Bonjour
J'ai fait remplacer mon tableau électrique usagé par un tableau muni d'un interrupteur différentiel. Depuis, il disjoncte régulièrement. Le compteur principal lui, ne disjoncte pas. J'ai effectué la manœuvre pour repérer le plot qui pourrait me conduire au problème, mais aucun plot ne fait disjoncter l'interrupteur. D'autre part, je constate après avoir testé toutes les pièces de la maison, que seules certaines prises et certains éclairages étaient reliés au différentiel. Que faire ? Cela fait un an que nous avons acquis cette maison qui date des années 60.

Publié le
7 réponses de nos supers Electriciens
Patrice  Mas Patrice a expliqué :

Problème de neutre

Est-ce un professionnel qui refait le tableau ?
Dans tous les cas quand on met au tableau des années 60, ce qu’il faut faire absolument, c’est bien repérer les Neutres de chaque circuit.
Et de ces années-là, il y avait des Neutres commun Et sur les portes Fusible , il n’y avait que les phases.
Si votre Différentiel se déclenche. Ça peut venir d’un problème, problème de neutre ou d’un appareil qui est défaillant, et comme avant il n’y avait pas de différentiel, ça ne sautait pas.

Patrice Mas , ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez MAS SERVICE
www.p-mas-service.fr

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Frederic a répondu :

u seul différentiel?

Dans les vieilles insdtalations, il y a souvent des problèmes de câblage pareque les normes étaient différentes
Ce qui est étonnant, si vous avez fait refaire le tableau electrique c est que vous n'avez qu un seul module de protection.
Recontactez votre électricien afin de corriger le probleme

Frederic Hocde, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerant chez aebservice83
Pierrick Gastineau Pierrick a dit :

Pro

Faite bénir un pro pour une vérification aussi regardé le serage des fils dans le tableau, je vous préconise quand même de le faire faire par un pro aux vues de la dangerosité de faire des manipulations dans un tableau

Pierrick Gastineau, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez Gastineau
Frederic Souc Frederic a réagi :

Revoir l électricien qui avait le tableau

Bonjour
La première chose est de vérifier l interrupteur différentiel avec un contrôleur d installation celui ci est peut être défectueux
La seconde fait un contrôle d isolement sur chaque circuit

Frederic Souc, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Artisan chez Frederic Souc
www.frederic-souc.fr
Adrien a réagi :

test d isolement

bonjour

il faudrait tester tous les isolement circuit ( ce qui aurai déjà dut être fait) et y rajouter un inter diff dans la tableau(qui aurai dut être fait aussi )

Adrien Arnould, fraîchement arrivé sur le forum
Gerant chez l'éclair tarnais
Noel Baaloudj Noel a réagi :

Faire intervenir un électricien compétent

Bonjours faite appel a un électricien qui vous détectera le problème avec un diagnostic plus approfondi et réglera le problème si vous faite suite avec lui.

Noel Baaloudj, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant salarié chez Nb-elec
SERGE a répondu :

Reponse

Le plus simple vérifier toutes les lignes et refaire l installation en partie où totale

SERGE THEUNIS, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
CHEF D ENTREPRISE chez application generale d electricite