Paiement 3 fois sans frais
particulier Je suis un pro Espace professionnel
Trouver artisan Conseils du pro Electricien Qui est responsable de la mise à la terre lors d'une rénovation de salle de bain?

Qui est responsable de la mise à la terre lors d'une rénovation de salle de bain?

Suite rénovation totale de ma salle de bain,suite à un audit d'électricité , je m'aperçois qu'il y a absence de mise à la terre sur le nouvel éclairage et sur une prise de courant réalisés avec cette rénovation.

Publié le
6 réponses de nos supers Electriciens
DIDIER MALANDAIN DIDIER a dit :

Mise a la terre obligatoire dans la salle de bain

Bonjour
La Mise a la terre est imposé depuis 1969 dans les pièces d' eau Salle de bain et cuisine pour toutes les constructions de maison ou immeuble de logements d' habitation
Donc tout dépend de la date de construction de votre logement, pour que la Terre soit présente dans la salle de bain ou pas..
Pour répondre a la question, tout dépends de la réponse de la ligne précédente, a savoir si la terre était présente dans la salle de bain avant les travaux, il incombe la responsabilité a la personne qui a réaliser les travaux de rénovation de la salle de bain

Voila pourquoi je conseille a tous mes clients avant de faire des travaux d' embellissement ou de confort dans leur habitations, de faire un constat de l'installation électrique du logement et surtout dans la salle de bain pour la mise a la terre et dans la cuisine pour être sur d' avoir tous les circuits électrique spécialisés pour les appareils électrique de la cuisine

Retrouvez tous les conseils de Normes électrique NFC 15-100 disponibles dans les pages de mon site internet
Cordialement

DIDIER MALANDAIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Frederic Souc Frederic a répondu :

Sa Dépend

Si vous avez fait appel a un plombier, qui fait l 'aménagement de la salle de bain, sanitaire et carrelage, et que celui ci n'a pas modifié l'emplacement
de la partie électrique, celle ci n'est pas engagé
par contre si il y a modification c'est votre plombier qui est responsable, il a peut etre enlevé le fil de terre pour les travaux et a oublié de le remettre, Si vous avez fait appel a une entreprise qui fait la plomberie et l'electrique c'est elle la responsable,
et doit faire la liaison équipotentiel a sa charge avec les frais d'audites bon courage

Frederic Souc, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Artisan chez Frederic Souc
www.frederic-souc.fr
Laurent a réagi :

Responsabilité

La responsabilité de la dernière personne ayant remplacé la prise de courant et / ou le luminaire est engagé car la mise a la terre est obligatoire en salle de bain ainsi que la liaison équipotentielle local . si ces élément non pas été remplacés aucune responsabilité est engagé

Laurent ETHUIN, expert à ses heures perdues
Président chez COMECOTEC
www.comecotec-62.fr
Serge DINI Serge a indiqué :

Terre obligatoire

La mise à la terre de tous objets métalliques est obligatoire
On l'a doit aussi bien sûr les appliques centre cadre et huisseries donc le responsable c'est la personne qui vous a rénové votre salle de bain si c'est la même personne sinon votre électricien
Cordialement

Serge DINI, expert à ses heures perdues
GERANT chez Agence Béarnaise Dini Elec
ETIENNE Mbarga ETIENNE a expliqué :

mise à la terre

C'est l'électricien qui a fait les travaux qui est responsable de son travail, car il doit connaitre la règlementation des installations électriques dans les salles de bain et locaux humides.

ETIENNE Mbarga, expert à ses heures perdues
Gérant chez ROGELEC
www.rogelec.fr
TEO a répondu :

Electricien et salle d'eau

Bonjour, l'électricien qui a fait la mise aux normes et d'après ce que vous écrivez je me demande si leurs électriciens ont réalisés la liaison équipotentielle ou mesurer la terre

TEO FLORINO, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Electricien à PARIS-12E

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Autres énigmes pour votre super Electricien :

Voir tout