nombre de compteur dans une maison à deux étages
J'ai fait construire une maison de deux étages avec un salon sur un étage et deux chambres au rez de chaussée .il y a aussi deux pièces au rez de jardin car le terrain est en pente. Ces deux pièces font partie de la maison et nous n'avons pas l'intention de les louer. Elles serviront de bureau ou de chambres d'amis Pour y accéder, il faut sortir par la porte d'entree de la maison et rejoindre à trois metres plus bas une porte fenêtre qui se trouve à l'intérieur de la maison un peu plus bas, accolé au garage.
Il n'y a que des portes fenêtres pour ouvrir ces deux pièces s'ouvre par une porte fenêtre. le consuel en venant vérifier la maison pense qu'il s'agit d'un logement séparé et qu'il faudra demander un deuxième compteur. Je n'ai pas, l'intention d'avoir deux compteurs pour mon usage personnel car en bas ces pièces serviront de bureau ou de chambre d'amis. un seu lcompteur pour toute la maison suffira
qu'en pensez vous ?
Tableau divisionnaire pour pièce annexe sans accès direct
Bonjour
Si je comprends bien votre question, dans le langage du CONSUEL, et pour faire ou dire simple, vous avez donc 2 pièces indépendantes non communicantes avec la maison et possédant un accès uniquement en passant par l 'extérieur
la réglementation de la norme NF C 15-100 est claire concernant ce point précis, il doit être installer une coupure d' urgence dans l' une de ces 2 pièces afin de pouvoir couper localement l' intégralité de l' alimentation électrique de ces 2 pièces, et de part la même occasion puisque il y aura au moins 2 circuits ou 2 disjoncteurs ( circuit prise de courant et circuit éclairage) pour ces 2 pièces et bien il faudra installer un tableau électrique divisionnaire
Retrouvez l' intégralité de la norme CONSUEL dans la page NORME NF C 15-100 de mon site internet avec ce lien à copier-coller sur GOOGLE :
https://www.electricien-didier-94.fr/article-norme-nf-c-15-100.352053.31375.html
Cordialement
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Compteur
Bonjour,
Je vous conseil de ne mettre qu'un seul compteur pour votre habitation.
Si un jour vous souhaitez louer cette partie vous pourrez toujours le faire à ce moment là.
Par contre, étant donné que vous en avez pas d'accès direct à ces pièces, il est indispensable de mettre en place des tableaux électriques distinct.
Économiquement : cela vous permettra de mieux gérer votre installation surtout si vous opter pour une solution domotique.
Cordialement,
Éric Deplantay
EDP ENERGY
www.edp-energy.fr
Electricien à TOURRETTE-LEVENS
compteur
bonjour
ne pas confondre compteur et tableau
pour le compteur oui cela ne sert a rien d'en avoir 2 car cela engendre des frais supplémentaires 2 abonnements etc..
pour le tableau rien ne vous empêche et bien souvent c'est plus pratique d'en avoir plusieurs afin de dispatcher les éventuels problèmes
cordialement
Artisan chez C'Electric (Sarl)
nombre de compteur dans une maison à deux étages
un seul compteur pour toute la maison suffira qu'en pensez vous ? Oui, mais vous devriez mettre un tableau qui gérera les pièces au rez de jardin en cas de coupure.
Cordialement
Electricien à MARSEILLE
N°17713
Outre les obligations de devoir des sanitaires, et que l'installation est aux normes. Voire avec une agence de location. Il vous feront par de la possibilité cela est gratuit!
Electricien à LA VILLE-DU-BOIS
Bonjour
Changer de consuel.
CDT
Artisan et Dirigeant chez Dhom'Elec
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Electricien :
- Dois-je vraiment changer l'emplacement du disjoncteur principal dans les WC ?
- Pourquoi mon disjoncteur saute durant les orages ?
- Pourquoi mes prises électriques ne fonctionnent pas ?
- Court-circuit : les fils de ma prise de courant ont fondu ?
- Pourquoi mes lampes LED grillent ?
- Pourquoi ma prise de courant ne fonctionne pas ?
- Pourquoi mon portail Came ne s’ouvre pas une fois sur cinq ?
- Pourquoi mon portail ne s'ouvre plus ?
- Puis-je passer l'alimentation du portail à travers le muret ?
- Peut-on encastrer un fil électrique sans gaine ?
- Alarme sur mon ballon thermo, à quoi correspond-t-elle ?
- Même fouille pour les deux câbles ?
- Quel est le problème avec mon interrupteur différentiel ?
- Consuel non fourni, est-ce une obligation ?
- Comment installer un disjoncteur différentiel de 30 ma ?
- Compteur électrique supplémentaire. Quelles sont les obligations ?
- Maison à étages, est-il possible d'avoir deux compteurs électriques ?
- Pourquoi mes spots ont grillé ?
- Peut-on reboucher des trous où il y a des câbles et des boîtiers derrière ?
- Panne de disjoncteur : Choc amorti ou supporté par le convertisseur ?
- Dois-je ajouter de la terre à l'ensemble des prises de l'appartement à rénover ?
- Pourquoi la prise murale ne fonctionne plus ?
- Peut-on laisser tel quel un câble électrique entaillé ?
- Mes prises électriques ne fonctionnent plus, d'où vient le problème ?
- Mes prises ne marchent plus, pourquoi ?
- Problème en domotique suite installation luminaire ?
- Numéro de norme NFC 15-100 pour fil de terre obligatoire dans les gaines de 230 ?
- Tableau électrique monophasé relié au même système électrique que plusieurs appartement qui disjoncte ?
- Création de nouvelles prises sur un fil de terre supportant déjà 2 plafonniers, c'est possible?
- Défaut d'une phase sur la ligne électrique
- Disjoncteur très sensible à la foudre, problème de ligne haute tension ou de compteur électrique ?
- Pourquoi un fil électrique dans ma douche ?
- Peut-on raccorder plusieurs câbles de terre sur une barrette ?
- Une visite est elle obligatoire pour obtenir le Consuel sur une maison neuve ?
- Quelle est la responsabilité du dernier intervenant sur installation électrique ?
- Plus de tonalité, ni de sonnerie à mon interphone
- Problème électrique introuvable ?
- Besoin d'un consuel pour passage en triphasé ou rajout compteur ?
- Qui doit payer l'installation de compteur individuel et mise en conformité alimentation électrique de l'immeuble ?
- Augmentation du tarif par rapport au devis signé suite hausse des prix du matériel
- Coup de jus cuisine suite fuite lave-vaisselle
- MOTEUR CAME BX U9600, problème d'ajout de télécommande.
- Passage Consuel obligatoire pour raccordement électrique
- Est-ce que je peux ouvrir le battant gauche en premier sur Came kr302
- Risque câble endommagé de l'alimentation de mon chauffe-eau?
- rénovation, comment dissimuler un tableau électrique
- Interphone appartement sans son ni voix
- Mauvaises odeurs par gaines électriques
- Prise de courant qui ne fonctionne plus : que faire ?
- 3 fils de terre sur ma prise de courant : aux normes ?
- Installation d'un tableau divisionnaire
- Pourquoi une ligne de six prises disjoncte ?
- Télécommandes de portail Came ne fonctionnement plus
- Chocs électriques en touchant un mur dans une salle de bain
- Problème d'à-coups avec un automatisme portail Came krono
- Causes d'un domino qui brule ?
- Peut-on mettre à la terre toutes les prises sans mettre à la terre les points lumineux ?
- Chute de tension électrique : quelle solution ?
- Chute de tension sur un circuit de prises électriques
- Quel type de différentiel pour l'installation d'une chaudière à pellets ?
- La mise à la terre est-elle obligatoire en rénovation ?
- Peut-on connecter une prise de courant modulaire à un disjoncteur 10A ?
- Fils dénudés, quel risque ?
- Quelle section de fils et quelle protection pour chauffage au sol d'une puissance de 3710W ?
- Coupure d'électricité causée par les plaques électriques
- Si plusieurs électriciens différents interviennent, qui est responsable ?
- Quel est l'équipement minimum d'un tableau électrique en triphasé ?
- Eclairage escalier: 2 fils de sortie tension attendue 220 , tension mesurée 70 V ?
- Incendie des compteurs électriques : qui paye ?
- Pourquoi mon four fait-il disjoncter le disjoncteur général ?
- Pose d'un compteur dans un garage
- Comment répartir les phases sur un tableau électrique triphasé ?
- prise électrique ne fonctionne plus suite installation multiprise
- Comment installer une prise Green up pour véhicule électrique?
- Construction d'une maison sur un site d'exploitation agricole, Consuel obligatoire? avec déja des bâtiments
- Disjoncteur en position OFF impossible à remettre en ON, que faire?
- Mise aux normes électriques : l'installation de ma copropriété est-elle conforme ?
- Conseils pour l'installation d'un tableau électrique sur triphasé
- Diagnostic électrique avant achat immo
- Quel budget prévoir pour l'installation d un tableau électrique