Trop de volt dans les prises, mauvaise terre
Ma maison a été construite en 2012, un éléctricien ma fait toute l'installation éléctrique, il a reçu le consuel, mais personne n'est venu vérifier l'installation. Suite à de nombreux orages assez violents j'ai fais venir un autre éléctricien pour qu il m'installe un parafoudre, ce dernier commence par vérifier les prises, et surprise il en sort plus de 1500v alors que la norme maximum est de 100v quel est mon recours??
utilisation d' un contrôleur de tension Catu
Bonjour
Difficile de croire que cette personne soit compétente pour trouver une valeur de 1500 Volts (Boire ou être électricien il faut choisir)
Pour plusieurs raisons : en réseau électrique d' habitation alimentation alternative monophasé la tension est de 240 Volts max, et en triphasé de 380 Volts max
De plus les contrôleurs de tension utilisé par les électriciens peuvent vérifier des tensions alternatives allant jusqu' a 600 Volts, au grand max 750 Volts
Il existe tout de même des contrôleurs a des prix plus cher au alentour de 900 ?uros pouvant réaliser des mesures allant jusqu' a 1000 Volts max
Retrouvez tous les conseils dépannages et solutions aux pannes installation électrique dans la page DEPANNAGE de mon site Internet avec le lien suivant a copier-coller sur GOOGLE :
https://www.electricien-didier-94.fr/article-depannage.352053.32290.html
Cordialement
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Bizarre vous avez dit bizarre !
Bonjour,
Comment cela est-il possible que vous ayez 1000 volts sur vos prises de courant ?
Impossible car EDF doit vous fournir une tension de 230 volts au maximum 240, mais en aucun cas 1000 volts, vous devriez faire effectuer des tests un peu plus sérieux ! La personne qui a vérifié cela n'est peut être pas un spécialiste, ou bien, il s'est complétement trompé de calibre sur son multi-mètre.
PS la norme maximale de quoi ? lorsque vous dites 100 volts ????
Electricien à CRAS
valeurs eronnes
refaites de nouvelles mesures, car vos valeurs ne correspondent a rien.
la tension lue devrais se trouver entre 225 et 230volts en monophasé.
a moins que vous confondiez avec la résistance de la terre qui elle doit être inférieure a 100 ohms
si la lecture a la barrette de coupure de terre est de 1500 ohms il faudra en ce cas refaire la mise a la terre
Gerant chez aebservice83
volt
Bonjour d'abord la norme et de 220V voir 230V, 1500V ( même le réseau EDF ne distribue pas cette puissance!!! avez vous branchez de l'electro ménager dessus !!!! ça aurait dut faire pouf + fumée estes vous sur de ce que vous avancez cordialement
Electricien à CABESTANY
Précision ???
Je pense qu'il y a une incohérence dans les valeurs que vous donnez, pourriez vous préciser sur quel type d'appareil ou appareillage cette valeur à été testé et quel norme de 100v voulez vous parler ?
Gérant chez JUDITECH
Garantie décennale
Votre installation est garantie 10 ans ... l'électricien est donc responsable en cas de problème.
Gérant chez Objectif Rénovation
Ici, trouvez votre electricien
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Electricien :
- Dois-je vraiment changer l'emplacement du disjoncteur principal dans les WC ?
- Pourquoi mon disjoncteur saute durant les orages ?
- Pourquoi mes prises électriques ne fonctionnent pas ?
- Court-circuit : les fils de ma prise de courant ont fondu ?
- Pourquoi mes lampes LED grillent ?
- Pourquoi ma prise de courant ne fonctionne pas ?
- Pourquoi mon portail Came ne s’ouvre pas une fois sur cinq ?
- Pourquoi mon portail ne s'ouvre plus ?
- Puis-je passer l'alimentation du portail à travers le muret ?
- Peut-on encastrer un fil électrique sans gaine ?
- Alarme sur mon ballon thermo, à quoi correspond-t-elle ?
- Même fouille pour les deux câbles ?
- Quel est le problème avec mon interrupteur différentiel ?
- Consuel non fourni, est-ce une obligation ?
- Comment installer un disjoncteur différentiel de 30 ma ?
- Compteur électrique supplémentaire. Quelles sont les obligations ?
- Maison à étages, est-il possible d'avoir deux compteurs électriques ?
- Pourquoi mes spots ont grillé ?
- Peut-on reboucher des trous où il y a des câbles et des boîtiers derrière ?
- Panne de disjoncteur : Choc amorti ou supporté par le convertisseur ?
- Dois-je ajouter de la terre à l'ensemble des prises de l'appartement à rénover ?
- Pourquoi la prise murale ne fonctionne plus ?
- Peut-on laisser tel quel un câble électrique entaillé ?
- Mes prises électriques ne fonctionnent plus, d'où vient le problème ?
- Mes prises ne marchent plus, pourquoi ?
- Problème en domotique suite installation luminaire ?
- Numéro de norme NFC 15-100 pour fil de terre obligatoire dans les gaines de 230 ?
- Tableau électrique monophasé relié au même système électrique que plusieurs appartement qui disjoncte ?
- Création de nouvelles prises sur un fil de terre supportant déjà 2 plafonniers, c'est possible?
- Défaut d'une phase sur la ligne électrique
- Disjoncteur très sensible à la foudre, problème de ligne haute tension ou de compteur électrique ?
- Pourquoi un fil électrique dans ma douche ?
- Peut-on raccorder plusieurs câbles de terre sur une barrette ?
- Une visite est elle obligatoire pour obtenir le Consuel sur une maison neuve ?
- Quelle est la responsabilité du dernier intervenant sur installation électrique ?
- Plus de tonalité, ni de sonnerie à mon interphone
- Problème électrique introuvable ?
- Besoin d'un consuel pour passage en triphasé ou rajout compteur ?
- Qui doit payer l'installation de compteur individuel et mise en conformité alimentation électrique de l'immeuble ?
- Augmentation du tarif par rapport au devis signé suite hausse des prix du matériel
- Coup de jus cuisine suite fuite lave-vaisselle
- MOTEUR CAME BX U9600, problème d'ajout de télécommande.
- Passage Consuel obligatoire pour raccordement électrique
- Est-ce que je peux ouvrir le battant gauche en premier sur Came kr302
- Risque câble endommagé de l'alimentation de mon chauffe-eau?
- rénovation, comment dissimuler un tableau électrique
- Interphone appartement sans son ni voix
- Mauvaises odeurs par gaines électriques
- Prise de courant qui ne fonctionne plus : que faire ?
- 3 fils de terre sur ma prise de courant : aux normes ?
- Installation d'un tableau divisionnaire
- Pourquoi une ligne de six prises disjoncte ?
- Télécommandes de portail Came ne fonctionnement plus
- Chocs électriques en touchant un mur dans une salle de bain
- Problème d'à-coups avec un automatisme portail Came krono
- Causes d'un domino qui brule ?
- Peut-on mettre à la terre toutes les prises sans mettre à la terre les points lumineux ?
- Chute de tension électrique : quelle solution ?
- Chute de tension sur un circuit de prises électriques
- Quel type de différentiel pour l'installation d'une chaudière à pellets ?
- La mise à la terre est-elle obligatoire en rénovation ?
- Peut-on connecter une prise de courant modulaire à un disjoncteur 10A ?
- Fils dénudés, quel risque ?
- Quelle section de fils et quelle protection pour chauffage au sol d'une puissance de 3710W ?
- Coupure d'électricité causée par les plaques électriques
- Si plusieurs électriciens différents interviennent, qui est responsable ?
- Quel est l'équipement minimum d'un tableau électrique en triphasé ?
- Eclairage escalier: 2 fils de sortie tension attendue 220 , tension mesurée 70 V ?
- Incendie des compteurs électriques : qui paye ?
- Pourquoi mon four fait-il disjoncter le disjoncteur général ?
- Pose d'un compteur dans un garage
- Comment répartir les phases sur un tableau électrique triphasé ?
- prise électrique ne fonctionne plus suite installation multiprise
- Comment installer une prise Green up pour véhicule électrique?
- Construction d'une maison sur un site d'exploitation agricole, Consuel obligatoire? avec déja des bâtiments
- Disjoncteur en position OFF impossible à remettre en ON, que faire?
- Mise aux normes électriques : l'installation de ma copropriété est-elle conforme ?
- Conseils pour l'installation d'un tableau électrique sur triphasé
- Diagnostic électrique avant achat immo
- Quel budget prévoir pour l'installation d un tableau électrique