Nombre de prise maximum dans une salle d'eau
combien de prise par ligne dans une salle d eau
Nombre de prises de courant maximum par circuit
Bonjour
La réglementation de la Norme NFC 15-100 prévoit un maximum de 8 Prises de courant par circuit possédant un câblage du circuit de section 2,5 mm2
Par contre il existe aussi une réglementation des distances de sécurité électrique ou Volume dans les salles de bain
Ci joins un copier- coller des Volumes et distances de sécurité salles de bain disponibles intégralement dans mon site Internet :
* Volume 0 : Sont interdits tous appareils électrique, il est défini comme étant l' intérieur du bac de douche ou de la baignoire
* Volume 1 : Sont interdits Prises de courant, Appareils ménagers et luminaires
le Volume 1 est défini verticalement depuis le bord de la baignoire ou bord de bac de douche jusqu'à une hauteur de 225cm
* Volume 2 : Sont interdits Prises de courant, appareils ménagers, éclairage de Classe I , Sont autorisés éclairage et Sèche serviette de Classe II équipé d' une double isolation
Le Volume 2 est défini depuis le bord extérieur du coté du bac a douche ou bord baignoire jusqu'à 60cm a partir du volume 1
* Volume 3 : Sont autorisé Prises de courant, appareils ménagers, Lave-Linge, éclairage de Classe I et raccordement avec Terre
Le Volume 3 est défini comme étant au delà du Volume 2
Pour résumé vous pouvez installer ou déplacer vos Prises de courant dans le Volume 3 de votre Salle de Bain
Vous pouvez retrouvez plus de Conseils Volumes de Salle de Bain en page NORMES XPC 16-600 de mon site internet
Cordialement
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Nombre de prise maximum dans une salle d'eau
Bonjour,
Vous avez le droit à 8 prises avec un disjoncteur de courbe c de 20 amperes avec des fils électrique de diamètre de 2,5 mm2 (1 circuit).
et, ou
5 prises avec un disjoncteur de courbe C avec des fils élecctrique de 1,5mm2 (1 circuit).
Vous pouvez ajouter autant de circuits que vous le souhaitez.
Respecté les volumes préconisé par la norme NF C 15100.
Electricien à BOBIGNY
Le nombre n'est pas le Pb
Comme déjà répondu, 8 prises 16A en 2,5 mm² avec disjoncteur 20A ou 5 prises 16A en 1.5 mm² avec disjoncteur 16A.
Le Pb est la distance depuis la baignoire ou la douche.
Les différents cas possibles sont trop complexes pour être expliqués en quelques lignes.
Gérant chez JCB Electrique
REPONCE A LA QUESTION 14094
Maximum 8 pour un circuit prises non spécialiser avec une section 2.5mm2. De plus elle doive se trouver dans le volume 3 et protéger par un différentiel 30mA. Et a une hauteur entre 1m10 et 1m20.
Electricien à LA VILLE-DU-BOIS
Nombre de prise maximum dans une salle d'eau
Maximum 8 en 2.5mm où 5 en 1.5mm.
Et a plus de 1.20m de la douche où de la baignoire. Sinon mettre sa salle de bain en très basse tension.
Cordialement vôtre.
Electricien à MARSEILLE
volume 2
meme dans une salle de bain on peux allez jusqu a 8 en 2.5 tant que cela ne rentre pas dans le volume 2 soit 0.6m du bord de la baignoir ou douche
Electricien à FERTE SOUS JOUARRE (LA)
8 socles en 2,5, 5 socles en 1,5
vous pouvez installer 8 socles de PC en 2,5 ou 5 socles en 1,5.
Un bloc de 2 PC compte pour 1 socle, un bloc de 3 PC compte pour 2 socles.
Gérant chez Elec'Conforme
NBRE PC SALLE BAIN
Bonjour,la norme ne limite pas le nombre de pc dans une salle de bain,donc vous pouvez en mettre autant qu'il vous chante
Electricien à BOURNAZEL
prise salle d'eau
bonjour
il n'y a pas e nombre maximum la norme préconise que des minimum
cordialement
mr moulin
Artisan chez C'Electric (Sarl)
pc dans salle de bains
autant que vous voulez si hors volume 0.60cm de la baignoire
CHEF D ENTREPRISE chez application generale d electricite
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Electricien :
- Dois-je vraiment changer l'emplacement du disjoncteur principal dans les WC ?
- Pourquoi mon disjoncteur saute durant les orages ?
- Pourquoi mes prises électriques ne fonctionnent pas ?
- Court-circuit : les fils de ma prise de courant ont fondu ?
- Pourquoi mes lampes LED grillent ?
- Pourquoi ma prise de courant ne fonctionne pas ?
- Pourquoi mon portail Came ne s’ouvre pas une fois sur cinq ?
- Pourquoi mon portail ne s'ouvre plus ?
- Puis-je passer l'alimentation du portail à travers le muret ?
- Peut-on encastrer un fil électrique sans gaine ?
- Alarme sur mon ballon thermo, à quoi correspond-t-elle ?
- Même fouille pour les deux câbles ?
- Quel est le problème avec mon interrupteur différentiel ?
- Consuel non fourni, est-ce une obligation ?
- Comment installer un disjoncteur différentiel de 30 ma ?
- Compteur électrique supplémentaire. Quelles sont les obligations ?
- Maison à étages, est-il possible d'avoir deux compteurs électriques ?
- Pourquoi mes spots ont grillé ?
- Peut-on reboucher des trous où il y a des câbles et des boîtiers derrière ?
- Panne de disjoncteur : Choc amorti ou supporté par le convertisseur ?
- Dois-je ajouter de la terre à l'ensemble des prises de l'appartement à rénover ?
- Pourquoi la prise murale ne fonctionne plus ?
- Peut-on laisser tel quel un câble électrique entaillé ?
- Mes prises électriques ne fonctionnent plus, d'où vient le problème ?
- Mes prises ne marchent plus, pourquoi ?
- Problème en domotique suite installation luminaire ?
- Numéro de norme NFC 15-100 pour fil de terre obligatoire dans les gaines de 230 ?
- Tableau électrique monophasé relié au même système électrique que plusieurs appartement qui disjoncte ?
- Création de nouvelles prises sur un fil de terre supportant déjà 2 plafonniers, c'est possible?
- Défaut d'une phase sur la ligne électrique
- Disjoncteur très sensible à la foudre, problème de ligne haute tension ou de compteur électrique ?
- Pourquoi un fil électrique dans ma douche ?
- Peut-on raccorder plusieurs câbles de terre sur une barrette ?
- Une visite est elle obligatoire pour obtenir le Consuel sur une maison neuve ?
- Quelle est la responsabilité du dernier intervenant sur installation électrique ?
- Plus de tonalité, ni de sonnerie à mon interphone
- Problème électrique introuvable ?
- Besoin d'un consuel pour passage en triphasé ou rajout compteur ?
- Qui doit payer l'installation de compteur individuel et mise en conformité alimentation électrique de l'immeuble ?
- Augmentation du tarif par rapport au devis signé suite hausse des prix du matériel
- Coup de jus cuisine suite fuite lave-vaisselle
- MOTEUR CAME BX U9600, problème d'ajout de télécommande.
- Passage Consuel obligatoire pour raccordement électrique
- Est-ce que je peux ouvrir le battant gauche en premier sur Came kr302
- Risque câble endommagé de l'alimentation de mon chauffe-eau?
- rénovation, comment dissimuler un tableau électrique
- Interphone appartement sans son ni voix
- Mauvaises odeurs par gaines électriques
- Prise de courant qui ne fonctionne plus : que faire ?
- 3 fils de terre sur ma prise de courant : aux normes ?
- Installation d'un tableau divisionnaire
- Pourquoi une ligne de six prises disjoncte ?
- Télécommandes de portail Came ne fonctionnement plus
- Chocs électriques en touchant un mur dans une salle de bain
- Problème d'à-coups avec un automatisme portail Came krono
- Causes d'un domino qui brule ?
- Peut-on mettre à la terre toutes les prises sans mettre à la terre les points lumineux ?
- Chute de tension électrique : quelle solution ?
- Chute de tension sur un circuit de prises électriques
- Quel type de différentiel pour l'installation d'une chaudière à pellets ?
- La mise à la terre est-elle obligatoire en rénovation ?
- Peut-on connecter une prise de courant modulaire à un disjoncteur 10A ?
- Fils dénudés, quel risque ?
- Quelle section de fils et quelle protection pour chauffage au sol d'une puissance de 3710W ?
- Coupure d'électricité causée par les plaques électriques
- Si plusieurs électriciens différents interviennent, qui est responsable ?
- Quel est l'équipement minimum d'un tableau électrique en triphasé ?
- Eclairage escalier: 2 fils de sortie tension attendue 220 , tension mesurée 70 V ?
- Incendie des compteurs électriques : qui paye ?
- Pourquoi mon four fait-il disjoncter le disjoncteur général ?
- Pose d'un compteur dans un garage
- Comment répartir les phases sur un tableau électrique triphasé ?
- prise électrique ne fonctionne plus suite installation multiprise
- Comment installer une prise Green up pour véhicule électrique?
- Construction d'une maison sur un site d'exploitation agricole, Consuel obligatoire? avec déja des bâtiments
- Disjoncteur en position OFF impossible à remettre en ON, que faire?
- Mise aux normes électriques : l'installation de ma copropriété est-elle conforme ?
- Conseils pour l'installation d'un tableau électrique sur triphasé
- Diagnostic électrique avant achat immo
- Quel budget prévoir pour l'installation d un tableau électrique