Mon électricité saute quand j'allume mes plaques de cuisson
Mon fils habite un studio équipé de 2 plaque électrique. A chaque fois qu'il allume ses plaques électrique, l'électricité saute.
Comment puis-je savoir d'où ce problème vient et comment y remédier ? Merci de me répondre.
defaut d'isolement ou surcharge
Cela dépend : est ce le général edf qui saute ou un 30mA avant, si c'est le 30mA c'est que les plaques ont un défaut d'isolement et dans ce cas il faut les faire changer.
Sinon cela peut être une surcharge.
Pour le vérifier il faut noter la puissance des plaques (voir si il y a une plaque signalétique)et noter l'ampérage disponible sur le disjoncteur EDF(10 ou 15 ou 30 ou 45 ou 60 A).
Ensuite multiplier l'amperage par 230 V et vous obtenez la puissance maximum de votre installation, si c'est moins de 3500 W et que les plaques ou un chauffage électrique ou autre consommant ont été installé récemment il est probable que se soit l'installation qui n'a pas assez de puissance.
Dans ce cas là il faut voir EDF.
Sinon, et ce qui est plus fréquent, c'est un défaut d'isolement des plaques, et là il faut faire changer les plaques.
Vous souhaitant bonne réception.
DIRIGEANT chez EIRL FALGUIERES FREDERIC
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
électricité qui saute
Bonjour, si à chaque fois que votre fils allume ses plaques électrique le disjoncteur principale disjoncte cela veut généralement dire que la puissance fournie en ampère est trop faible, pour un studio il est fort probable que l'abonnement soit limité à 3KW c'est à dire 15A, une solution ce pose dans le cas que ce serait ce problème, il vous vérifier que sur le disjoncteur de branchement il y est bien indiquer 15 (disjoncteur de branchement : disjoncteur principale ) il y a une petite fenêtre sur le disjoncteur qui vous indique l'ampérage donc la puissance souscrite ou vous pouvez le vérifier sur la facture et dans ce cas il vous faut vous rapproché de votre fournisseur d'énergie (ex. EDf) afin qu'il vous fasse un diagnostic (par téléphone) et voir avec lui pour faire augmenter la puissance de votre abonnement de 3 à 6KW ou de 15 à 30 Ampères
Gérant chez POITOU Pascal
Pbm de disjonction plaque
Bonjour, il faut savoir si il sagit de plaques électrique intégrées sur le plan de travail type moderna. Il peut sagir d'un problème sur l'une des deux plaque voir les deux. Car souvent j'intervient dans des logements étudiants et les plaques présentes des défauts de masse due à la détérioration de la pierre . Ci il sagit de ce type de plaque il n'y a peu de chance que ce soit un problème de calibrage du disjoncteur EDF mais un défaut sur l'appareillage. Un test super simple pour vous de voir si il sagit d'un défaut de masse ou d'un surcalibrage, Lorsqu'il existe un surcalibrage le disjoncteur EDF ronronne avant de se déclanché Tandis que lorsque vous avez un problème de masse vous ne l'entendrez pas. Autrement pour etre vraiment sur du défaut appelez un professionnel.
Cordialement. Nicolas Oria
Electricien à COMMEQUIERS
elec saute
Bonjour,
LE probleme peut venir de différents defauts.
Cela peut venir d'un court circuit au niveau de vos plaques.
Est ce que lorsque ça saute vous remonter le disjoncteur, est ce que ça remarche desuite ou il resaute automatiquement.
Cela peux venir de la prise, brancher un autre appareil électrique sur cette prise.
Ou sinon votre disjoncteur est mal calibrer!!!!
9a peux sauter car trop d'appareil électrique sont brancher sur votre installation débrancher tout et mettez que les plaques et voyer ce qui pe se passer.
Sinon le plus simple, faire appel à un électricien.
Bonne continuation, Cordialement.
Jérôme JULIEN
SURETE PHOCEENNE
Electricien à MARSEILLE
Problème d'ampérage ou de Terre
Bonjour,
si le courant saute à chaque fois, c'est qu'il y a, soit :
- problème d'ampérage : disjoncteur trop faible en puissance (à savoir qu'une plaque de cuisson se met sur du 32A)
- ou problème de Terre : câble de plaque abimé (fuite à la Terre), fil de Terre débranché
A vérifier en premier si le tableau électrique est aux Normes:
disjoncteurs et non fusibles - disjoncteur différentiel 40A 30mA - et si les plaques sont bien branchées sur un disjoncteur 32A.
Le mieux serait de faire passer un électricien.
Bonne journée
Electricien à HYERES
Reponse
Bonjour, pour votre problème, plusieurs anomalie peuvent entrée en jeux dans le faite de faire sauté les disjoncteur.
Pensez à vérifier la puissance du disjoncteur sur lequel sont brancher les plaques à savoir que le 32A accepte environ 7000W... Donc si ce sont des plaques 4 foyer (entre 5000 et 6500w)... c'est normale que 2 en même temps sur un circuit saute !.
En revanche si c'est le disjoncteur différentiel; vérifier que la terre est bien connecter.
costa-energie@live.fr
Electricien à LIMEIL BREVANNES
Problème électrique
Je pense que c'est tout simplement un problème de puissance du disjoncteur principal parce qu'une plaque électrique est très demandeur de puissance alors 2!!!.La marche à suivre est vérifier déjà que les 2 plaques soit chacune brancher sur du fil en 6mm² et seule sur 1 dijoncteur 32A ça c'est pour la sécurité et à ce moment là voir avec EDF pour l'augmentation de puissance de votre abonnement en 45 ampères c'est à dire en 9 KWA.Cordialement.
Gerant chez DL Elec
Tableau electrique
Les plaques sont branchées sur une prise électrique et un départ électrique qui ne supporte pas le charge (le puissance) consommée par les plaques, donc le différentiel ou le départ saute.
Il faut soit changer le départ électriqueau niveau du tableau elec, soit vérifier que dans l'appartement il ny'a pas une prise electrique dédiée pour les plaques
Directeur Commercial chez A2T Réseaux & Télécoms
en reponse au probleme de plaque electrique
bonsoir
Si le disjoncteur differenciel tombe , s'est un probleme de terre, court circuit interne dans l'appareil, cela peut ausi etre un probleme de puissance..Si s'est le disjoncteur thermique qui tombe, alors soit la plaque est en court circuit soit le disjoncteur ( 32 Amp ) uniquement n'est pas adapté a la puissance de la plaque, cas ou la plaque est neuve
cordialement
philippe cavalier
Electricien à PANISSAGE
Plaques électriques
1-Vérifiez si la puissance du disjoncteur est en adéquation avec celle des plaques. (16A=3500W, 20A=4400W, 32A=7000W)
2-Allumez une seule plaque à la fois. Que se passet'il?
3-Probléme de mise à la terre si c'est le différentiel qui saute.
Gerant chez BENEFICIO Electricité-Domotique-Informatique
Réponse electricité qui saute
Bonjour, il faut voir si les plaques son relier au niveau du tableau par un dijoncteur 32A si c'est le cas verifier si le dijoncteur principale n'est pas limité en ampérage si c'est le cas faite appelle à EDF car plombé il appartient à edf.
Cordialement
Electricien à SARCELLES
plaques électriques
Le problème vient surement de votre plaque electrique qui doit surement faire disjoncter le différentiel de tete, pour le controler isoler le circuit de protection de la plaque et remonte le différentiel, appelez un professionel celui ci saura comment proceder.
Electricien à MENTON
complément d'infos.
A quel moment l'électricité saute? Allumage des deux plaques? Immédiatement après l'allumage? après un certain temps? Si seulement avec une plaque, toujours la même ou soit l'une soit l'autre?
Cordialement
Electricien à BELLEY
les kilowatts heures de l'abonnement edf
Bonjour,
est ce que ces disjoncteurs ou portes fusibles (protection des circuits), on l'ampèrage suffisant pour ces plaques de cuissons, ainsi que les kilowatts heures de l'abonnement edf est il suffisant?
Electricien à MARSEILLE
question 3426
bonjour
si c est le disjoncteur edf qui declanche il faut le faire monter
si c est un disjoncteur de l instalation il faut reverifier celle ci ou voir si ce disjoncteur es tbien approprie
GERANT chez AV2S (Sarl)
pb electrique.
Il y a de forte chance que vos plaques soit a changer. Débrancher les et verifier si sa disjoncte toujour si oui remplacé les. Si non telephoné a un electro
Electricien à LA VILLE-DU-BOIS
PLAQUES ELECTRIQUE
Soit l' ampérage du disjoncteur est trop faible soit il y a un court circuit aux niveaux des plaques
ELECTRICITE chez DOCATEC
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Electricien :
- Dois-je vraiment changer l'emplacement du disjoncteur principal dans les WC ?
- Pourquoi mon disjoncteur saute durant les orages ?
- Pourquoi mes prises électriques ne fonctionnent pas ?
- Court-circuit : les fils de ma prise de courant ont fondu ?
- Pourquoi mes lampes LED grillent ?
- Pourquoi ma prise de courant ne fonctionne pas ?
- Pourquoi mon portail Came ne s’ouvre pas une fois sur cinq ?
- Pourquoi mon portail ne s'ouvre plus ?
- Puis-je passer l'alimentation du portail à travers le muret ?
- Peut-on encastrer un fil électrique sans gaine ?
- Alarme sur mon ballon thermo, à quoi correspond-t-elle ?
- Même fouille pour les deux câbles ?
- Quel est le problème avec mon interrupteur différentiel ?
- Consuel non fourni, est-ce une obligation ?
- Comment installer un disjoncteur différentiel de 30 ma ?
- Compteur électrique supplémentaire. Quelles sont les obligations ?
- Maison à étages, est-il possible d'avoir deux compteurs électriques ?
- Pourquoi mes spots ont grillé ?
- Peut-on reboucher des trous où il y a des câbles et des boîtiers derrière ?
- Panne de disjoncteur : Choc amorti ou supporté par le convertisseur ?
- Dois-je ajouter de la terre à l'ensemble des prises de l'appartement à rénover ?
- Pourquoi la prise murale ne fonctionne plus ?
- Peut-on laisser tel quel un câble électrique entaillé ?
- Mes prises électriques ne fonctionnent plus, d'où vient le problème ?
- Mes prises ne marchent plus, pourquoi ?
- Problème en domotique suite installation luminaire ?
- Numéro de norme NFC 15-100 pour fil de terre obligatoire dans les gaines de 230 ?
- Tableau électrique monophasé relié au même système électrique que plusieurs appartement qui disjoncte ?
- Création de nouvelles prises sur un fil de terre supportant déjà 2 plafonniers, c'est possible?
- Défaut d'une phase sur la ligne électrique
- Disjoncteur très sensible à la foudre, problème de ligne haute tension ou de compteur électrique ?
- Pourquoi un fil électrique dans ma douche ?
- Peut-on raccorder plusieurs câbles de terre sur une barrette ?
- Une visite est elle obligatoire pour obtenir le Consuel sur une maison neuve ?
- Quelle est la responsabilité du dernier intervenant sur installation électrique ?
- Plus de tonalité, ni de sonnerie à mon interphone
- Problème électrique introuvable ?
- Besoin d'un consuel pour passage en triphasé ou rajout compteur ?
- Qui doit payer l'installation de compteur individuel et mise en conformité alimentation électrique de l'immeuble ?
- Augmentation du tarif par rapport au devis signé suite hausse des prix du matériel
- Coup de jus cuisine suite fuite lave-vaisselle
- MOTEUR CAME BX U9600, problème d'ajout de télécommande.
- Passage Consuel obligatoire pour raccordement électrique
- Est-ce que je peux ouvrir le battant gauche en premier sur Came kr302
- Risque câble endommagé de l'alimentation de mon chauffe-eau?
- rénovation, comment dissimuler un tableau électrique
- Interphone appartement sans son ni voix
- Mauvaises odeurs par gaines électriques
- Prise de courant qui ne fonctionne plus : que faire ?
- 3 fils de terre sur ma prise de courant : aux normes ?
- Installation d'un tableau divisionnaire
- Pourquoi une ligne de six prises disjoncte ?
- Télécommandes de portail Came ne fonctionnement plus
- Chocs électriques en touchant un mur dans une salle de bain
- Problème d'à-coups avec un automatisme portail Came krono
- Causes d'un domino qui brule ?
- Peut-on mettre à la terre toutes les prises sans mettre à la terre les points lumineux ?
- Chute de tension électrique : quelle solution ?
- Chute de tension sur un circuit de prises électriques
- Quel type de différentiel pour l'installation d'une chaudière à pellets ?
- La mise à la terre est-elle obligatoire en rénovation ?
- Peut-on connecter une prise de courant modulaire à un disjoncteur 10A ?
- Fils dénudés, quel risque ?
- Quelle section de fils et quelle protection pour chauffage au sol d'une puissance de 3710W ?
- Coupure d'électricité causée par les plaques électriques
- Si plusieurs électriciens différents interviennent, qui est responsable ?
- Quel est l'équipement minimum d'un tableau électrique en triphasé ?
- Eclairage escalier: 2 fils de sortie tension attendue 220 , tension mesurée 70 V ?
- Incendie des compteurs électriques : qui paye ?
- Pourquoi mon four fait-il disjoncter le disjoncteur général ?
- Pose d'un compteur dans un garage
- Comment répartir les phases sur un tableau électrique triphasé ?
- prise électrique ne fonctionne plus suite installation multiprise
- Comment installer une prise Green up pour véhicule électrique?
- Construction d'une maison sur un site d'exploitation agricole, Consuel obligatoire? avec déja des bâtiments
- Disjoncteur en position OFF impossible à remettre en ON, que faire?
- Mise aux normes électriques : l'installation de ma copropriété est-elle conforme ?
- Conseils pour l'installation d'un tableau électrique sur triphasé
- Diagnostic électrique avant achat immo
- Quel budget prévoir pour l'installation d un tableau électrique