignes terre. Cependant, de nombreux luminaires n'ont pas de terre. S'il y a impossibilité d'installer une terre, il faut donc un luminaire de classe 2.
Chef d'entreprise chez EIRL Martel
Mise à la terre
Bonjour, pour la mise aux normes électriques de votre maison peut répondre à l'année de construction de celle-ci.
On peut tou à fait mettre les prises de courant à la terre sans mettre les lumières à la terre.
chez Electro-Services
Pour votre securite tous fils de courant doivent être accompagnés d'une terre
Cependant si vous installez des luminaires classe II vous serez protégé mais pour une installation normalisée le choix d'un luminaire ou d'un interrupteur ne doit pas dépendre de l'installation
Gérant chez PIN Dominique
www.domotique-paris.com
Dépend
Si les points lumière sont isolés, la réponse est oui. Il existe des douilles céramiques.
Cordialement
chez PRENAELEC
Mise à la terre
Bonjour tout doit être mise même au point lumineux même si il n'est pas branché il doit apparaître
Électricien chez MDEG
NF
Non., Il est nécéssaire de conduire une terre sur vos points lumineux , normes NFC 15100.
ST2T94
C'est souvent le cas
Oui on peut si le luminaire est de type classe 2 donc sans terre sinon on est obliger de la mettre
Dirigeant chez FRED ELEC ENERGY
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Electricien :
- Dois-je vraiment changer l'emplacement du disjoncteur principal dans les WC ?
- Pourquoi mon disjoncteur saute durant les orages ?
- Pourquoi mes prises électriques ne fonctionnent pas ?
- Court-circuit : les fils de ma prise de courant ont fondu ?
- Pourquoi mes lampes LED grillent ?
- Pourquoi ma prise de courant ne fonctionne pas ?
- Pourquoi mon portail Came ne s’ouvre pas une fois sur cinq ?
- Pourquoi mon portail ne s'ouvre plus ?
- Puis-je passer l'alimentation du portail à travers le muret ?
- Peut-on encastrer un fil électrique sans gaine ?
- Alarme sur mon ballon thermo, à quoi correspond-t-elle ?
- Même fouille pour les deux câbles ?
- Quel est le problème avec mon interrupteur différentiel ?
- Consuel non fourni, est-ce une obligation ?
- Comment installer un disjoncteur différentiel de 30 ma ?
- Compteur électrique supplémentaire. Quelles sont les obligations ?
- Maison à étages, est-il possible d'avoir deux compteurs électriques ?
- Pourquoi mes spots ont grillé ?
- Peut-on reboucher des trous où il y a des câbles et des boîtiers derrière ?
- Panne de disjoncteur : Choc amorti ou supporté par le convertisseur ?
- Dois-je ajouter de la terre à l'ensemble des prises de l'appartement à rénover ?
- Pourquoi la prise murale ne fonctionne plus ?
- Peut-on laisser tel quel un câble électrique entaillé ?
- Mes prises électriques ne fonctionnent plus, d'où vient le problème ?
- Mes prises ne marchent plus, pourquoi ?
- Problème en domotique suite installation luminaire ?
- Numéro de norme NFC 15-100 pour fil de terre obligatoire dans les gaines de 230 ?
- Tableau électrique monophasé relié au même système électrique que plusieurs appartement qui disjoncte ?
- Création de nouvelles prises sur un fil de terre supportant déjà 2 plafonniers, c'est possible?
- Défaut d'une phase sur la ligne électrique
- Disjoncteur très sensible à la foudre, problème de ligne haute tension ou de compteur électrique ?
- Pourquoi un fil électrique dans ma douche ?
- Peut-on raccorder plusieurs câbles de terre sur une barrette ?
- Une visite est elle obligatoire pour obtenir le Consuel sur une maison neuve ?
- Quelle est la responsabilité du dernier intervenant sur installation électrique ?
- Plus de tonalité, ni de sonnerie à mon interphone
- Problème électrique introuvable ?
- Besoin d'un consuel pour passage en triphasé ou rajout compteur ?
- Qui doit payer l'installation de compteur individuel et mise en conformité alimentation électrique de l'immeuble ?
- Augmentation du tarif par rapport au devis signé suite hausse des prix du matériel
- Coup de jus cuisine suite fuite lave-vaisselle
- MOTEUR CAME BX U9600, problème d'ajout de télécommande.
- Passage Consuel obligatoire pour raccordement électrique
- Est-ce que je peux ouvrir le battant gauche en premier sur Came kr302
- Risque câble endommagé de l'alimentation de mon chauffe-eau?
- rénovation, comment dissimuler un tableau électrique
- Interphone appartement sans son ni voix
- Mauvaises odeurs par gaines électriques
- Prise de courant qui ne fonctionne plus : que faire ?
- 3 fils de terre sur ma prise de courant : aux normes ?
- Installation d'un tableau divisionnaire
- Pourquoi une ligne de six prises disjoncte ?
- Télécommandes de portail Came ne fonctionnement plus
- Chocs électriques en touchant un mur dans une salle de bain
- Problème d'à-coups avec un automatisme portail Came krono
- Causes d'un domino qui brule ?
- Chute de tension électrique : quelle solution ?
- Chute de tension sur un circuit de prises électriques
- Quel type de différentiel pour l'installation d'une chaudière à pellets ?
- La mise à la terre est-elle obligatoire en rénovation ?
- Peut-on connecter une prise de courant modulaire à un disjoncteur 10A ?
- Fils dénudés, quel risque ?
- Quelle section de fils et quelle protection pour chauffage au sol d'une puissance de 3710W ?
- Coupure d'électricité causée par les plaques électriques
- Si plusieurs électriciens différents interviennent, qui est responsable ?
- Quel est l'équipement minimum d'un tableau électrique en triphasé ?
- Eclairage escalier: 2 fils de sortie tension attendue 220 , tension mesurée 70 V ?
- Incendie des compteurs électriques : qui paye ?
- Pourquoi mon four fait-il disjoncter le disjoncteur général ?
- Pose d'un compteur dans un garage
- Comment répartir les phases sur un tableau électrique triphasé ?
- prise électrique ne fonctionne plus suite installation multiprise
- Comment installer une prise Green up pour véhicule électrique?
- Construction d'une maison sur un site d'exploitation agricole, Consuel obligatoire? avec déja des bâtiments
- Disjoncteur en position OFF impossible à remettre en ON, que faire?
- Mise aux normes électriques : l'installation de ma copropriété est-elle conforme ?
- Conseils pour l'installation d'un tableau électrique sur triphasé
- Diagnostic électrique avant achat immo
- Quel budget prévoir pour l'installation d un tableau électrique
- Pourquoi mon lave-vaisselle renvoie des décharges électriques?