ERDF et distribution colonne montante electrique avec plusieurs logements
j'ai renové une ancienne maison qui comprenait trois logement (habité par des membre de la même famille) qui n'avait qu'un compteur electrique et départ en 2,5 vers chaque etage.
j'ai refait l'electricite ,de chaque étage avec fourn iture de pieuvre et tableau (1 appar au RDC 1 au premier et deux en duplex au second)
initialement cette restauration devait permettre des location saisonière (electricité fourni par nous) j'ai donc refait un depart du compteur vers chaque appart (en section 25mm) avec un dijoncteur différentiel dansd l'appartement
aujourdhui nous avons deux candidat a une location annuel et je souhaite donc leur faire mettre un comptage séparé (la revente d electricité etant interdite)
ERDF refuse de me faire ce branchement motif pas de colonne montante et me demande d'en faire une
la configuration ne me permet en aucun cas de créer une colonne montante direct de haut en bas, seul la cage d'escalier (même pas les paliers) se trouve commun de haut en bas mais le premier escalier est en béton scele au mur et le deuxieme en bois fixé au mur
donc ne permettant pas de créer cette colonne
que faire?
Installation coffret (rembt) raccordement emergent modulaire basse tension
Bonjour
En effet dans le cas de raccordement au réseau d' alimentation ERDF de plusieurs compteurs qui devient un réseau de distribution d' énergie de petit collectif, ERDF vous demande l' Installation d'une colonne montante
Pour 4 Comptages afin d' éviter une colonne montante, Voici la solution qui est l 'installation d' un coffret (REMBT) ou coffret raccordement Emergent Modulaire Basse Tension avec une grille avec des départs a cartouches a fusibles de type T00 pour les habitations
Ce coffret REMBT peut être installé en limite de copropriété ou bien dans la cour de la propriété a l' extérieur du moment que l' accès y est possible par Vigik pour les agents ERDF, en cas ou ils doivent intervenir pour couper le courant d' un des logement en cas d' impayé du locataire
je vous invite a consulter ce qu' est un REMBT en page CONSUEL de mon site Internet avec ce lien a copier-coller sur GOOGLE :
https://www.electricien-didier-94.fr/article-consuel.352053.31585.html
Cordialement
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
où est la question ?
Si la question comment se débrouiller pour faire une colonne montante ?
La seule solution, me semble-t-il, est de faire la colonne en apparent. C'est même la seule solution acceptée selon la norme c-400. C'est l'idée, après pour la réalisation faut voir. De plus c'est une solution qui engendre beaucoup de frais, en effet, il faut retirer toutes les alim. Il est aussi possible de faire un prix toute charges comprises qui soit suffisament élevé pour rentrer dans vos frais.
Bon courage.
Gérant chez MTP Elec
Bon courage
Faite appel a un electrivien specialisé en installion industrielle et agréer par edf pour la colonne montante pour trouver le bon prenez un de leur sous traitant sur le 06 c est la snef.
Ou alors faites comme les syndic qui refacture l eau aux copropriaitaire soit disant sans bénéfice.
Plus simple louez en bail meublé.
SEM
Gerant chez SEM
colonne montante
bonjour
un bon conseil, et surtout pour que ERDF receptionne votre colonne montante faite appel a un electricien, il connait les normes , ERDF est de plus en plus exigent ,moi meme actuellement confronté avec ce type de travaux, sa devient explosif par moment,
bon courage cordialement
frederic souc
Artisan chez Frederic Souc
www.frederic-souc.fr
erdf
La revente est interdite, mais rien ne vous empèche de métre des compteur individuel ce qui vous permet de diviser la facture en par égal (suivant la consommation de chaque, et avec leur accord). Sinon une réalisation de colonne montante en saillie plus couteuse!.
Electricien à LA VILLE-DU-BOIS
Faut voir
Bonjour Vous avez essayé par la facade de la maison? Avec une protection des cables type GPC. pour revenir dans les appartements en moulure type 40/40 devrais faire l'affaire. Pour les sections il faut connaitre les portées pour être sur.
Gérant chez Intelec
Colone montante
Il vaut mieux passé à extérieur. Ne pas oublier le câble de terre jusqu'à la charpente métallique si c'est le cas. Chaque barrette de coupure doivent être accessible et chaque connexion au conducteur principal de terre doivent être consultable.
Gérant chez WattElek
ERDF
Bonsoir
A voir sur place , faite appelle a un electricien ,ERDF sont assez penible pour les colonnes montantes , faut savoir que vous avez le consuel a faire passez dans chaque appartement
cordialement
DIRIGEANT chez SERVANT Patrick SARL
erdf
Bonjour
pou moi sous comptage à partir des départ éxistant et répartition des charges pour vos locataires.
Gérant chez CHAUMET Patryck Electricité
www.chaumetpatryck-electricite.fr
UNE COLONNE MONTANTE
FAIT VOUS CONSEILLE PAR ERDF OU PAR LE CONSUEL QUI S OCUPE DE VOTRE REGION
ATLANTIQUE ELECTRIQUE
Electricien à BRETIGNOLLES SUR MER
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Electricien :
- Dois-je vraiment changer l'emplacement du disjoncteur principal dans les WC ?
- Pourquoi mon disjoncteur saute durant les orages ?
- Pourquoi mes prises électriques ne fonctionnent pas ?
- Court-circuit : les fils de ma prise de courant ont fondu ?
- Pourquoi mes lampes LED grillent ?
- Pourquoi ma prise de courant ne fonctionne pas ?
- Pourquoi mon portail Came ne s’ouvre pas une fois sur cinq ?
- Pourquoi mon portail ne s'ouvre plus ?
- Puis-je passer l'alimentation du portail à travers le muret ?
- Peut-on encastrer un fil électrique sans gaine ?
- Alarme sur mon ballon thermo, à quoi correspond-t-elle ?
- Même fouille pour les deux câbles ?
- Quel est le problème avec mon interrupteur différentiel ?
- Consuel non fourni, est-ce une obligation ?
- Comment installer un disjoncteur différentiel de 30 ma ?
- Compteur électrique supplémentaire. Quelles sont les obligations ?
- Maison à étages, est-il possible d'avoir deux compteurs électriques ?
- Pourquoi mes spots ont grillé ?
- Peut-on reboucher des trous où il y a des câbles et des boîtiers derrière ?
- Panne de disjoncteur : Choc amorti ou supporté par le convertisseur ?
- Dois-je ajouter de la terre à l'ensemble des prises de l'appartement à rénover ?
- Pourquoi la prise murale ne fonctionne plus ?
- Peut-on laisser tel quel un câble électrique entaillé ?
- Mes prises électriques ne fonctionnent plus, d'où vient le problème ?
- Mes prises ne marchent plus, pourquoi ?
- Problème en domotique suite installation luminaire ?
- Numéro de norme NFC 15-100 pour fil de terre obligatoire dans les gaines de 230 ?
- Tableau électrique monophasé relié au même système électrique que plusieurs appartement qui disjoncte ?
- Création de nouvelles prises sur un fil de terre supportant déjà 2 plafonniers, c'est possible?
- Défaut d'une phase sur la ligne électrique
- Disjoncteur très sensible à la foudre, problème de ligne haute tension ou de compteur électrique ?
- Pourquoi un fil électrique dans ma douche ?
- Peut-on raccorder plusieurs câbles de terre sur une barrette ?
- Une visite est elle obligatoire pour obtenir le Consuel sur une maison neuve ?
- Quelle est la responsabilité du dernier intervenant sur installation électrique ?
- Plus de tonalité, ni de sonnerie à mon interphone
- Problème électrique introuvable ?
- Besoin d'un consuel pour passage en triphasé ou rajout compteur ?
- Qui doit payer l'installation de compteur individuel et mise en conformité alimentation électrique de l'immeuble ?
- Augmentation du tarif par rapport au devis signé suite hausse des prix du matériel
- Coup de jus cuisine suite fuite lave-vaisselle
- MOTEUR CAME BX U9600, problème d'ajout de télécommande.
- Passage Consuel obligatoire pour raccordement électrique
- Est-ce que je peux ouvrir le battant gauche en premier sur Came kr302
- Risque câble endommagé de l'alimentation de mon chauffe-eau?
- rénovation, comment dissimuler un tableau électrique
- Interphone appartement sans son ni voix
- Mauvaises odeurs par gaines électriques
- Prise de courant qui ne fonctionne plus : que faire ?
- 3 fils de terre sur ma prise de courant : aux normes ?
- Installation d'un tableau divisionnaire
- Pourquoi une ligne de six prises disjoncte ?
- Télécommandes de portail Came ne fonctionnement plus
- Chocs électriques en touchant un mur dans une salle de bain
- Problème d'à-coups avec un automatisme portail Came krono
- Causes d'un domino qui brule ?
- Peut-on mettre à la terre toutes les prises sans mettre à la terre les points lumineux ?
- Chute de tension électrique : quelle solution ?
- Chute de tension sur un circuit de prises électriques
- Quel type de différentiel pour l'installation d'une chaudière à pellets ?
- La mise à la terre est-elle obligatoire en rénovation ?
- Peut-on connecter une prise de courant modulaire à un disjoncteur 10A ?
- Fils dénudés, quel risque ?
- Quelle section de fils et quelle protection pour chauffage au sol d'une puissance de 3710W ?
- Coupure d'électricité causée par les plaques électriques
- Si plusieurs électriciens différents interviennent, qui est responsable ?
- Quel est l'équipement minimum d'un tableau électrique en triphasé ?
- Eclairage escalier: 2 fils de sortie tension attendue 220 , tension mesurée 70 V ?
- Incendie des compteurs électriques : qui paye ?
- Pourquoi mon four fait-il disjoncter le disjoncteur général ?
- Pose d'un compteur dans un garage
- Comment répartir les phases sur un tableau électrique triphasé ?
- prise électrique ne fonctionne plus suite installation multiprise
- Comment installer une prise Green up pour véhicule électrique?
- Construction d'une maison sur un site d'exploitation agricole, Consuel obligatoire? avec déja des bâtiments
- Disjoncteur en position OFF impossible à remettre en ON, que faire?
- Mise aux normes électriques : l'installation de ma copropriété est-elle conforme ?
- Conseils pour l'installation d'un tableau électrique sur triphasé
- Diagnostic électrique avant achat immo
- Quel budget prévoir pour l'installation d un tableau électrique