Paiement 3 fois sans frais
particulier Je suis un pro Espace professionnel
Trouver artisan Conseils du pro Electricien Problème électrique : toutes les prises de la cuisine sur un seul fusible

Problème électrique : toutes les prises de la cuisine sur un seul fusible

Bonjour,
Nous habitons un logement dans lequel toutes les prises de la cuisine (seulement 3) sont reliées à un seul et même fusible de 16 ampères. Nos appareils fonctionnent mal et notre frigo vient de tomber en panne pour la troisième fois.
Est-ce qu'un faible ampérage et des appareils trop nombreux peuvent être la cause de ses pannes ou ne serait-ce pas plus logique que les appareils fassent sauter les fusibles s'ils consomment trop ?
Merci d'avance pour la réponse.

Publié le
7 réponses de nos supers Electriciens
DIDIER MALANDAIN DIDIER a expliqué :

5 Circuits électrique spécialisés dans la Cuisine

Bonjour
Il est tout a fait normal d' avoir un fusible ou un disjoncteur calibré a 16 Ampères pour un circuit électrique comprenant 3 Prises de courant possédant un câblage du circuit prises de section des fils électrique de 2,5 mm2 bien sur
Concernant les problèmes de fonctionnement sur les appareils électroménager, ces derniers n' aiment pas trop les mauvais contacts que les prises de courant peuvent leur faire subirent
Je vous conseille de vérifier le contact de la fiche de courant de l' appareil ménager dans la prise de courant murale

Egalement il aurait fallu préciser si l' alimentation électrique du logement est en 380 Volts, dans ce dernier cas il faut savoir qu' un porte-fusible coupe la Phase impérativement et les Neutres sont toujours branchés en direct dans le tableau électrique donc :
Si le Neutre d' alimentation est mal connecté ou ce retrouve a être débranché par erreur et que les porte-fusibles protégeant les Phases sont enclanchés le risque encouru est d' envoyer du courant de 380 Volts par retour entre 2 Phases vers les appareils ménager du logement, mais vous auriez eu ce problème pas uniquement que dans la Cuisine

Egalement pour petite information les colonnes de distribution d' énergie de l' immeuble, le Neutre il ne doit jamais pouvoir être débranché dans cette colonne de distribution, sinon il enverrai du 380 Volts sur les logements par retour entre 2 Phases

Retrouver tous les conseils Norme NFC 15-100 disponible dans les pages de mon site Internet
Cordialement

DIDIER MALANDAIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Lucas a répondu :

reponse

Non 16A pour 3 appareils rien d'extraordinaire,si problème le fusible sauterai
si certain appareil tombe en panne de façon répéter cela peut être du à une surtension sur votre ligne.
2/ êtes vous en triphasé? car un fil de neutre mal serrer (rupture de neutre) peu créer un déséquilibre de phase donc une surtension ou manque de tension suivant les moments.
donc un mauvais fonctionnement de la ligne concernée.
pour plu d'info Tel 06.64.48.00.33

Bouhyer, expert à ses heures perdues
Electricien à MARANSIN
Yannick a dit :

pannes electro menager dans cuisine

si la consommation totale dépasse les 16 A, le fusible claque : c'est logique, mais l'ampérage n'est pas une cause de panne d'appareil ménager. c'est une protection . Remplacer le fusible de 16 A par 20 A serait plus judicieux.Ensuite pour le réfrigérateur tout dépend de son age pour les pannes.

Yannick Ayrole, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Createur chez YAVS59
OLIVIER a réagi :

N°13172

Dans une cuisine, celle-ci n'écésite le plus de protèctions exemple:
Four 20A
Plaques 32A
Lave vaisselle 20A
Lave linge 20A
Etc il est important de connaitre la norme NC15100, de plus des éléments doive étre protégé par inter ou différentiel type A

OLIVIER CHANCEL, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à LA VILLE-DU-BOIS
Patrick a expliqué :

prises cuisine

Bonjour, Si la consommation est trop importante le fusible doit sauter. Pour un lave vaisselle, lave linge, sèche linge ou un four vous devez avoir une prise par appareil avec un fusible 16A ou disjoncteur 20A. Mais ce n'est la cause des pannes.

Patrick Beaufils, fraîchement arrivé sur le forum
chez BEAUFILSELEC;FR
SERGE a indiqué :

reponse

la solution il faut faire des lignes pour chaque appareil et ajouter des protections style déclics ampérage de chaque lignes a définir
mais a voir sur place plus sur

SERGE THEUNIS, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
CHEF D ENTREPRISE chez application generale d electricite
Electricite a réagi :

PRISES CUISINE

Bonjour,16 A c'est equivalent a peu pres a 3700Watts,additionner vos appareils en fonctionnement et vous trouverez la panne.

Electricite Georges, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Electricien à BOURNAZEL

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Autres énigmes pour votre super Electricien :