Paiement 3 fois sans frais
particulier Je suis un pro Espace professionnel
Trouver artisan Conseils du pro Electricien Trop de volt dans les prises, mauvaise terre

Trop de volt dans les prises, mauvaise terre

Ma maison a été construite en 2012, un éléctricien ma fait toute l'installation éléctrique, il a reçu le consuel, mais personne n'est venu vérifier l'installation. Suite à de nombreux orages assez violents j'ai fais venir un autre éléctricien pour qu il m'installe un parafoudre, ce dernier commence par vérifier les prises, et surprise il en sort plus de 1500v alors que la norme maximum est de 100v quel est mon recours??

Publié le
6 réponses de nos supers Electriciens
DIDIER MALANDAIN DIDIER a indiqué :

utilisation d' un contrôleur de tension Catu

Bonjour
Difficile de croire que cette personne soit compétente pour trouver une valeur de 1500 Volts (Boire ou être électricien il faut choisir)

Pour plusieurs raisons : en réseau électrique d' habitation alimentation alternative monophasé la tension est de 240 Volts max, et en triphasé de 380 Volts max

De plus les contrôleurs de tension utilisé par les électriciens peuvent vérifier des tensions alternatives allant jusqu' a 600 Volts, au grand max 750 Volts
Il existe tout de même des contrôleurs a des prix plus cher au alentour de 900 ?uros pouvant réaliser des mesures allant jusqu' a 1000 Volts max

Retrouvez tous les conseils dépannages et solutions aux pannes installation électrique dans la page DEPANNAGE de mon site Internet avec le lien suivant a copier-coller sur GOOGLE :
https://www.electricien-didier-94.fr/article-depannage.352053.32290.html
Cordialement

DIDIER MALANDAIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Hervé Collas Hervé a répondu :

Bizarre vous avez dit bizarre !

Bonjour,
Comment cela est-il possible que vous ayez 1000 volts sur vos prises de courant ?
Impossible car EDF doit vous fournir une tension de 230 volts au maximum 240, mais en aucun cas 1000 volts, vous devriez faire effectuer des tests un peu plus sérieux ! La personne qui a vérifié cela n'est peut être pas un spécialiste, ou bien, il s'est complétement trompé de calibre sur son multi-mètre.
PS la norme maximale de quoi ? lorsque vous dites 100 volts ????

Hervé Collas, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à CRAS
Frederic a réagi :

valeurs eronnes

refaites de nouvelles mesures, car vos valeurs ne correspondent a rien.
la tension lue devrais se trouver entre 225 et 230volts en monophasé.
a moins que vous confondiez avec la résistance de la terre qui elle doit être inférieure a 100 ohms
si la lecture a la barrette de coupure de terre est de 1500 ohms il faudra en ce cas refaire la mise a la terre

Frederic Hocde, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerant chez aebservice83
César a répondu :

volt

Bonjour d'abord la norme et de 220V voir 230V, 1500V ( même le réseau EDF ne distribue pas cette puissance!!! avez vous branchez de l'electro ménager dessus !!!! ça aurait dut faire pouf + fumée estes vous sur de ce que vous avancez cordialement

César Forletta, expert à ses heures perdues
Electricien à CABESTANY
Judicael a réagi :

Précision ???

Je pense qu'il y a une incohérence dans les valeurs que vous donnez, pourriez vous préciser sur quel type d'appareil ou appareillage cette valeur à été testé et quel norme de 100v voulez vous parler ?

Judicael MAGERY, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez JUDITECH
Thierry a dit :

Garantie décennale

Votre installation est garantie 10 ans ... l'électricien est donc responsable en cas de problème.

Thierry BERTHELOT, expert à ses heures perdues
Gérant chez Objectif Rénovation

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Autres énigmes pour votre super Electricien :

Voir tout