Colonne électrique et séparation installation électrique
Bonjour,
Nous sommes en phase de signature du compromis pour l'achat d'un appartement de 110m2 dans une copro datant des années 1970.
Le diag électrique est fourni OK.
Surprise avant de signer, l'agent me fait part d'un studio situé à côté dont l'installation électrique est rattaché à l'appartement.
On m'a dit que cela n'était pas un soucis.
Après l'appel de mon notaire, c'est un plus compliqué... Bref, EDF refuse l'installation du compteur sans la remise en conformité de la colonne de la copro.
Quel est le coût pour une remise en état du colonne et quel le coût et la marche à suivre de la séparation des installations électriques pour chaque appartement ?
Ces coûts viendront minorer mon offre initiale...
Merci
Cela n'est pas bien grave
Bonjour,
il faut vérifier auprès d'EDF avec le numéro du point de livraison figurant normalement sur le compteur que ce point de livraison est bien dédié à votre appartement.
Si Oui, alors il suffit de déconnecter le studio, et c'est au propriétaire du studio de faire le nécessaire.
Selon le cas, cela peut prendre Cinq minutes si c'est directement connecté sur le disjoncteur EDF dans la colonne, sinon maximum deux jours si c'est connecté via un sac de n?ud directement dans votre appartement, un artisan électricien vous facturerez cette prestation maximum 700?.
De plus, EDF vas demander une mise en conformité à la NFC 15-100 comme si c'était une installation neuve (passage du consuel obligatoire) avant de valider l'ouverture d'un nouveau point de livraison.
De plus si EDF exige une mise en conformité de la colonne, c'est ERDF qui doit vous faire un devis et c'est à la copro de régler les travaux.
Donc, si le point de livraison appartient à votre appartement pas de problème, le problème appartient au propriétaire du studio.
Si il appartient au studio, il faut que vous fassiez faire un devis à ERDF, et que vous fassiez valider les travaux par la copropriété avant de vous engager, et il vous faut trouver un artisan électricien(peut être moi?) pour refaire toute l'électricité dans votre appartement et passage du consuel pour ouverture nouveau point de livraison. Cela a un coût qui peut commencer à 3000? jusqu'à 12000? cela dépend de l'état de l'installation actuelle et de la grandeur de l'appartement et des possibilités de passage de conduits électriques.
Sinon, vous pouvez opter pour un arrangement amiable en posant un sous compteur pour le studio (côut maximum 1000?) mais cela est un peu litigieux et deplus est illégal car il existe une loi qui dit que chaque habitation doit avoir un point de livraison indépendant.
J'espère vous avoir correctement renseigné.
DIRIGEANT chez EIRL FALGUIERES FREDERIC
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
colonne
Ancien de EDF et maintenant installateur, je confirme la dernière réponse publiée.
Il faudra que la copropriété prenne en charge la rénovation complète de la distribution collective, via votre installateur, et sous le contrôle de ERDF. Le propriétaire du studio ne prendra en charge que la partie intérieure au studio, pas les alims collectives (à moins qu'il soit de très bonne volonté financière ! ).
Ce cas est sujet à litige, car bien souvent, les autres copropriétaires, non demandeurs (hormi celui concerné par la création du studio) ne veulent pas assurer des dépenses qu'ils n'ont pas initiées. Par ailleurs, la re-division d'une copropriété doit se faire dans des conditions très précises et officielles, pour le calcul des 1000emes et la répartition des charges (voir votre notaire).
Pour vous prémunir des surprises financières: dans la compromis votre vendeur doit s'engager à assurer le coût qui incombe à votre lot (à plus forte raison s'il est impliqué dans la création du studio), pour toute modification, ajout, etc... des alimentations collectives Electrique, Téléphone, TV, Eau, Evacuations, etc... ainsi que le coût de la re-division de la copro. Faites lui prendre en charge aussi le coût de la séparation électrique de votre appart avec le studio (idem pour l'eau, etc...). . Pensez aussi à vérifiez qu'aucune canalisations ne traverse votre appart pour desservir le studio, et inversement... Prenez le max de précautions, car cela ressemble à du "bricolage" réalisé sans préparation administrative et technique, dans le but de créer un logement supplémentaire. Regardez de près comment fonctionne la copro (demandez les rapports des assemblées, des comptes, des dépenses, de le répartition des 1000emes,etc....)
chez Electricité VIC TECHNIC
séparation d'installations
bonjour,
Le coût va dépendre du travail à faire. Je ne connais pas la nature des anomalies constatées par ERDF.
Mais il est certain qu'ils n'interviendront pas tant que l'installation ne sera pas conforme.
Pour séparer les installations, il faut poser un deuxième compteur et donc probablement un deuxième tableau électrique dans le studio en enlevant toutes les connections entre les deux appartements (peut être refaire les circuits dans le studio).
Bref, ce sera je pense un peu coûteux. Difficile à chiffrer sans avoir vu l'installation.
N'hésitez pas à me contacter.
Cordialement
Bahema multitravaux
Electricien à GOUVIEUX
colonne
mr on ne peut faire une annonce de chiffrage sans avoir calculé les chute de tension de la colonne pour les appartements desservie veuillez vous rapproché d un électricien pouvant faire ce calcul et devis avec accord de erdf je suis a votre disposition si vous habité dans le calvados ste epec
Gerant chez epec
Colonne électrique
Bonjour,
Pour répondre à cette question il va falloir faire intervenir un installateur pour effectuer une étude électrique de la colonne et par la suite établir un devis.
Merci
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Electricien :
- Dois-je vraiment changer l'emplacement du disjoncteur principal dans les WC ?
- Pourquoi mon disjoncteur saute durant les orages ?
- Pourquoi mes prises électriques ne fonctionnent pas ?
- Court-circuit : les fils de ma prise de courant ont fondu ?
- Pourquoi mes lampes LED grillent ?
- Pourquoi ma prise de courant ne fonctionne pas ?
- Pourquoi mon portail Came ne s’ouvre pas une fois sur cinq ?
- Pourquoi mon portail ne s'ouvre plus ?
- Puis-je passer l'alimentation du portail à travers le muret ?
- Peut-on encastrer un fil électrique sans gaine ?
- Alarme sur mon ballon thermo, à quoi correspond-t-elle ?
- Même fouille pour les deux câbles ?
- Quel est le problème avec mon interrupteur différentiel ?
- Consuel non fourni, est-ce une obligation ?
- Comment installer un disjoncteur différentiel de 30 ma ?
- Compteur électrique supplémentaire. Quelles sont les obligations ?
- Maison à étages, est-il possible d'avoir deux compteurs électriques ?
- Pourquoi mes spots ont grillé ?
- Peut-on reboucher des trous où il y a des câbles et des boîtiers derrière ?
- Panne de disjoncteur : Choc amorti ou supporté par le convertisseur ?
- Dois-je ajouter de la terre à l'ensemble des prises de l'appartement à rénover ?
- Pourquoi la prise murale ne fonctionne plus ?
- Peut-on laisser tel quel un câble électrique entaillé ?
- Mes prises électriques ne fonctionnent plus, d'où vient le problème ?
- Mes prises ne marchent plus, pourquoi ?
- Problème en domotique suite installation luminaire ?
- Numéro de norme NFC 15-100 pour fil de terre obligatoire dans les gaines de 230 ?
- Tableau électrique monophasé relié au même système électrique que plusieurs appartement qui disjoncte ?
- Création de nouvelles prises sur un fil de terre supportant déjà 2 plafonniers, c'est possible?
- Défaut d'une phase sur la ligne électrique
- Disjoncteur très sensible à la foudre, problème de ligne haute tension ou de compteur électrique ?
- Pourquoi un fil électrique dans ma douche ?
- Peut-on raccorder plusieurs câbles de terre sur une barrette ?
- Une visite est elle obligatoire pour obtenir le Consuel sur une maison neuve ?
- Quelle est la responsabilité du dernier intervenant sur installation électrique ?
- Plus de tonalité, ni de sonnerie à mon interphone
- Problème électrique introuvable ?
- Besoin d'un consuel pour passage en triphasé ou rajout compteur ?
- Qui doit payer l'installation de compteur individuel et mise en conformité alimentation électrique de l'immeuble ?
- Augmentation du tarif par rapport au devis signé suite hausse des prix du matériel
- Coup de jus cuisine suite fuite lave-vaisselle
- MOTEUR CAME BX U9600, problème d'ajout de télécommande.
- Passage Consuel obligatoire pour raccordement électrique
- Est-ce que je peux ouvrir le battant gauche en premier sur Came kr302
- Risque câble endommagé de l'alimentation de mon chauffe-eau?
- rénovation, comment dissimuler un tableau électrique
- Interphone appartement sans son ni voix
- Mauvaises odeurs par gaines électriques
- Prise de courant qui ne fonctionne plus : que faire ?
- 3 fils de terre sur ma prise de courant : aux normes ?
- Installation d'un tableau divisionnaire
- Pourquoi une ligne de six prises disjoncte ?
- Télécommandes de portail Came ne fonctionnement plus
- Chocs électriques en touchant un mur dans une salle de bain
- Problème d'à-coups avec un automatisme portail Came krono
- Causes d'un domino qui brule ?
- Peut-on mettre à la terre toutes les prises sans mettre à la terre les points lumineux ?
- Chute de tension électrique : quelle solution ?
- Chute de tension sur un circuit de prises électriques
- Quel type de différentiel pour l'installation d'une chaudière à pellets ?
- La mise à la terre est-elle obligatoire en rénovation ?
- Peut-on connecter une prise de courant modulaire à un disjoncteur 10A ?
- Fils dénudés, quel risque ?
- Quelle section de fils et quelle protection pour chauffage au sol d'une puissance de 3710W ?
- Coupure d'électricité causée par les plaques électriques
- Si plusieurs électriciens différents interviennent, qui est responsable ?
- Quel est l'équipement minimum d'un tableau électrique en triphasé ?
- Eclairage escalier: 2 fils de sortie tension attendue 220 , tension mesurée 70 V ?
- Incendie des compteurs électriques : qui paye ?
- Pourquoi mon four fait-il disjoncter le disjoncteur général ?
- Pose d'un compteur dans un garage
- Comment répartir les phases sur un tableau électrique triphasé ?
- prise électrique ne fonctionne plus suite installation multiprise
- Comment installer une prise Green up pour véhicule électrique?
- Construction d'une maison sur un site d'exploitation agricole, Consuel obligatoire? avec déja des bâtiments
- Disjoncteur en position OFF impossible à remettre en ON, que faire?
- Mise aux normes électriques : l'installation de ma copropriété est-elle conforme ?
- Conseils pour l'installation d'un tableau électrique sur triphasé
- Diagnostic électrique avant achat immo
- Quel budget prévoir pour l'installation d un tableau électrique