Devoir de mise en sécurité suite à diagnostique électricité
Bonjour, je suis sur le point d'acheter une maison de 140 m2 dont le diagnostique électricité fait ressortir des anomalies de type B.3.3.6 a : " Tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre ". (Exemple les plafonniers.) Pourriez-vous vous me dire si je dois procéder à une mise en sécurité?
D'avance merci.
Mise en sécurité électrique XPC 16-600 suite diagnostic électrique
Bonjour
OUI Cela est dans votre intérêt et celui de votre famille, afin de protéger les personnes habitant sous le toit de cette maison contre les risques de contacts et chocs électriques avec des appareils ménager sous tension
Ce Diagnostic électrique révèlent des anomalies constatées et numérotées par catégories concernant l' anomalie B3.3.6 a voici le copier-coller de l' article disponible dans la Page NORMES XPC 16-600 de mon site Internet :
B3.3.6.a Tous les circuits ne comporte pas un conducteur de protection reliée a la terre
Le therme circuit signifiant le câblage de l' installation électrique, ces circuits peuvent être le câblage de Prise de courant, ou le câblage des points d' éclairage ou luminaires, dans le cas d' une mise en sécurité électrique l' important est qu' aucun appareillage électrique avec enveloppe ou corps métallique ne soit dépourvus de raccordement du fil de Terre
Donc dans le cas de luminaires ou éclairage en métal, il sera demandé d' enlever ces appareils électrique et de les remplacer par des luminaires ou suspensions de Type Classe II dépourvu de masse métallique et n' ayant pas l' utilité de raccorder le fil de terre
Concernant les Prises de courant, si celle-ci se trouvent dans une pièce a vivre : Chambre ou Salon les prises de courant devront être de Type Obturateur protection enfants et avec puits de profondeur de 15 mm afin d' éviter tout contact direct avec les broches en cuivre de la fiche de courant, lors de l' introduction de celle-ci dans la prise de courant murale
Pour finir cette anomalie est considérée comme étant une information, car souvent cette anomalie est très difficile a corriger, a moins de refaire le câblage électrique et rajouter le fil de terre vert-jaune allant vers le luminaire ou les prises de courant, sinon d' appliquer la méthode ci-dessus exprimée
Retrouvez l' intégralité des anomalies suite a un diagnostic électrique disponibles dans la page NORME XPC 16-600 de mon site internet avec le lien suivant a copier-coller sur GOOGLE :
https://www.electricien-didier-94.fr/article-normes-xpc-16-600.352053.31376.html
Cordialement
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
mise en sécurité
Oui.
Cordialement votre.
B.3 Fiche de contrôle N° 3 ? Prise de terre et installation de mise à la terreB.3.3.6 Conducteurs de protection (PE) de l'installation électrique intérieure du logementRemplacer les exigences du paragraphe B.3.3.6 par les suivantes :a) Tous les circuits doivent comporter un conducteur de protection relié à la terre (les circuits de communications sont exclus). Celui-ci peut être commun à plusieurs circuits.Pour le vérifier, un contrôle de continuité doit être effectué entre la borne principale deterre ou le point le plus proche de la liaison équipotentielle principale et :- la broche de terre des socles de prise de courant (éventuellement via la masse desappareils d'utilisation de classe I) ;- la masse des matériels fixe de l'installation (convecteurs, luminaires, chauffe-eau,etc.) ;Pour des raisons pratiques, la référence peut être prise sur le répartiteur de terre du tableau de répartition le plus proche préalablement vérifié en lieu et place de la borne principale de terre. NOTE 1 Lorsqu'un matériel de classe II est raccordé, le contrôle de continuité du conducteur de protection n'est pas vérifiable.NOTE 2 Un socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation n'est pas concerné.NOTE 3 Un socle de prise de courant non alimenté par un transformateur de séparation ou non équipé d'une broche de terre est considéré comme non relié à la terre et constitue donc une anomalie au sens de la présente exigence.b) l'utilisation de canalisations métalliques de liquides ou de gaz n'est pas admise ;c) la section du conducteur de protection d'un circuit doit être au moins égale à la section des conducteurs de phase du circuit, sans être inférieure à 1,13 mm² (diamètre 12/10 de mm) en cuivre et 2,5 mm² en aluminium. Lorsque le conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, sa section doit être au moins égale à la plus grande section des conducteurs de phase ;
Electricien à MARSEILLE
Diagnostique
Bonjour
Les diagnostiques sont faits pour avoir une base de comparaison entre les logements en ventes ou locations mais en aucun cas vous êtes obligés de faire les travaux. Mais cela peut servir d'appuis pour négocier le prix du logement.... Ar contre je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher d'un électricien professionnel qui pourras vous eguiller par la suite en fonction des dangers potentiels. Faire également attention que deux diagnostiques sur un même logement peuvent être complètement différents.
Restant a votre disposition si vous avez besoin de renseignements complémentaires.
Cordialement.
Me moulin, SARL C'Electric
Artisan chez C'Electric (Sarl)
Mise en sécurité électrique
Bonjour,
Seul les bailleurs sont dans l'obligation de faire réaliser la mise aux normes.
Si vous achetez le logement pour vous loger, vous n'avez aucune obligation de travaux. Ce document est juste un constat pour que vous ayez connaissance de l'état de l'installation électrique.
Malgré tout ce que je peux vous conseiller est de faire réaliser un devis de remise aux normes, puis de déduire ce devis au montant du bien immobilier.
Cordialement
Alain BONGARDEN
Gérant
Gérant chez Elec innov
MISE EN SECURITE
Suite au diagnostique, Il serais souhaitable de verifier la mise a la terre sur l'ensemble.
Circuit spécialisées.
GTL avec les protections.
Coffrée DTI.
Platine abonnée.
Liason équpotentiel de la salle d'eau.
Electricien à LA VILLE-DU-BOIS
norme
bonjour,
le diagnostique et juste une information vous n'êtes pas obliger de procédé a une mise en sécurité, cependant c'est fortement conseillé afin d'évité tout risque
Gerant chez capelle fabian
MISE EN SECURITE
Bonjour,la reponse est OUI.Vous devez metrre tous les eclairages en securite.
Electricien à BOURNAZEL
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Electricien :
- Dois-je vraiment changer l'emplacement du disjoncteur principal dans les WC ?
- Pourquoi mon disjoncteur saute durant les orages ?
- Pourquoi mes prises électriques ne fonctionnent pas ?
- Court-circuit : les fils de ma prise de courant ont fondu ?
- Pourquoi mes lampes LED grillent ?
- Pourquoi ma prise de courant ne fonctionne pas ?
- Pourquoi mon portail Came ne s’ouvre pas une fois sur cinq ?
- Pourquoi mon portail ne s'ouvre plus ?
- Puis-je passer l'alimentation du portail à travers le muret ?
- Peut-on encastrer un fil électrique sans gaine ?
- Alarme sur mon ballon thermo, à quoi correspond-t-elle ?
- Même fouille pour les deux câbles ?
- Quel est le problème avec mon interrupteur différentiel ?
- Consuel non fourni, est-ce une obligation ?
- Comment installer un disjoncteur différentiel de 30 ma ?
- Compteur électrique supplémentaire. Quelles sont les obligations ?
- Maison à étages, est-il possible d'avoir deux compteurs électriques ?
- Pourquoi mes spots ont grillé ?
- Peut-on reboucher des trous où il y a des câbles et des boîtiers derrière ?
- Panne de disjoncteur : Choc amorti ou supporté par le convertisseur ?
- Dois-je ajouter de la terre à l'ensemble des prises de l'appartement à rénover ?
- Pourquoi la prise murale ne fonctionne plus ?
- Peut-on laisser tel quel un câble électrique entaillé ?
- Mes prises électriques ne fonctionnent plus, d'où vient le problème ?
- Mes prises ne marchent plus, pourquoi ?
- Problème en domotique suite installation luminaire ?
- Numéro de norme NFC 15-100 pour fil de terre obligatoire dans les gaines de 230 ?
- Tableau électrique monophasé relié au même système électrique que plusieurs appartement qui disjoncte ?
- Création de nouvelles prises sur un fil de terre supportant déjà 2 plafonniers, c'est possible?
- Défaut d'une phase sur la ligne électrique
- Disjoncteur très sensible à la foudre, problème de ligne haute tension ou de compteur électrique ?
- Pourquoi un fil électrique dans ma douche ?
- Peut-on raccorder plusieurs câbles de terre sur une barrette ?
- Une visite est elle obligatoire pour obtenir le Consuel sur une maison neuve ?
- Quelle est la responsabilité du dernier intervenant sur installation électrique ?
- Plus de tonalité, ni de sonnerie à mon interphone
- Problème électrique introuvable ?
- Besoin d'un consuel pour passage en triphasé ou rajout compteur ?
- Qui doit payer l'installation de compteur individuel et mise en conformité alimentation électrique de l'immeuble ?
- Augmentation du tarif par rapport au devis signé suite hausse des prix du matériel
- Coup de jus cuisine suite fuite lave-vaisselle
- MOTEUR CAME BX U9600, problème d'ajout de télécommande.
- Passage Consuel obligatoire pour raccordement électrique
- Est-ce que je peux ouvrir le battant gauche en premier sur Came kr302
- Risque câble endommagé de l'alimentation de mon chauffe-eau?
- rénovation, comment dissimuler un tableau électrique
- Interphone appartement sans son ni voix
- Mauvaises odeurs par gaines électriques
- Prise de courant qui ne fonctionne plus : que faire ?
- 3 fils de terre sur ma prise de courant : aux normes ?
- Installation d'un tableau divisionnaire
- Pourquoi une ligne de six prises disjoncte ?
- Télécommandes de portail Came ne fonctionnement plus
- Chocs électriques en touchant un mur dans une salle de bain
- Problème d'à-coups avec un automatisme portail Came krono
- Causes d'un domino qui brule ?
- Peut-on mettre à la terre toutes les prises sans mettre à la terre les points lumineux ?
- Chute de tension électrique : quelle solution ?
- Chute de tension sur un circuit de prises électriques
- Quel type de différentiel pour l'installation d'une chaudière à pellets ?
- La mise à la terre est-elle obligatoire en rénovation ?
- Peut-on connecter une prise de courant modulaire à un disjoncteur 10A ?
- Fils dénudés, quel risque ?
- Quelle section de fils et quelle protection pour chauffage au sol d'une puissance de 3710W ?
- Coupure d'électricité causée par les plaques électriques
- Si plusieurs électriciens différents interviennent, qui est responsable ?
- Quel est l'équipement minimum d'un tableau électrique en triphasé ?
- Eclairage escalier: 2 fils de sortie tension attendue 220 , tension mesurée 70 V ?
- Incendie des compteurs électriques : qui paye ?
- Pourquoi mon four fait-il disjoncter le disjoncteur général ?
- Pose d'un compteur dans un garage
- Comment répartir les phases sur un tableau électrique triphasé ?
- prise électrique ne fonctionne plus suite installation multiprise
- Comment installer une prise Green up pour véhicule électrique?
- Construction d'une maison sur un site d'exploitation agricole, Consuel obligatoire? avec déja des bâtiments
- Disjoncteur en position OFF impossible à remettre en ON, que faire?
- Mise aux normes électriques : l'installation de ma copropriété est-elle conforme ?
- Conseils pour l'installation d'un tableau électrique sur triphasé
- Diagnostic électrique avant achat immo
- Quel budget prévoir pour l'installation d un tableau électrique