Paiement 3 fois sans frais
particulier Je suis un pro Espace professionnel
Trouver artisan Conseils du pro Electricien dimension des boites pour une rénovation electrique dans cage escalier

dimension des boites pour une rénovation electrique dans cage escalier

nous voulons rénover l'electricité dans la cage d'escalier de notre immeuble (ancien) :
l'architecte nous dit qu'il faut des boites de 30cm de profondeur x 60cm à chaque étage pour faire passer les cables : norme EDF
est-ce vrai ?

Publié le
8 réponses de nos supers Electriciens
DIDIER MALANDAIN DIDIER a expliqué :

Coffret distributeur d' étage

Bonjour
Selon la description que vous faites de cette boite, il s' agit de coffret distributeur d' étage pour la distribution collective de l' énergie de votre immeuble
En effet il existe des coffrets de distribution d' étage de 4 départs, ils doivent être installer à chaque niveau, et cette installation de colonne montante doit être réalisée par un professionnel en adéquation avec la norme NF C 14-100 et NF C 15-100

Retrouvez et consultez l' intégralité de la Norme NF C 15-100 dans la page électricien CONSUEL de mon site internet avec ce lien à copier-coller sur GOOGLE ou surligner le lien et cliquer sur accéder à :
https://www.electricien-didier-94.fr/article-consuel.352053.31585.html

Cordialement

DIDIER MALANDAIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Lucas a indiqué :

colonne montante

la boite que vous parlez est prévue dans l'étude de la colonne montante qui aura été approuvé par ERDF pour une rénovation totale.
Si une boite la boite existe déjà et il suffit juste son remplacement pour une question d'esthétique, il est interdit d'intervenir sur
cette boite qui doit être plombé car propriété de ERDF
M.BOUHYER
ent-jcb@orange.fr

Bouhyer, expert à ses heures perdues
Electricien à MARANSIN
Karim a répondu :

dimension des boites pour une rénovation electrique dans cag

bonjour
par experience ci l'architecte , a decide ainci ben swate , il prend tout les reponsabilite apres tout , ci luis quis reflichi pour les autre , nous on excute .
cordialement.

Karim BERRABAH, expert à ses heures perdues
Electricien à TOULOUSE
Maxime a réagi :

Réponse

bonjour,
oui c'est exacte ces boites permettes de raccorder la colonne montante d'alimentation ERDF.

Maxime Benharrat, fraîchement arrivé sur le forum
Dirigeant chez MaxElectrik
DAVID a expliqué :

Colonne

Bonsoir,
Votre réponse se trouve dans l'étude de colonne qui doit être validé par ERDF.

DAVID SIBOUT, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à FIRFOL
OLIVIER a indiqué :

N° 16770

En théorie il faux une colone montante dans la cage d'éscalier, dédier au cable ERDF.

OLIVIER CHANCEL, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à LA VILLE-DU-BOIS
Cédrick a expliqué :

ecoservice.over-blog.com

Oui, est ça s'appelle un distributeur d'étage.
Cordialement votre.

Cédrick FERNANDEZ, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à MARSEILLE
Electricite a réagi :

BOITES

Bonjour,ce sont des boites de derivation.

Electricite Georges, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Electricien à BOURNAZEL

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Autres énigmes pour votre super Electricien :

Voir tout