Quelle section de fils et quelle protection pour chauffage au sol d'une puissance de 3710W ?
Quelle section de fils, quelle disjoncteur et quelle calibre contacteur de puissance pour chauffage au sol d'une puissance de 3710W (câble WARMUP) pour passage au consuel ?
Norme Plancher chauffant électrique
Bonjour
La Norme NFC 15-100 précise que le plancher chauffant électrique doit être protégé par un disjoncteur qui dépend de la puissance du plancher chauffant électrique
Le Calibre du disjoncteur de protection du plancher chauffant électrique et la section de fil électrique sont lié selon la puissance
10A jusqu'à 2300W, section de fil électrique en 1,5mm2.
16A jusqu'à 3500W, section de fil électrique en 2,5mm2.
20A jusqu'à 4500W, , section de fil électrique en 2,5mm2.
Concernant la question : Disjoncteur 20 Ampères et Installation d' un câble de section 2,5 mm2 entre la Boite de dérivation raccordement du Câble du treillis du plancher chauffant jusqu'au Tableau électrique
Retrouvez toute la Norme NFC 15-100 disponible dans la page de mon site Internet avec ce lien à copier-coller sur GOOGLE :
https://www.electricien-didier-94.fr/article-consuel.352053.31585.html
Cordialement
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Jusqu'à 4200w de plancher chauffant électrique...
Bonjour,
Pour un plancher chauffant entre 3400W et 4200W, la section sera de 4 mm² avec une protection magnétothermique (disjoncteur) de 25 A.
En aucun cas en neuf ou en rénovation, la protection d'une ligne de 4mm² ne doit être faite par un disjoncteur de 32A, il n'y a pas d'exception.
Un disjoncteur protège une section de fil, à chaque section sa protection "maximale"
1.5mm² = 16A max
2.5mm² = 20A max
4mm² = 25A max
6mm² = 32A max
10mm² = 40A max
Gérant chez Eco-Electric®
Force 32
Bonjour ,
Afin d'avoir la section adéquat , il faut une ligne directe de section 3 X 4 carré et une protection modulaire sur tableau divisionnaire de 32 ampères sous disjoncteur différentiel typa AC 40 A 30 ma de sensibilité , cdlt ,
ST2T94
Section de fil : 6mm²
Pour le chauffage au sol d'une puissance de 3710W, il faut passer des fils de 6mm² de section et mettre une protection de départ de 32A.
Puissance électrique
Pour telle puissance, il faut mettre un disjoncteur de 20A
la section des fils de'pend de leur longueur
Section des fils 4mm2
disjoncteur 25A
contacteur 40A
Gérant chez PIN Dominique
www.domotique-paris.com
chauffage au sol
de plus de 3400 a 4200 watts 4mm2 protection de 25 A
President chez Allo Habitat électricité
Section
Le mieux 6 carré
Electricien à AMIENS
Puissance = tension x amperage
220×20A
Gerant chez Home Automation Technology
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Electricien :
- Dois-je vraiment changer l'emplacement du disjoncteur principal dans les WC ?
- Pourquoi mon disjoncteur saute durant les orages ?
- Pourquoi mes prises électriques ne fonctionnent pas ?
- Court-circuit : les fils de ma prise de courant ont fondu ?
- Pourquoi mes lampes LED grillent ?
- Pourquoi ma prise de courant ne fonctionne pas ?
- Pourquoi mon portail Came ne s’ouvre pas une fois sur cinq ?
- Pourquoi mon portail ne s'ouvre plus ?
- Puis-je passer l'alimentation du portail à travers le muret ?
- Peut-on encastrer un fil électrique sans gaine ?
- Alarme sur mon ballon thermo, à quoi correspond-t-elle ?
- Même fouille pour les deux câbles ?
- Quel est le problème avec mon interrupteur différentiel ?
- Consuel non fourni, est-ce une obligation ?
- Comment installer un disjoncteur différentiel de 30 ma ?
- Compteur électrique supplémentaire. Quelles sont les obligations ?
- Maison à étages, est-il possible d'avoir deux compteurs électriques ?
- Pourquoi mes spots ont grillé ?
- Peut-on reboucher des trous où il y a des câbles et des boîtiers derrière ?
- Panne de disjoncteur : Choc amorti ou supporté par le convertisseur ?
- Dois-je ajouter de la terre à l'ensemble des prises de l'appartement à rénover ?
- Pourquoi la prise murale ne fonctionne plus ?
- Peut-on laisser tel quel un câble électrique entaillé ?
- Mes prises électriques ne fonctionnent plus, d'où vient le problème ?
- Mes prises ne marchent plus, pourquoi ?
- Problème en domotique suite installation luminaire ?
- Numéro de norme NFC 15-100 pour fil de terre obligatoire dans les gaines de 230 ?
- Tableau électrique monophasé relié au même système électrique que plusieurs appartement qui disjoncte ?
- Création de nouvelles prises sur un fil de terre supportant déjà 2 plafonniers, c'est possible?
- Défaut d'une phase sur la ligne électrique
- Disjoncteur très sensible à la foudre, problème de ligne haute tension ou de compteur électrique ?
- Pourquoi un fil électrique dans ma douche ?
- Peut-on raccorder plusieurs câbles de terre sur une barrette ?
- Une visite est elle obligatoire pour obtenir le Consuel sur une maison neuve ?
- Quelle est la responsabilité du dernier intervenant sur installation électrique ?
- Plus de tonalité, ni de sonnerie à mon interphone
- Problème électrique introuvable ?
- Besoin d'un consuel pour passage en triphasé ou rajout compteur ?
- Qui doit payer l'installation de compteur individuel et mise en conformité alimentation électrique de l'immeuble ?
- Augmentation du tarif par rapport au devis signé suite hausse des prix du matériel
- Coup de jus cuisine suite fuite lave-vaisselle
- MOTEUR CAME BX U9600, problème d'ajout de télécommande.
- Passage Consuel obligatoire pour raccordement électrique
- Est-ce que je peux ouvrir le battant gauche en premier sur Came kr302
- Risque câble endommagé de l'alimentation de mon chauffe-eau?
- rénovation, comment dissimuler un tableau électrique
- Interphone appartement sans son ni voix
- Mauvaises odeurs par gaines électriques
- Prise de courant qui ne fonctionne plus : que faire ?
- 3 fils de terre sur ma prise de courant : aux normes ?
- Installation d'un tableau divisionnaire
- Pourquoi une ligne de six prises disjoncte ?
- Télécommandes de portail Came ne fonctionnement plus
- Chocs électriques en touchant un mur dans une salle de bain
- Problème d'à-coups avec un automatisme portail Came krono
- Causes d'un domino qui brule ?
- Peut-on mettre à la terre toutes les prises sans mettre à la terre les points lumineux ?
- Chute de tension électrique : quelle solution ?
- Chute de tension sur un circuit de prises électriques
- Quel type de différentiel pour l'installation d'une chaudière à pellets ?
- La mise à la terre est-elle obligatoire en rénovation ?
- Peut-on connecter une prise de courant modulaire à un disjoncteur 10A ?
- Fils dénudés, quel risque ?
- Coupure d'électricité causée par les plaques électriques
- Si plusieurs électriciens différents interviennent, qui est responsable ?
- Quel est l'équipement minimum d'un tableau électrique en triphasé ?
- Eclairage escalier: 2 fils de sortie tension attendue 220 , tension mesurée 70 V ?
- Incendie des compteurs électriques : qui paye ?
- Pourquoi mon four fait-il disjoncter le disjoncteur général ?
- Pose d'un compteur dans un garage
- Comment répartir les phases sur un tableau électrique triphasé ?
- prise électrique ne fonctionne plus suite installation multiprise
- Comment installer une prise Green up pour véhicule électrique?
- Construction d'une maison sur un site d'exploitation agricole, Consuel obligatoire? avec déja des bâtiments
- Disjoncteur en position OFF impossible à remettre en ON, que faire?
- Mise aux normes électriques : l'installation de ma copropriété est-elle conforme ?
- Conseils pour l'installation d'un tableau électrique sur triphasé
- Diagnostic électrique avant achat immo
- Quel budget prévoir pour l'installation d un tableau électrique
- Pourquoi mon lave-vaisselle renvoie des décharges électriques?