Plaque chauffante et disjoncteur
Bonjour,
J'habite un studio équipé de 2 plaques de chauffantes de 0 à 6 (une grande et une petite)
A chaque fois que j'allume la grande plaque à un niveau 5 ou 6, au bout de 10 minutes le disjoncteur tombe , en le remontant , la plaque continue à fonctionner.
Je suspecte un problème de puissance mais ça me semble étrange car la grande plaque fonctionnait correctement avant.
Merci de votre aide.
Plaque Chauffante
Bonjour, si c'est le disjoncteur qui disjoncte, prévoit de le changer par un autre de même calibre(il se peut qu'avec le temps il n'est plus efficace). si c'est le différentiel qui saute, alors c'est un défaut d'isolement. Essaie ceci :
1 - coupe le disjoncteur de la plaque
2 - débranche la terre au niveau de la prise de la plaque
3 - règle la plaque à fond
4 - remonte le disjoncteur de la plaque (surtout ne toucher pas à la plaque)
5 - attend qu'il soit à son maximum (environ 5mn)
6 - coupe le disjoncteur de la plaque
7 - rebranche la terre au niveau de la prise de la plaque
Si après cette manip, tu n'arrive toujours pas à utiliser ta plaque comme avant, change la.
Gérant chez WattElek
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Données plaques de cuisson
Bonjour,
1-Inter diff40A 30mA type A (63A au-delà de 2 circuits spécialisés) , en aval disjoncteur 32A, Câble ou fils 6mm².
Controlez déjà ces données.
Causes possibles:
1- Défaut d'isolement en chauffe
2- Intensité disjoncteur ou inter diff. non adapté( Selon le nombre et le type de départs repris en aval, nous voyons de tout, et n'importe quoi)
3- Puissance abonné non adapté
...
Avez-vous ajouter un appareil électroménager de forte puissance?
...
Cordialement;
JBDELEC
0698779634
Electricien à COUTRAS
Plaques electriques
Bonjour,
Quel disjoncteur tombe ,le phase/neutre protégeant le circuit de votre plaque,ou l' interrupteur différentiel sur votre tableau de protection, ou le différentiel de tête (EDF).
Plusieurs causes sont possibles ,soit une puissance trop importante, un défaut d'isolement de la plaque en fonctionnement,l'installation est elle adaptée(section des conducteurs,dispositifs de protections adaptés).
Cordialement
Electricien à BUYSSCHEURE
bonjour
il faut simplement remplacer votre plaque électrique
il faut prendre le diametre de la plaque, et vous rendre dans un commerce de piece
detachée en electromenager , et la remplacer
tout d'abord couper le courant
demonter la plaque par le dessous, vis ou écrou
reperé les couleurs des fils electrique, pour le remplacement a l'identique
remonté l'ensemble
retablisser le courant et mettre en essai
Artisan chez Frederic Souc
www.frederic-souc.fr
plaque chauffante et disjoncteur
le disjoncteur protégeant la plaque n'est sans doute pas de la bonne puissance. le différentiel n'est peut-être pas non plus approprié pour le circuit. Mais la plaque chauffante laquelle est-ce? vitrocéramique, plaque électrique normale ou induction?
Createur chez YAVS59
calibrage
avant de changer tn disjoncteur par un modèle au dessus, contrôle la section des fils. Un disjoncteur est en place pour empêcher la surcharge et donc le suréchauffement des fils...
chez Electricité VIC TECHNIC
plaques
L'intensite total des deux plaques ne doit pas etre superieur a l'intensité du disjoncteur. Atention ne pas remplace le disjoncteur sui la section des fils n'est pas adecoite.
Electricien à LA VILLE-DU-BOIS
plaque chauffante
verifie la section de l'alimentation 3X2.5=16 OU 20 AMPERE 6carré 32 A
C le differentiel qui disjoncte ou la protection du c ircuit?
defaut de mise a la terre.
Electricien à BRETIGNOLLES SUR MER
plaque chauffante
Bonjour, c est effectivement un probleme de puissance.Deux plaque soit environ 3KW,chauffage eclectrique,chauffe eau electrique peut etre...donc abt EDF 9KW.
Electricien à BOURNAZEL
PLAQUES ELECTRIQUE
voir puissance de plaques doit ètre relier à un disjoncteur divisionnaire 32 ampères
ELECTRICITE chez DOCATEC
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Electricien :
- Dois-je vraiment changer l'emplacement du disjoncteur principal dans les WC ?
- Pourquoi mon disjoncteur saute durant les orages ?
- Pourquoi mes prises électriques ne fonctionnent pas ?
- Court-circuit : les fils de ma prise de courant ont fondu ?
- Pourquoi mes lampes LED grillent ?
- Pourquoi ma prise de courant ne fonctionne pas ?
- Pourquoi mon portail Came ne s’ouvre pas une fois sur cinq ?
- Pourquoi mon portail ne s'ouvre plus ?
- Puis-je passer l'alimentation du portail à travers le muret ?
- Peut-on encastrer un fil électrique sans gaine ?
- Alarme sur mon ballon thermo, à quoi correspond-t-elle ?
- Même fouille pour les deux câbles ?
- Quel est le problème avec mon interrupteur différentiel ?
- Consuel non fourni, est-ce une obligation ?
- Comment installer un disjoncteur différentiel de 30 ma ?
- Compteur électrique supplémentaire. Quelles sont les obligations ?
- Maison à étages, est-il possible d'avoir deux compteurs électriques ?
- Pourquoi mes spots ont grillé ?
- Peut-on reboucher des trous où il y a des câbles et des boîtiers derrière ?
- Panne de disjoncteur : Choc amorti ou supporté par le convertisseur ?
- Dois-je ajouter de la terre à l'ensemble des prises de l'appartement à rénover ?
- Pourquoi la prise murale ne fonctionne plus ?
- Peut-on laisser tel quel un câble électrique entaillé ?
- Mes prises électriques ne fonctionnent plus, d'où vient le problème ?
- Mes prises ne marchent plus, pourquoi ?
- Problème en domotique suite installation luminaire ?
- Numéro de norme NFC 15-100 pour fil de terre obligatoire dans les gaines de 230 ?
- Tableau électrique monophasé relié au même système électrique que plusieurs appartement qui disjoncte ?
- Création de nouvelles prises sur un fil de terre supportant déjà 2 plafonniers, c'est possible?
- Défaut d'une phase sur la ligne électrique
- Disjoncteur très sensible à la foudre, problème de ligne haute tension ou de compteur électrique ?
- Pourquoi un fil électrique dans ma douche ?
- Peut-on raccorder plusieurs câbles de terre sur une barrette ?
- Une visite est elle obligatoire pour obtenir le Consuel sur une maison neuve ?
- Quelle est la responsabilité du dernier intervenant sur installation électrique ?
- Plus de tonalité, ni de sonnerie à mon interphone
- Problème électrique introuvable ?
- Besoin d'un consuel pour passage en triphasé ou rajout compteur ?
- Qui doit payer l'installation de compteur individuel et mise en conformité alimentation électrique de l'immeuble ?
- Augmentation du tarif par rapport au devis signé suite hausse des prix du matériel
- Coup de jus cuisine suite fuite lave-vaisselle
- MOTEUR CAME BX U9600, problème d'ajout de télécommande.
- Passage Consuel obligatoire pour raccordement électrique
- Est-ce que je peux ouvrir le battant gauche en premier sur Came kr302
- Risque câble endommagé de l'alimentation de mon chauffe-eau?
- rénovation, comment dissimuler un tableau électrique
- Interphone appartement sans son ni voix
- Mauvaises odeurs par gaines électriques
- Prise de courant qui ne fonctionne plus : que faire ?
- 3 fils de terre sur ma prise de courant : aux normes ?
- Installation d'un tableau divisionnaire
- Pourquoi une ligne de six prises disjoncte ?
- Télécommandes de portail Came ne fonctionnement plus
- Chocs électriques en touchant un mur dans une salle de bain
- Problème d'à-coups avec un automatisme portail Came krono
- Causes d'un domino qui brule ?
- Peut-on mettre à la terre toutes les prises sans mettre à la terre les points lumineux ?
- Chute de tension électrique : quelle solution ?
- Chute de tension sur un circuit de prises électriques
- Quel type de différentiel pour l'installation d'une chaudière à pellets ?
- La mise à la terre est-elle obligatoire en rénovation ?
- Peut-on connecter une prise de courant modulaire à un disjoncteur 10A ?
- Fils dénudés, quel risque ?
- Quelle section de fils et quelle protection pour chauffage au sol d'une puissance de 3710W ?
- Coupure d'électricité causée par les plaques électriques
- Si plusieurs électriciens différents interviennent, qui est responsable ?
- Quel est l'équipement minimum d'un tableau électrique en triphasé ?
- Eclairage escalier: 2 fils de sortie tension attendue 220 , tension mesurée 70 V ?
- Incendie des compteurs électriques : qui paye ?
- Pourquoi mon four fait-il disjoncter le disjoncteur général ?
- Pose d'un compteur dans un garage
- Comment répartir les phases sur un tableau électrique triphasé ?
- prise électrique ne fonctionne plus suite installation multiprise
- Comment installer une prise Green up pour véhicule électrique?
- Construction d'une maison sur un site d'exploitation agricole, Consuel obligatoire? avec déja des bâtiments
- Disjoncteur en position OFF impossible à remettre en ON, que faire?
- Mise aux normes électriques : l'installation de ma copropriété est-elle conforme ?
- Conseils pour l'installation d'un tableau électrique sur triphasé
- Diagnostic électrique avant achat immo
- Quel budget prévoir pour l'installation d un tableau électrique