Trouver artisan Conseils du pro Electricien regroupage de disjoncteur sur tableau électrique

regroupage de disjoncteur sur tableau électrique

bonjour,
que se soit su de l'ancien ou le neuf, a t'on le droit de faire du regroupage sur les disjoncteurs ou porte fusible existant pour faire de la place dans le tableau?

Publié le
7 réponses de nos supers Electriciens
DIDIER MALANDAIN DIDIER a expliqué :

Limitation du nombre de prises et de points lumineux par circuits

Bonjour
Votre demande sera difficile a réaliser, car les circuits existants de disjoncteurs ou portes fusibles d' un tableau électrique sont déjà relativement bien chargés soit en nombre de prises de courant par circuit Prises ou en nombre de points d' éclairage lumineux par circuit éclairage

Je vous invite a consulter la réglementation de la Norme NFC 15-100 concernant le nombre maximum de prises de courant autorisés par circuit ou porte fusible ou disjoncteur dans la page CONSUEL de mon site Internet avec le lien suivant a copier-coller sur GOOGLE :
https://www.electricien-didier-94.fr/article-consuel.352053.31585.html
Cordialement

DIDIER MALANDAIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Cédrick a indiqué :

regroupage de disjoncteur sur tableau électrique

Non, pourquoi car chaque disjoncteur ou porte fusible à son quota de circuit comme
Nombre de socles PC maximum par circuit Section Disjoncteur * Coupe circuit
5 socles PC 16 A 1,5 mm² cuivre 16 A
8 socles PC 16 A 2,5 mm² cuivre 20 A 16 A
Circuit spécialisé 1 PC 16 A 2,5 mm² cuivre 20 A 16 A
Circuit spécialisé 1 PC 32 A 6 mm² cuivre 32 A 32 A
Vous pouvez mettre deux convecteurs de 1500 sur un disjoncteur de 20A il y va 4500W.

Cordialement

Cédrick FERNANDEZ, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à MARSEILLE
F a dit :

On peut regrouper sous certaines conditions

Si on suit la norme, on peut :
- Les fils doivent être de même calibre
- Les circuits de même nature (éclairage, prises, chauffage, volets roulants etc.)
- Il faut respecter les prescriptions (max. 8 points lumineux, 5 ou 8 prises, 8 volets roulants... etc.) et attention aux cas particuliers.

Et ne pas oublier le bon sens :
comme il a été dit précédemment, s'assurer que la somme de la consommation des appareils ne dépasse pas la capacité du disjoncteur ou fusible.

F P, fraîchement arrivé sur le forum
chez L'Electricité Intelligente
Philippe Toussaint Philippe a répondu :

regroupage

bonjour,
au depart un disjoncteur ou fusible est prevu pour proteger un circuitil est toujours possible de le faire sous certain condition

sur chaque circuit 20 A 16 et 10

tu coupe disjoncteur par disjoncteur pour voir le nombre d appareils connectees

sachant qu il ne faut pas modifié
le circuit 32A
les circuits specifiques dédies (gros electromenagers)
ne pas avoir plus de deux fils connectes sous chaque bornes des protections

Philippe Toussaint, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez Triphas' eurl
Electricite a réagi :

REGROUPAGE

Regroupage est un mot inaproprie en electricite.Un disjonteur,pour simplifier 10A "regroupe"8 point lumineux,16A 8 prises ni plus mais possible moins.Avec pour chaque appareil,machine a laver,seche linge,lave vaisselle ,un 20A et 32A pour la plaquede cuisson.

Electricite Georges, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Electricien à BOURNAZEL
Michel a indiqué :

regrouper sous certaines conditions

il faut respecter le nbre 8 pc par disj de 20a 8 lampes de 40 à 100W par disj de 16a les circuits specialisés 1 par disj de 20a etc etc

Michel SELVAIS, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à HELLEMMES-LILLE
Cédric a expliqué :

Regroupement circuits

Bonjour
Il est formellement interdit de regrouper des circuits à l'origine sépares sous une même protection
Cordialement

Cédric Moulin, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Artisan chez C'Electric (Sarl)

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !