Coupure sur prises couran
J'ai une série de six prises qui ne sont pas alimentées. Pourtant le disjoncteur fonctionne, le courant passe à la sortie basse. Les vis ont été resserrées....
Problème câblage prises de courant
Bonjour
C'est bien vous avez fait les premières choses qu' il fallait faire, regarder sous les vis du disjoncteur avec un contrôleur de tension si le courant passait bien et visiblement ce n' est pas le disjoncteur qui est en cause
Part contre vous ne précisez pas si vous venez de réaliser une installation ou si c' est pour un dépannage d' une installation ancienne
Dans le premier cas vérifiez et dévissez les vis pratiquement complètement et assurez vous que vous emboitez bien les fils en sorties entre le métal sous le disjoncteur, car souvent j' ai eu des personnes qui avait mal emboité les fils et les fils ce retrouvait serré sur le plastique
Comme vous avez l' air d'un bricoleur averti, une astuce que voici :
Prenez une grande rallonge pouvant aller du tableau électrique jusqu'au prises qui ne fonctionnent plus, Branchez la rallonge sur une des prises de courant qui ne fonctionne plus et qui se trouve être la plus proche du tableau électrique, coupez le courant au général et baissez tous les disjoncteurs des circuits et avec votre contrôleur en position Ohmmètre vérifiez entre les sorties de votre rallonge et vis de sortie du disjoncteur les continuités des fils Neutre et Phase
Avec cette méthode vous saurez directement déjà quel fil est coupé dans votre câblage de Prises : la Phase ou bien le fil de Neutre, et également si vous ne vous êtes pas trompé de disjoncteur
Cette méthode peut aussi se faire sous tension contrôleur en position mesure de tension par un Artisan électricien
Pour le reste de la méthode a suivre et des conseils Dépannage panne électrique consultez la page DEPANNAGE de mon site Internet
Cordialement
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
prises en serie non alimentees
Bonsoir
SI vos prises sont en serie,
Demontage de la prise en tete de ligne et verifier l alimentation ou non
SI non
SI vous etes certain du dijoncteur alimentant ces prises
SI la sortie Est active en 220 v
Rupture de continuite entre cette sortie et vos prises
Cas
Boite de derivation
Coupure d un cable
Cause
Peut etre des travaux effectues
Une cheville et vis posees Dans un mur et percant une gaine
Bon courrage
Cldt
Electricien à SECHILIENNE
controle
la première chose êtes vous l'installateur de votre circuit électrique de votre habitation ?
1° etes vous sur que ce disjoncteur est bien celui qui protège vos prises ?
2° Dans le cas contraire verifier tous vos disjoncteur ?
MA TENIR AU COURANT
Artisan chez Frederic Souc
www.frederic-souc.fr
faire appel à un électricien
Bonjour,
Faites appel à un électricien ce n'est peut être pas très grave.
Gérant chez Pesch'Elec
Ligne inactive
Il faut vérifier la première prise, le pontage doit avoir été déconnecté.
Gérant chez Objectif Rénovation
quelle est votre question ??
quelle est votre question ??
Electricien à HELLEMMES-LILLE
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Electricien :
- Dois-je vraiment changer l'emplacement du disjoncteur principal dans les WC ?
- Pourquoi mon disjoncteur saute durant les orages ?
- Pourquoi mes prises électriques ne fonctionnent pas ?
- Court-circuit : les fils de ma prise de courant ont fondu ?
- Pourquoi mes lampes LED grillent ?
- Pourquoi ma prise de courant ne fonctionne pas ?
- Pourquoi mon portail Came ne s’ouvre pas une fois sur cinq ?
- Pourquoi mon portail ne s'ouvre plus ?
- Puis-je passer l'alimentation du portail à travers le muret ?
- Peut-on encastrer un fil électrique sans gaine ?
- Alarme sur mon ballon thermo, à quoi correspond-t-elle ?
- Même fouille pour les deux câbles ?
- Quel est le problème avec mon interrupteur différentiel ?
- Consuel non fourni, est-ce une obligation ?
- Comment installer un disjoncteur différentiel de 30 ma ?
- Compteur électrique supplémentaire. Quelles sont les obligations ?
- Maison à étages, est-il possible d'avoir deux compteurs électriques ?
- Pourquoi mes spots ont grillé ?
- Peut-on reboucher des trous où il y a des câbles et des boîtiers derrière ?
- Panne de disjoncteur : Choc amorti ou supporté par le convertisseur ?
- Dois-je ajouter de la terre à l'ensemble des prises de l'appartement à rénover ?
- Pourquoi la prise murale ne fonctionne plus ?
- Peut-on laisser tel quel un câble électrique entaillé ?
- Mes prises électriques ne fonctionnent plus, d'où vient le problème ?
- Mes prises ne marchent plus, pourquoi ?
- Problème en domotique suite installation luminaire ?
- Numéro de norme NFC 15-100 pour fil de terre obligatoire dans les gaines de 230 ?
- Tableau électrique monophasé relié au même système électrique que plusieurs appartement qui disjoncte ?
- Création de nouvelles prises sur un fil de terre supportant déjà 2 plafonniers, c'est possible?
- Défaut d'une phase sur la ligne électrique
- Disjoncteur très sensible à la foudre, problème de ligne haute tension ou de compteur électrique ?
- Pourquoi un fil électrique dans ma douche ?
- Peut-on raccorder plusieurs câbles de terre sur une barrette ?
- Une visite est elle obligatoire pour obtenir le Consuel sur une maison neuve ?
- Quelle est la responsabilité du dernier intervenant sur installation électrique ?
- Plus de tonalité, ni de sonnerie à mon interphone
- Problème électrique introuvable ?
- Besoin d'un consuel pour passage en triphasé ou rajout compteur ?
- Qui doit payer l'installation de compteur individuel et mise en conformité alimentation électrique de l'immeuble ?
- Augmentation du tarif par rapport au devis signé suite hausse des prix du matériel
- Coup de jus cuisine suite fuite lave-vaisselle
- MOTEUR CAME BX U9600, problème d'ajout de télécommande.
- Passage Consuel obligatoire pour raccordement électrique
- Est-ce que je peux ouvrir le battant gauche en premier sur Came kr302
- Risque câble endommagé de l'alimentation de mon chauffe-eau?
- rénovation, comment dissimuler un tableau électrique
- Interphone appartement sans son ni voix
- Mauvaises odeurs par gaines électriques
- Prise de courant qui ne fonctionne plus : que faire ?
- 3 fils de terre sur ma prise de courant : aux normes ?
- Installation d'un tableau divisionnaire
- Pourquoi une ligne de six prises disjoncte ?
- Télécommandes de portail Came ne fonctionnement plus
- Chocs électriques en touchant un mur dans une salle de bain
- Problème d'à-coups avec un automatisme portail Came krono
- Causes d'un domino qui brule ?
- Peut-on mettre à la terre toutes les prises sans mettre à la terre les points lumineux ?
- Chute de tension électrique : quelle solution ?
- Chute de tension sur un circuit de prises électriques
- Quel type de différentiel pour l'installation d'une chaudière à pellets ?
- La mise à la terre est-elle obligatoire en rénovation ?
- Peut-on connecter une prise de courant modulaire à un disjoncteur 10A ?
- Fils dénudés, quel risque ?
- Quelle section de fils et quelle protection pour chauffage au sol d'une puissance de 3710W ?
- Coupure d'électricité causée par les plaques électriques
- Si plusieurs électriciens différents interviennent, qui est responsable ?
- Quel est l'équipement minimum d'un tableau électrique en triphasé ?
- Eclairage escalier: 2 fils de sortie tension attendue 220 , tension mesurée 70 V ?
- Incendie des compteurs électriques : qui paye ?
- Pourquoi mon four fait-il disjoncter le disjoncteur général ?
- Pose d'un compteur dans un garage
- Comment répartir les phases sur un tableau électrique triphasé ?
- prise électrique ne fonctionne plus suite installation multiprise
- Comment installer une prise Green up pour véhicule électrique?
- Construction d'une maison sur un site d'exploitation agricole, Consuel obligatoire? avec déja des bâtiments
- Disjoncteur en position OFF impossible à remettre en ON, que faire?
- Mise aux normes électriques : l'installation de ma copropriété est-elle conforme ?
- Conseils pour l'installation d'un tableau électrique sur triphasé
- Diagnostic électrique avant achat immo
- Quel budget prévoir pour l'installation d un tableau électrique