Comment vérifier le câblage d'un tableau électrique?
Bonjour.
J'ai mis un tableau électrique pour alimenter une prise de courant et un éclairage dans mon garage.
J'ai tiré le cable 3G qui part du tableau de l'appartement du répartiteur du tableau plus précisément en section 6carré et qui arrive sur un interrupteur différentiel 40A 30mA. Mon disjoncteur abonné est calibrer sur 45A. Le câble est tirer sur 50m environ.
Ma question est ce que ma section de câble qui est de 6carré est bonne par rapport à l'interrupteur différentiel de 40A? Et si elle est pas bonne que dois-je faire pour réduire le soucis ?
Section de Câble Tableau électrique secondaire divisionnaire et longueur
Bonjour
Pour information technique ce câble se situe en Aval ( après ) du Compteur et du disjoncteur de branchement, il dépend donc de lui appliquer la Normes NFC 15-100
Pour information complémentaires si ce Câble se serait situé entre le point PDL ou Réseau d'énergie ENEDIS et jusqu'au compteur il aurait fallu lui appliquer la norme NFC 14-100
Mais dans les 2 cas de ces 2 Normes le principe est le même concernant le calcul de la section du câble à mettre en ?uvre ou à installer pour alimenter un réseau électrique
Car selon la Norme électrique NFC 15-100 celle qui vous concerne pour votre question, la section du câble, la longueur du câble, et la Protection interrupteur différentiel et le disjoncteur 2 pôles qui protègerons le câble sont tous dépendant l'un de l'autre
Vous pouvez retrouver toutes les informations et conseils possibles et les réponses à toutes vos questions dans les différentes pages de mon site internet
Pour apporter la solution a votre problème et répondre directement à votre question :
Vous avez passé un câble entre le tableau électrique principal de l'appartement et un nouveau tableau installé dans votre garage, on ne va pas refaire le monde le câble 3G6 mm2 est là, laissez-le, surtout qu'il servira à alimenter uniquement donc un circuit 16 Ampères avec une Prise et un circuit 10 Ampères d'éclairage
Vite fait un petit conseil comment calculer la valeur du courant assigné de l'interrupteur différentiel à mettre en ?uvre dans le tableau électrique du garage : 2 Disjoncteurs 16 + 10 = 26 valeurs qu'on divise par 2 car ce ne sont pas des circuits de puissance : chauffage, clim, ballon eau ect .. Résultat du calcul = 13
Super mettre un Interrupteur différentiel de 25 Ampères 30 ma dans le tableau du garage suffira amplement pour vos 2 circuits, et qui sera en adéquation avec le câble de 3G6 mm2 mis en place
Oublié l'interrupteur différentiel de 40 Ampères que vous vouliez installer dans le tableau du garage, vous ne serez pas dans les Normes NFC 15-100 et en voici la raison exacte :
La section des Câbles électrique à mettre en ?uvre pour une alimentation électrique quelle quelle soit, même pour un circuit de prise simple, dépend de la longueur du câble à installer et le besoin de puissance ou d'ampérages demandés dans le garage
Dans votre cas, pour mettre un ID 40 Ampères dans le tableau du garage, et peut-importe s'il n'y a que 2 Disjoncteurs dans ce tableau, il aurait fallu un câble de 3G10mm2 et ne dépassant pas 30 mètres de longueur, car au-delà de cette longueur et notamment d'une longueur de 50 mètres dans votre cas, il aurait fallu selon la Norme NFC 15-100 augmenter d'une valeur de section soit installer un câble 3G16 mm2
En résumé avec un câble de 3G6mm2 de 50 mètres de longueur, vous ne pouvez installer qu'un Interrupteur différentiel de 25 Ampères 30ma dans le tableau du garage
Pour finir le Câble à installer vers le tableau du garage, l'interrupteur différentiel à y installer dans ce tableau n'a rien à voir et peut-importe la valeur du disjoncteur d'abonné de 45 Ampères qui se trouve dans le logement.. Toujours en fonction du besoin d'énergie demandé au bout de ce nouveau câble
Dernier point dans le tableau électrique de l'appartement vous avez raccorder le Câble 3G6mm2 sur le répartiteur Phase et Neutre, ERREUR il faut protéger le câble partant contre un court-circuit possible éventuel sur le câble et Installer un disjoncteur 2 modules et de 2 Pôles protégés et de 32 Ampères maximum dans le tableau électrique principal
Retrouvez toute la Norme NFC 15-100 dans mon site Internet
Cordialement
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
section inadaptée
Bonjour, la section du câble que vous avez installé n'est pas suffisante (disjoncteur abonné 45A donc 10 mm² si c'est le calibre maximum du disjoncteur abonné ) c'est la protection amont qui protège le câble
Afin de résoudre le problème sans devoir changer le câble il faut installer un disjoncteur de 32 A entre le répartiteur et votre câble, vous devrez utiliser des conducteurs d'une section de 10 mm² entre le répartiteur et le disjoncteur de 32 A
Gérant chez Pesch'Elec
du 10 carré aurais ete mieux
du 10 carré aurais été mieux mais tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
si c'est pour alimenter une ampoule et une perceuse, cela fera l'affaire. vous aurez certainement une chute de tension mais pas tops problématique.
selon les abac , en 6 mm² sur distance 50 m vous pouvez avoir 4 k 18 amperes a vous de calculer la charge afin de ne pas depasser cette limite
Gerant chez aebservice83
cablage tableaux secondaire
Bonjour, non votre cablage n est pas bon , votre cable de 3G6mm2 ne tient pas 40 A donc il est trop petit Vous risqué de mettre le feu , il faut mettre au minimum un 3G10mm2 pour un disjoncteur différentiel 40A 30mA
Faite appelle a un électricien pour évité de faire des bétise
Dirigeant chez ricobat51
Oui, un interrupteur différentiel 40A 30mA est approprié en tête du tableau du garage mais il faut protéger le câble 3G6 en amont par un disjoncteur 32A.
En effet, la section 6² doit être protégée par un disjoncteur 1P+N 32A en amont, sinon c'est votre dijsoncteur d'abonné calibré à 45A qui protège le câble ce qui est un ampérage trop fort pour cette section, surtout avec une longueur de 50m.
Cordialement.
Gérant chez TELINFO
Câble d'alimentation
Normalement si vous tirez un câble vers un autre coffret sur lequel il y a une protection différentielle il faut du 10mm2.
Gérant chez lil elec
tableau electrique
non il faudrait une protection en 32A
President chez Allo Habitat électricité
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Electricien :
- Dois-je vraiment changer l'emplacement du disjoncteur principal dans les WC ?
- Pourquoi mon disjoncteur saute durant les orages ?
- Pourquoi mes prises électriques ne fonctionnent pas ?
- Court-circuit : les fils de ma prise de courant ont fondu ?
- Pourquoi mes lampes LED grillent ?
- Pourquoi ma prise de courant ne fonctionne pas ?
- Pourquoi mon portail Came ne s’ouvre pas une fois sur cinq ?
- Pourquoi mon portail ne s'ouvre plus ?
- Puis-je passer l'alimentation du portail à travers le muret ?
- Peut-on encastrer un fil électrique sans gaine ?
- Alarme sur mon ballon thermo, à quoi correspond-t-elle ?
- Même fouille pour les deux câbles ?
- Quel est le problème avec mon interrupteur différentiel ?
- Consuel non fourni, est-ce une obligation ?
- Comment installer un disjoncteur différentiel de 30 ma ?
- Compteur électrique supplémentaire. Quelles sont les obligations ?
- Maison à étages, est-il possible d'avoir deux compteurs électriques ?
- Pourquoi mes spots ont grillé ?
- Peut-on reboucher des trous où il y a des câbles et des boîtiers derrière ?
- Panne de disjoncteur : Choc amorti ou supporté par le convertisseur ?
- Dois-je ajouter de la terre à l'ensemble des prises de l'appartement à rénover ?
- Pourquoi la prise murale ne fonctionne plus ?
- Peut-on laisser tel quel un câble électrique entaillé ?
- Mes prises électriques ne fonctionnent plus, d'où vient le problème ?
- Mes prises ne marchent plus, pourquoi ?
- Problème en domotique suite installation luminaire ?
- Numéro de norme NFC 15-100 pour fil de terre obligatoire dans les gaines de 230 ?
- Tableau électrique monophasé relié au même système électrique que plusieurs appartement qui disjoncte ?
- Création de nouvelles prises sur un fil de terre supportant déjà 2 plafonniers, c'est possible?
- Défaut d'une phase sur la ligne électrique
- Disjoncteur très sensible à la foudre, problème de ligne haute tension ou de compteur électrique ?
- Pourquoi un fil électrique dans ma douche ?
- Peut-on raccorder plusieurs câbles de terre sur une barrette ?
- Une visite est elle obligatoire pour obtenir le Consuel sur une maison neuve ?
- Quelle est la responsabilité du dernier intervenant sur installation électrique ?
- Plus de tonalité, ni de sonnerie à mon interphone
- Problème électrique introuvable ?
- Besoin d'un consuel pour passage en triphasé ou rajout compteur ?
- Qui doit payer l'installation de compteur individuel et mise en conformité alimentation électrique de l'immeuble ?
- Augmentation du tarif par rapport au devis signé suite hausse des prix du matériel
- Coup de jus cuisine suite fuite lave-vaisselle
- MOTEUR CAME BX U9600, problème d'ajout de télécommande.
- Passage Consuel obligatoire pour raccordement électrique
- Est-ce que je peux ouvrir le battant gauche en premier sur Came kr302
- Risque câble endommagé de l'alimentation de mon chauffe-eau?
- rénovation, comment dissimuler un tableau électrique
- Interphone appartement sans son ni voix
- Mauvaises odeurs par gaines électriques
- Prise de courant qui ne fonctionne plus : que faire ?
- 3 fils de terre sur ma prise de courant : aux normes ?
- Installation d'un tableau divisionnaire
- Pourquoi une ligne de six prises disjoncte ?
- Télécommandes de portail Came ne fonctionnement plus
- Chocs électriques en touchant un mur dans une salle de bain
- Problème d'à-coups avec un automatisme portail Came krono
- Causes d'un domino qui brule ?
- Peut-on mettre à la terre toutes les prises sans mettre à la terre les points lumineux ?
- Chute de tension électrique : quelle solution ?
- Chute de tension sur un circuit de prises électriques
- Quel type de différentiel pour l'installation d'une chaudière à pellets ?
- La mise à la terre est-elle obligatoire en rénovation ?
- Peut-on connecter une prise de courant modulaire à un disjoncteur 10A ?
- Fils dénudés, quel risque ?
- Quelle section de fils et quelle protection pour chauffage au sol d'une puissance de 3710W ?
- Coupure d'électricité causée par les plaques électriques
- Si plusieurs électriciens différents interviennent, qui est responsable ?
- Quel est l'équipement minimum d'un tableau électrique en triphasé ?
- Eclairage escalier: 2 fils de sortie tension attendue 220 , tension mesurée 70 V ?
- Incendie des compteurs électriques : qui paye ?
- Pourquoi mon four fait-il disjoncter le disjoncteur général ?
- Pose d'un compteur dans un garage
- Comment répartir les phases sur un tableau électrique triphasé ?
- prise électrique ne fonctionne plus suite installation multiprise
- Comment installer une prise Green up pour véhicule électrique?
- Construction d'une maison sur un site d'exploitation agricole, Consuel obligatoire? avec déja des bâtiments
- Disjoncteur en position OFF impossible à remettre en ON, que faire?
- Mise aux normes électriques : l'installation de ma copropriété est-elle conforme ?
- Conseils pour l'installation d'un tableau électrique sur triphasé
- Diagnostic électrique avant achat immo
- Quel budget prévoir pour l'installation d un tableau électrique