Installation d'un tableau divisionnaire
Bonjour
Je souhaite installer un tableau électrique divisionnaire pour l'alimentation des combles aménagés de ma maison, soit :
- une grande chambre avec un convecteur électrique
- une salle d'eau où je prévois deux petits sèches serviette électriques
- un reste de combles / galerie technique
Si j'ai bien suivi les guides que j'ai pu trouver sur internet, mon tableau devrait être assez simple. J'envisage donc :
- un disjoncteur de 10A pour l'éclairage chambre et combles
- un disjoncteur de 10A pour l'éclairage salle d'eau
- un disjoncteur de 20A pour les prises chambre et combles
- un disjoncteur de 16A pour les prises salle d'eau (uniquement 2 prises)
- un disjoncteur de 16A pour le radiateur et les sèche-serviettes
Ma question porte sur :
- le choix du calibre de l'interrupteur différentiel en tête de mes 5 modules du tableau divisionnaire : Est-ce que 40A suffit ? Si je suis la norme il faudrait un 63A mais j'ai assez peu d'équipements à alimenter alors cela me parait un peu « surestimé ».
- le choix du calibre du disjoncteur différentiel qui protégera le tableau divisionnaire dans le tableau principal.
- Le choix de la section de cable pour l'alimentation du tableau divisionnaire, qui sera situé à environ 5m du tableau principal.
Merci d'avance de votre support.
Cdlt
Mikaël
CALCUL INTENSITE INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL
Bonjour
Tout d' abord laisse moi t' expliquer comment procéder pour le calcul et Selon la normes NFC 15-100 qui pour information correspond au Normes CONSUEL donc pour connaitre la valeur de l' interrupteur différentiel a mettre en oeuvre dans ton tableau divisionnaire associé a tes disjoncteurs :: et ce calcul est valable pour tous les ID de chaque rangée associé a des disjoncteurs de n' importe quel tableau électrique ..
Le mieux serais de consulter en Page Norme NF C 15-100 de mon site internet avec ce lien a copier-coller sur GOOGLE ::
https://www.electricien-didier-94.fr/article-consuel.352053.31585.html
Calcul Courant assigné des interrupteurs différentiel 30 ma dans le cas d' Installation CONSUEL
Mais dans ton cas pour l' ensemble des circuits de ton tableau électrique comprenant :: 2 Disjoncteurs 10 A circuit éclairage , 1 Disjoncteur 20 A circuit prises et 1 Disjoncteurs 16 A circuit prises dit circuit normaux soit un total de 56 Ampères cumulé, tu divises cette valeur par 2 tu obtiens 28 Ampères et tu y rajoute a ce premier calcul les 16 A de ton circuit chauffage dit circuit puissance, tu as un total de calcul de valeur de courant assigné de 44 Ampères pour l' ensemble de tes disjoncteurs ..
Etant au dessus de 40 Ampères tu devras donc installer un ID de 63 Ampères pour ta rangée de 5 Disjoncteurs dans ton tableau divisionnaire TD
Attention concernant l' organe a installer situé dans ton Tableau électrique Principal pour alimenter ton Tableau électrique Divisionnaire celui-ci doit être un Disjoncteur 2 Modules et de 2 pôles protégés de valeur 63 A qui protégera cette liaison contre les court circuits éventuel sur le câble de 5 mètres, certainement pas un Interrupteur différentiel qui aurait pour effet de faire double emploi et d' occasionner en cas de problème une coupure sur ton tableau divisionnaire :: car imaginons un locataire se trouvant du coté tableau divisionnaire s'il ne peux avoir accès au tableau principal il sera tout simplement privé de courant...
Dernier point la liaison de 5 mètres entre le Disjoncteur 2 Pôles du tableau électrique principal et l' Interrupteur différentiel du tableau électrique divisionnaire ou entre les 2 Tableaux électrique sera faite en 16 mm2 car plus de 3 mètres tu ne peux pas chuter d' une section du câble et passer en 10mm2 et cette jonction devra être en adéquation avec ton Interrupteur différentiel du Tableau électrique Divisionnaire et du Disjoncteur 2 Pôles Installé dans ton tableau électrique principal
Tout ceci toujours en adéquation avec la Normes NFC 15-100 disponible dans mon site Internet
J'espère avoir répondu a tes attentes, Sinon tu trouveras toutes les réponses a d' autres questions possibles en consultant les différentes pages de mon site Internet
Cordialement
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Le calcul normatif du calibre de l'interrupteur différentiel impose un ID de 63A
Bonjour,
Pour répondre à vos questions, la norme impose un certain nombre d'obligation, dont celle du calibre de l'interrupteur différentiel.
Vous avez répondu vous même à cette question, la réponse est 63A... même si vous êtes proche du calibre inférieur (40A). Il n'y a pas d'interprétation de la norme, on la suit.
Vous parlez du calibre des disjoncteurs que vous souhaitez installer, un calibre se calcul en fonction de la section des fils. Si vous posez des prises sur une ligne en 1.5mm², vous pouvez posez un disjoncteur 16A maximum (8 prises max) , en 2.5mm² un disjoncteur 20A maximum (12 prises max). La NFC 15-100 vous donne un calibre "maximum" à respecter, pas de problème de "sécurité" pour mettre un calibre en dessous (je parle de sécurité, pas de confort).
La protection de la ligne vers le tableau divisionnaire TD (installé dans le tableau principal TP) est un disjoncteur, pas besoin d'un disjoncteur différentiel (vous posez déjà un différentiel dans le TD).
Le but de se disjoncteur est de protéger la ligne vers le TD. Si vous avez besoin de 40A dans le TD, tirer une ligne de 10mm² et protégez la par un disjoncteur bipolaire 40A. Il est important de bien calculer vos besoins dans le TD
Si la ligne TD choisie est en 10mm² et protégée par un disjoncteur de 40A dans le TP, dans ce cas, votre ID de 40A sera suffisant puisqu'il ne pourra jamais dépassé ce calibre.
Vous avez des interrogations légitimes mais votre analyse du calibre de l'ID et le choix de vouloir poser un ID non conforme n'est pas la bonne solution.
Pensez aussi à votre assurance qui vérifiera la conformité en cas de sinistre et donc les responsabilités.
N'hésitez pas à vous tourner vers un professionnel.
Bonne journée.
Gérant chez Eco-Electric®
Interrupteur différentiel 63A
Bonjour,
Je mettrai un interrupteur différentiel de 63 A type AC. Effectivement, un 40A suffirait mais je mettrai un autre disjoncteur pour vos 2 sèches serviettes; Je ne connais pas la puissance des radiateurs, je ne peux m'avancer sur le calibre du disjoncteur.
A vous lire, je pense que vous avez prise connaissance de certaines normes électriques, les prises de courant peuvent être au nombre de 12 en 2,5mm2, éclairage 8 en 1,5mm2 par disjoncteur. Vous avez donc la possibilité de regrouper certains circuits d'éclairage et prises de courant. Mais c'est très bien comment vous avez géré. Lors d'un défaut, on trouve plus facilement la panne.
Si jamais vous pensez aménager d'autres pièces dans le combles, il faut prévoir un tableau plus grand et un disjoncteur 63A (comme coupure du tableau). D'ailleurs, il faut aussi prévoir une coupure dans votre tableau principal pour la ligne d'alimentation supplémentaire. J'ai tendance à installer toujours du 16 mm2 entre les tableaux pour les alimenter. Cable sous gaine sans oublier la terre. Votre nouveau tableau doit avoir 20% d'espace libre.
Prévoyez une gaine vide pour une ligne communication (rj45) dans la chambre.
Détecteur de fumée..
Salle de bain, attention aux emplacements prise de courant, lumière et sèche serviette, il y a des normes. Liaison équipotentielle à prévoir également. Bouche VMC.
Je laisse mes confrères répondre à mes oublis.
Cordialement.
Chef d'entreprise chez EIRL Martel
le bon choix est 63A pour l' interrupteur et 16 mm² pour le câble
Un interrupteur ne coupera par le circuit en cas de dépassement de la valeur d'intensité qu'il peut supporter.
Le cumul des valeurs de vos disjoncteurs dépasse les 40 A. L' interrupteur 63A lui sera protégé par votre disjoncteur abonné qui est calibré à 60A max.
Le choix du câble dans la même logique doit donc supporter 63A.
Gérant chez PIN Dominique
www.domotique-paris.com
Comptage
On compte pleine puissance pour les cicuits dédiés: four,frigo,plaque,lave linge, lave vaisselle, congelateur...
1/2 pour les prises ou les eclairages.
5+5+10+8+8(sauf si le radiateur fait 16a×220v=3700W)=36A le calibre 40A suffit
Gerant chez Home Automation Technology
Interrupteur différentiel 40A 30mA type AC
Bonjour,
Un interrupteur différentiel 30mA 40A suffira pour protéger votre installation électrique
Calibre
Bonjour ,
Votre calibrage en tête de protection différentiel est 40 A type AC .
Cdlt.
ST2T 94
Faites intervenir un électricien
Bonjour,
Nous vous conseillons de faire intervenir un électricien.
Cordialement
COSPHIELEC SAS
le choix du calibre de l'interrupteur différentiel en tête de mes 5 modules du tableau divisionnaire : Est-ce que 40A suffit ? Si je suis la norme il faudrait un 63A mais j'ai assez peu d'équipements
bonjour ,
un disjoncteur différentiel de 40A vous suffira en tête de vos modules .
Gerant chez SOUBA ARTISAN
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Electricien :
- Dois-je vraiment changer l'emplacement du disjoncteur principal dans les WC ?
- Pourquoi mon disjoncteur saute durant les orages ?
- Pourquoi mes prises électriques ne fonctionnent pas ?
- Court-circuit : les fils de ma prise de courant ont fondu ?
- Pourquoi mes lampes LED grillent ?
- Pourquoi ma prise de courant ne fonctionne pas ?
- Pourquoi mon portail Came ne s’ouvre pas une fois sur cinq ?
- Pourquoi mon portail ne s'ouvre plus ?
- Puis-je passer l'alimentation du portail à travers le muret ?
- Peut-on encastrer un fil électrique sans gaine ?
- Alarme sur mon ballon thermo, à quoi correspond-t-elle ?
- Même fouille pour les deux câbles ?
- Quel est le problème avec mon interrupteur différentiel ?
- Consuel non fourni, est-ce une obligation ?
- Comment installer un disjoncteur différentiel de 30 ma ?
- Compteur électrique supplémentaire. Quelles sont les obligations ?
- Maison à étages, est-il possible d'avoir deux compteurs électriques ?
- Pourquoi mes spots ont grillé ?
- Peut-on reboucher des trous où il y a des câbles et des boîtiers derrière ?
- Panne de disjoncteur : Choc amorti ou supporté par le convertisseur ?
- Dois-je ajouter de la terre à l'ensemble des prises de l'appartement à rénover ?
- Pourquoi la prise murale ne fonctionne plus ?
- Peut-on laisser tel quel un câble électrique entaillé ?
- Mes prises électriques ne fonctionnent plus, d'où vient le problème ?
- Mes prises ne marchent plus, pourquoi ?
- Problème en domotique suite installation luminaire ?
- Numéro de norme NFC 15-100 pour fil de terre obligatoire dans les gaines de 230 ?
- Tableau électrique monophasé relié au même système électrique que plusieurs appartement qui disjoncte ?
- Création de nouvelles prises sur un fil de terre supportant déjà 2 plafonniers, c'est possible?
- Défaut d'une phase sur la ligne électrique
- Disjoncteur très sensible à la foudre, problème de ligne haute tension ou de compteur électrique ?
- Pourquoi un fil électrique dans ma douche ?
- Peut-on raccorder plusieurs câbles de terre sur une barrette ?
- Une visite est elle obligatoire pour obtenir le Consuel sur une maison neuve ?
- Quelle est la responsabilité du dernier intervenant sur installation électrique ?
- Plus de tonalité, ni de sonnerie à mon interphone
- Problème électrique introuvable ?
- Besoin d'un consuel pour passage en triphasé ou rajout compteur ?
- Qui doit payer l'installation de compteur individuel et mise en conformité alimentation électrique de l'immeuble ?
- Augmentation du tarif par rapport au devis signé suite hausse des prix du matériel
- Coup de jus cuisine suite fuite lave-vaisselle
- MOTEUR CAME BX U9600, problème d'ajout de télécommande.
- Passage Consuel obligatoire pour raccordement électrique
- Est-ce que je peux ouvrir le battant gauche en premier sur Came kr302
- Risque câble endommagé de l'alimentation de mon chauffe-eau?
- rénovation, comment dissimuler un tableau électrique
- Interphone appartement sans son ni voix
- Mauvaises odeurs par gaines électriques
- Prise de courant qui ne fonctionne plus : que faire ?
- 3 fils de terre sur ma prise de courant : aux normes ?
- Pourquoi une ligne de six prises disjoncte ?
- Télécommandes de portail Came ne fonctionnement plus
- Chocs électriques en touchant un mur dans une salle de bain
- Problème d'à-coups avec un automatisme portail Came krono
- Causes d'un domino qui brule ?
- Peut-on mettre à la terre toutes les prises sans mettre à la terre les points lumineux ?
- Chute de tension électrique : quelle solution ?
- Chute de tension sur un circuit de prises électriques
- Quel type de différentiel pour l'installation d'une chaudière à pellets ?
- La mise à la terre est-elle obligatoire en rénovation ?
- Peut-on connecter une prise de courant modulaire à un disjoncteur 10A ?
- Fils dénudés, quel risque ?
- Quelle section de fils et quelle protection pour chauffage au sol d'une puissance de 3710W ?
- Coupure d'électricité causée par les plaques électriques
- Si plusieurs électriciens différents interviennent, qui est responsable ?
- Quel est l'équipement minimum d'un tableau électrique en triphasé ?
- Eclairage escalier: 2 fils de sortie tension attendue 220 , tension mesurée 70 V ?
- Incendie des compteurs électriques : qui paye ?
- Pourquoi mon four fait-il disjoncter le disjoncteur général ?
- Pose d'un compteur dans un garage
- Comment répartir les phases sur un tableau électrique triphasé ?
- prise électrique ne fonctionne plus suite installation multiprise
- Comment installer une prise Green up pour véhicule électrique?
- Construction d'une maison sur un site d'exploitation agricole, Consuel obligatoire? avec déja des bâtiments
- Disjoncteur en position OFF impossible à remettre en ON, que faire?
- Mise aux normes électriques : l'installation de ma copropriété est-elle conforme ?
- Conseils pour l'installation d'un tableau électrique sur triphasé
- Diagnostic électrique avant achat immo
- Quel budget prévoir pour l'installation d un tableau électrique
- Pourquoi mon lave-vaisselle renvoie des décharges électriques?