bonjour,

j'ai un double interrupteur à mettre du à modification je sais que le fils c'est du 1,5 ma gaine et déjà encastrée et dans celle-ci se trouve déjà 2 fils de 1,5 neutre je voudrai en remettre 2 de 1,5 en neutre aussi, cela est-il possible ??

Publié le
10 réponses de nos supers Electriciens
Bernard a dit :

regle des 1/3

ne pas dépasser le tiers de la section de votre gaine afin d'éviter les surchauffe au passage et/ou a l'usage
si vos gaines sont dans le sol , attention à la profondeur, pose du filet, et passage de gaine de réserve éventuellement

mais par contre je ne comprend pas tous les fils neutre de votre gaine, si non vous avez également les inter sans fils
pas de travaux, et bon fonctionnement dans le temps.
cordialement

Bernard Balavoine, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à MARSEILLE

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Vimal a dit :

La règle du 1/3

Bonjour,
Toujours respecter la règle du 1/3 dans les gaines.
Donc 4 fils pour vous c'est tout à fait plausible,
je conseil vivement la technologie "radio zigbee"
De Legrand.
Aucune saignée à effectuer l'interrupteur et la lampe sont lié par onde radio.
Cordialement la société SNEB.
sneb.idf@gmail.com

Vimal Surti, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à BOBIGNY
Cédric a expliqué :

Nbr fil 1,5 dans gaine 16

Bonjour

Dans la pratique vous pouvez mettre 5 fils en gardant une réserve comme demande par la norme.
Après cela dépends surtout de la manière dont est tirée la gaine ict s'il y a des coudes ou pas.

Donc dans votre cas pour rajouter 2 fils avec 2 fils existant est possible.

Cordialement.

Cédric Moulin, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Artisan chez C'Electric (Sarl)
ALBAN a dit :

inter

Bonjour,
Pourquoi 2 nouveaux fils ? est ce un va et vient ?
Normalement dans une gaine de 16 c'est 3 fils de 1,5. Dans votre cas c'est plutôt de la rénovation donc toléré, mais n'en ajoutez pas trop tout de même ! sinon il y a la solution inter radio pour un va et vient et ainsi pas de dégat.

ALBAN HASSENBOEHLER, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez ELECT - IP S.A.R.L
Nicolas a dit :

FONCEZ!

Bonsoir, Théoriquement (suivant la norme), la moitié de l'espace de la gaine doit être laissé libre.
Donc gaine de 16 = 3 fils en 1.5...

Pratiquement le 4eme passe facilement, les les risques d'échauffement sont nuls...

Nicolas Vialle, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à NICE
Cédrick a répondu :

ecoservice.over-blog.com

Maximum c'est 4 fils dans une gaine de diamètre 16, et pour les couleurs c'est le rouge, le noir, où tout autres couleurs sauf le bleu et le vert jaune.
Cordialement votre.

Cédrick FERNANDEZ, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à MARSEILLE
Maxime a réagi :

Réponse

Bonjour,
pas de souci vous pouvez aller jusque 5 fils dans du diam 16.

Maxime Benharrat, fraîchement arrivé sur le forum
Dirigeant chez MaxElectrik
Electricite a réagi :

fil

Bonjour,en regle generale,un tiers de la gaine doit etre utilisee.

Electricite Georges, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Electricien à BOURNAZEL
Yannick a répondu :

cablage gaine

un maximuns de 6 X 1.5m² pas plus/ loi du un tiers

Yannick Ayrole, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Createur chez YAVS59
OLIVIER a réagi :

N°15715

Les 1 tiare du conduit.

OLIVIER CHANCEL, fraîchement arrivé sur le forum