Si plusieurs électriciens différents interviennent, qui est responsable ?
Bonjour un électricien a changé mon toute mon intallation électrique. J'ai à présent besoin de faire rajouter une prise triphasé je souhaite faire intervenir un autre électricien et le premier électricien me dit que dans le cas où un autre électricien fait cette prestation il ne garantira plus son travail et donc plus de décennal sur son travail peut il le faire ?
chaque entreprise responsable de ses interventions
Sebastien a raison ,
le dernier intervenant doit s'assurer que l'installation de la prise n'entraine aucune conséquence dommageable sur les circuits et tableaux (y compris les protections disjoncteurs) qui existent au moment de son intervention. Ce qui implique, pour se décharger, qu'il doit créer un circuit dédié à sa prise, et revenir au tableau général pour ajouter une protection séparée du reste de l'installation.
Il peut aussi utiliser les lignes existantes, en démontrant par calcul (avec logiciel agréé) que tous les éléments supportent cette nouvelle charge.
pour faire simple: les assureurs chercheront les causes d'un sinistre, et chaque intervenant sera responsable des conséquences directes et indirectes de son intervention, sur les éléments impliqués. Pour être indemnisé plus vite, le mieux est donc de séparer électriquement les ajouts réalisés par un autre intervenant: cela vous évitera la partie de ping pong entre experts / assureurs / professionnels
chez Electricité VIC TECHNIC
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Chacun est responsable de son intervention
Bonjour,
Les réponses sont contradictoires mais le document de référence restera le devis signé et le PV de réception.
Chacun est responsable de ses interventions. Le premier electricien ayant refait votre installation sera responsable de "ses" travaux.
Le second electricien sera responsable de ses travaux aussi. Si ce dernier vous installes une prise sur une nouvelle ligne avec une nouvelle protection, il sera responsable de sa partie et que celle-ci soit bien évidemment adapté à l'installation en place.
Un électricien ayant posé un point d'éclairage dans le salon, ne peut être responsable de la prise posée dans la cave...
Il se doit cependant de vérifier que l'installation peut supporter les modifications/extensions.
Bon courage pour votre installation.
Gérant chez Eco-Electric®
intervention sur une installation existante
Bonjour,
Si à chaque fois qu'on interviens sur une installation existante que se soit chez un particulier ou dans une entreprise on devais prendre la responsabilité de toutes l'installation les tarifs ne seraient pas les mêmes. Imaginez que vous rajoutez une prise dans une entreprise vous devez prendre la responsabilité de toute l'installation.
On es responsable de ce qu'on fait pas celles des autres mais on a l'obligation de vérifier si en amont de mon nouvelle installation la règlementation est bien respectée.
Electricien à THEZAC
Oui
Alors effectivement si votre premier électricien a refait une mise en conformité de votre installation électrique sa décennale est ange si vous faites intervenir un deuxième électricien sur l'installation c'est le deuxième électricien qui prend en charge la décennale et non le premier
GERANT chez Agence Béarnaise Dini Elec
Responsabilité
Bonjour,
Chacun est responsable de ses prestations réalisées, le premier est responsable de toute l'installation qui l'a faite et le second est responsable que du circuit de la prise triphasée.
Le dernier intervenant
Si un autre électricien intervient il est responsable de l'ensemble de l'installation, la décennale n'a rien à voir à moins que la maison s'écroule.
Gérant chez Spinazze (SARL)
Responsabilité
Si c'est du rajout la decenal de l'ancien électricien sera toujours en cours. Il dit ça un peu pour faire peur.
.
Gérant chez lil elec
Dans les termes chacun est responsable du travail quíl exécute, dans les faits les assurances sont généralement à l'affût d'un prétexte de non paiement.
La première garantie est de détenir l'attestation d'assurance (le numéro de contrat et le nom de l 'assureur)
Gérant chez PIN Dominique
www.domotique-paris.com
c'est très simple
Bonjour,
C'est le dernier intervenant qui prend en charge la garantie décennale de l' ensemble des travaux
Chef d'entreprise chez Choc Elec
Oui c'est vrai
Mais le 2eme endossera la responsabilité c'est tout
Patron chez ADMN ELECTRIQUE
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Electricien :
- Dois-je vraiment changer l'emplacement du disjoncteur principal dans les WC ?
- Pourquoi mon disjoncteur saute durant les orages ?
- Pourquoi mes prises électriques ne fonctionnent pas ?
- Court-circuit : les fils de ma prise de courant ont fondu ?
- Pourquoi mes lampes LED grillent ?
- Pourquoi ma prise de courant ne fonctionne pas ?
- Pourquoi mon portail Came ne s’ouvre pas une fois sur cinq ?
- Pourquoi mon portail ne s'ouvre plus ?
- Puis-je passer l'alimentation du portail à travers le muret ?
- Peut-on encastrer un fil électrique sans gaine ?
- Alarme sur mon ballon thermo, à quoi correspond-t-elle ?
- Même fouille pour les deux câbles ?
- Quel est le problème avec mon interrupteur différentiel ?
- Consuel non fourni, est-ce une obligation ?
- Comment installer un disjoncteur différentiel de 30 ma ?
- Compteur électrique supplémentaire. Quelles sont les obligations ?
- Maison à étages, est-il possible d'avoir deux compteurs électriques ?
- Pourquoi mes spots ont grillé ?
- Peut-on reboucher des trous où il y a des câbles et des boîtiers derrière ?
- Panne de disjoncteur : Choc amorti ou supporté par le convertisseur ?
- Dois-je ajouter de la terre à l'ensemble des prises de l'appartement à rénover ?
- Pourquoi la prise murale ne fonctionne plus ?
- Peut-on laisser tel quel un câble électrique entaillé ?
- Mes prises électriques ne fonctionnent plus, d'où vient le problème ?
- Mes prises ne marchent plus, pourquoi ?
- Problème en domotique suite installation luminaire ?
- Numéro de norme NFC 15-100 pour fil de terre obligatoire dans les gaines de 230 ?
- Tableau électrique monophasé relié au même système électrique que plusieurs appartement qui disjoncte ?
- Création de nouvelles prises sur un fil de terre supportant déjà 2 plafonniers, c'est possible?
- Défaut d'une phase sur la ligne électrique
- Disjoncteur très sensible à la foudre, problème de ligne haute tension ou de compteur électrique ?
- Pourquoi un fil électrique dans ma douche ?
- Peut-on raccorder plusieurs câbles de terre sur une barrette ?
- Une visite est elle obligatoire pour obtenir le Consuel sur une maison neuve ?
- Quelle est la responsabilité du dernier intervenant sur installation électrique ?
- Plus de tonalité, ni de sonnerie à mon interphone
- Problème électrique introuvable ?
- Besoin d'un consuel pour passage en triphasé ou rajout compteur ?
- Qui doit payer l'installation de compteur individuel et mise en conformité alimentation électrique de l'immeuble ?
- Augmentation du tarif par rapport au devis signé suite hausse des prix du matériel
- Coup de jus cuisine suite fuite lave-vaisselle
- MOTEUR CAME BX U9600, problème d'ajout de télécommande.
- Passage Consuel obligatoire pour raccordement électrique
- Est-ce que je peux ouvrir le battant gauche en premier sur Came kr302
- Risque câble endommagé de l'alimentation de mon chauffe-eau?
- rénovation, comment dissimuler un tableau électrique
- Interphone appartement sans son ni voix
- Mauvaises odeurs par gaines électriques
- Prise de courant qui ne fonctionne plus : que faire ?
- 3 fils de terre sur ma prise de courant : aux normes ?
- Installation d'un tableau divisionnaire
- Pourquoi une ligne de six prises disjoncte ?
- Télécommandes de portail Came ne fonctionnement plus
- Chocs électriques en touchant un mur dans une salle de bain
- Problème d'à-coups avec un automatisme portail Came krono
- Causes d'un domino qui brule ?
- Peut-on mettre à la terre toutes les prises sans mettre à la terre les points lumineux ?
- Chute de tension électrique : quelle solution ?
- Chute de tension sur un circuit de prises électriques
- Quel type de différentiel pour l'installation d'une chaudière à pellets ?
- La mise à la terre est-elle obligatoire en rénovation ?
- Peut-on connecter une prise de courant modulaire à un disjoncteur 10A ?
- Fils dénudés, quel risque ?
- Quelle section de fils et quelle protection pour chauffage au sol d'une puissance de 3710W ?
- Coupure d'électricité causée par les plaques électriques
- Quel est l'équipement minimum d'un tableau électrique en triphasé ?
- Eclairage escalier: 2 fils de sortie tension attendue 220 , tension mesurée 70 V ?
- Incendie des compteurs électriques : qui paye ?
- Pourquoi mon four fait-il disjoncter le disjoncteur général ?
- Pose d'un compteur dans un garage
- Comment répartir les phases sur un tableau électrique triphasé ?
- prise électrique ne fonctionne plus suite installation multiprise
- Comment installer une prise Green up pour véhicule électrique?
- Construction d'une maison sur un site d'exploitation agricole, Consuel obligatoire? avec déja des bâtiments
- Disjoncteur en position OFF impossible à remettre en ON, que faire?
- Mise aux normes électriques : l'installation de ma copropriété est-elle conforme ?
- Conseils pour l'installation d'un tableau électrique sur triphasé
- Diagnostic électrique avant achat immo
- Quel budget prévoir pour l'installation d un tableau électrique
- Pourquoi mon lave-vaisselle renvoie des décharges électriques?